千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 天花板上裸线被老鼠咬断的可能性大吗 [打印本页]

作者: fhzxb    时间: 2011-5-26 23:24
标题: 天花板上裸线被老鼠咬断的可能性大吗

近日做了一个活 线很难走 又赶工期 下面布线的人将部分线没穿管直接在天花板上走了 要改已经很困难了 请问被老鼠咬断的可能性大吗 天花板在一楼



作者: nickfuning1123    时间: 2011-5-27 08:41
学习学习可是依然下载不了

作者: yuyuslp    时间: 2011-5-27 08:50

d


作者: kkyu    时间: 2011-5-27 10:25

看场所多不多老鼠,餐厅之类风险比较高,写字楼好点;

另外看LZ布的什么线,老鼠喜欢黑色橡胶皮的RVV线,估计是比较有嚼劲,味道也吸引


作者: www123963    时间: 2011-5-27 12:06
放点老鼠药在天花板上吧
作者: fhzxb    时间: 2011-5-27 12:40
以下是引用kkyu在2011-5-27 10:25:00的发言:

看场所多不多老鼠,餐厅之类风险比较高,写字楼好点;

另外看LZ布的什么线,老鼠喜欢黑色橡胶皮的RVV线,估计是比较有嚼劲,味道也吸引

线倒是网线 不过不幸是是咖啡厅 我让施工队把缝隙全部堵上 运气不会这么差吧


作者: Z802    时间: 2011-5-27 13:00
我要下载,帮你顶一个吧。。
作者: qiqiwukong    时间: 2011-5-28 15:24

在一些有厨房的餐饮或娱乐场所要小心了,我们做的一个浴城的监控有一两根线就是因为没有有一小段没有用管子经常被咬断,老鼠很喜欢黑色的视频线,而且牙齿很厉害,一咬就是全断,屏蔽丝全断,老鼠最喜欢咬的地方就是挡住它行动地方的线,比如在某个小洞眼,你的线确巧穿在洞眼,那肯定会被咬,还有就是末端,线末端也就是摄像机端,因为要装摄像机得人为的掏一个小洞供线从天花板下来,因为老鼠喜欢钻洞,看见你线妨碍它了,它就咬


作者: nickfuning1123    时间: 2011-5-28 22:45
学习中。。。谢谢

作者: lili1113333    时间: 2011-6-8 21:01
还没遇到过这个情况,倒是遇到过天棚甩线后被气钉枪打短路的情况。
作者: 无线传输    时间: 2011-6-8 21:13

学习了。谢谢分享


作者: luhongjie    时间: 2011-6-8 21:29

加上PVC管啊 


作者: 毒药加冰    时间: 2011-6-9 09:27
上面养只猫
作者: r74371124    时间: 2011-6-9 09:30

可能性还是挺大的


作者: tianmawa    时间: 2011-6-9 09:49
极有可能  我就遇到过  是一个阿依莲服装专卖店  你那老鼠肯定要比服装店多 。解决办法是在上面加个驱鼠器 或养只猫
作者: fxr279370406    时间: 2011-6-9 09:53

食堂、和下水道经常会被老鼠咬断、本人遇到过。害人的老鼠咬还没咬各全断。真是不好查。建议在这些地方不要省。咬要不然以后查找狠费劲。


作者: zyf1025    时间: 2011-6-9 09:58

咬断的可能性很大哦


作者: ga526    时间: 2011-6-9 10:00
经常碰到过被老鼠咬的情况
作者: 丹哥    时间: 2011-6-9 10:20

下次要引以为戒了。。


作者: 不可一自    时间: 2011-6-9 10:34
老鼠没事跑到吊顶去干嘛!再说也很难上去
作者: bandy9862    时间: 2011-6-9 16:37

一切皆有可能。。。


作者: wangj0345    时间: 2011-6-10 09:00
以下是引用毒药加冰在2011-6-9 9:27:00的发言:
上面养只猫

高手


作者: gtxyzqf    时间: 2011-6-10 10:30
餐厅里边的线被老鼠咬断是常有的事
作者: ws719672748    时间: 2011-6-10 11:20
龙生龙凤生凤, 老鼠的儿子生来会打洞!哈哈  当心点吧
作者: evanjing323    时间: 2011-6-10 14:16
老鼠不去吊顶上,在地上跑的话,不就是找死的嘛~~老鼠上个吊顶太简单哦~~
作者: casinview    时间: 2011-6-10 14:18
应该不会那么背,咬这个估计也是一段时间后的事情了,到时候再收取维护费
作者: kyobye    时间: 2011-6-10 14:19

餐厅被咬的可能性还是比较大的,今天还处理了两个酒店的线子,全是老鼠要的,网线,视屏线都没逃掉,呵呵,


作者: zhq735    时间: 2011-6-10 15:23
问问研究老鼠的吧,要是会鼠语直接问老鼠的了
作者: hongliu128    时间: 2011-6-10 16:11

要根据环境来确定有没有虫鼠之类的隐患,如果有,那最好还是重新套管,若没法抽线,那就只能把线剪断,加接线盒。


作者: twogreen    时间: 2011-6-11 11:44
这种情况真没遇到过,养只猫是个好想法,哈哈
作者: 华泰安防    时间: 2011-6-11 15:38

