千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [原创]电子栅栏 [打印本页]
作者: 广安科技裴 时间: 2011-5-24 20:57
标题: [原创]电子栅栏
小弟今天遇到个问题,就是30米的电子栅栏每过几秒继电器就工作一次,导致那一防区老是有故障,电压也正常,中间也没障碍物遮挡,前期