可能性不大 但是下次注意


作者: wwsc    时间: 2011-6-11 15:41

可能性还是挺大的


作者: WPLQH    时间: 2011-6-13 12:54

我看也没法了,我们这也是裸线,还没有被咬过


作者: marco7476    时间: 2011-6-13 13:48
我曾经经历过,耗子还是学电的,不咬电源,咬控制线
作者: xiaomange    时间: 2011-6-13 14:16

 可能性很大 我觉得 把缝隙堵上也没用 老鼠就是职业打洞的

 


作者: jccht    时间: 2011-6-13 14:39
旁边有饭店吗?如果有,那肯定有老鼠。我见得多了。
作者: 20pengyou    时间: 2011-6-14 12:47
别侥幸了兄弟,我刚处理了一个这问题
作者: hjlong    时间: 2011-6-14 15:04

驱鼠器没用,本人经多年与老鼠斗争中发现,如果视频线与白色护套线一起走线的话,老鼠会优先咬白色的线,视频线一般不会咬,除非视频线挡住它的去路。


作者: 0573niu    时间: 2011-6-14 15:06
一般不会的,就我做过的工程来说,老鼠只会咬一些洞口的线,
作者: stonekingvoo    时间: 2011-6-14 15:32
看看
作者: lycdnw    时间: 2011-6-16 21:47
可能性很大啊!做的几家宾馆酒店多次遇到过老鼠咬断视频线!
作者: 广安科技    时间: 2011-6-17 09:30
那是可定时会咬断的,,我们做的酒店就是这个情况,线给咬断完了,只好走明线了。
作者: hxccat    时间: 2011-6-19 09:03
呵呵 连套管都一起咬断的事儿都遇见过~~~
作者: rmh666    时间: 2011-6-19 09:09
咖啡厅 被咬断的可能性比较大,前段时间我们做了一个面包亭, 咩有穿管,哎呀 ,别提去多少趟了,
作者: rmh666    时间: 2011-6-19 09:10
有教训了,以后该穿管子 必须穿,不能因小失大啊
作者: zjcll    时间: 2011-6-19 10:46

吊顶上传管的话,不是洞口附近的线还是露外面会被咬啊?


作者: xtaf2008    时间: 2011-6-19 11:19
如果吊顶 密封性好,老鼠应该不容易进去
作者: weivcc    时间: 2011-6-19 12:25
 还是搞好措施吧,一旦咬断,又要费时费力去查找维修了

作者: fsgm008    时间: 2011-6-19 13:20
我看过老鼠钻进光纤熔接盒的,里面的尾纤全断了!!
作者: tsszq    时间: 2011-6-19 22:31
放心吧,不大
作者: solerrdiance    时间: 2011-6-20 14:50
容易被要的地方加跟管子吧·
作者: newyear    时间: 2011-6-20 18:02

放管吧


作者: szwbt    时间: 2011-6-20 18:21
看环境而定吧
作者: kinggod    时间: 2011-6-22 10:42
万恶的老鼠,定期放药吧
作者: tj83229    时间: 2011-6-22 14:12

你装在哪里了,我前几天刚给一个超市做了110个摄像机都是走桥架,结果今天刚跑完一般线转天都被咬断了。


作者: xiaobo920    时间: 2011-6-23 16:59
老鼠是色盲 
作者: xiaobo920    时间: 2011-6-23 16:59
是会咬线的
作者: love08610    时间: 2011-6-27 10:48

咬断的可能性很大哦


作者: 时髦土豆    时间: 2011-6-27 12:38
 白色的3类线鼠类也很爱咬
作者: jack642    时间: 2011-6-27 14:34
我要下载,帮你顶一个吧。。
作者: 苏斌    时间: 2011-6-27 15:10
要是商业楼的话没问题的,要是餐饮的估计是危险了!
作者: chris081    时间: 2011-7-13 13:03
祝你好運 搶分
作者: ab304388500    时间: 2011-7-13 13:22

应该问题不大


作者: pan1061788654    时间: 2012-8-7 12:11

深有感触...

楼主分析的相当准确


作者: pizza8022    时间: 2012-8-7 12:22
还没遇到过这个情况
作者: yftshh    时间: 2012-8-7 13:02
没碰到过这种情况,下次有工程需要多注意了。
作者: 紫竹林    时间: 2012-8-7 15:18
没想过,下次注意了
作者: urheen    时间: 2012-8-7 15:57
的确会被咬...
作者: javenlan    时间: 2012-8-7 17:58

好欢乐又严肃的话题..

养只猫,哈哈


作者: vincent3718    时间: 2012-8-9 21:53
老鼠挺狠的呀
作者: jyj517800    时间: 2012-8-9 23:56

只有老鼠能能上去,绝对咬线,据老鼠说是为了牙齿的发育


作者: lpwj    时间: 2012-8-10 00:00
这个绝对有可能!
作者: hanwen11    时间: 2012-8-12 15:28

建议套线管吧!


作者: wangbbs    时间: 2012-8-13 09:39
加管
作者: shenwen102    时间: 2012-8-13 10:42
发现老鼠专家
作者: 人生9989    时间: 2012-8-13 14:30
学习
作者: l52421291    时间: 2012-8-14 09:47
套管子啦。养猫。。。
作者: ldy2k    时间: 2012-8-14 10:05
机房背后的电源线都咬啊!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2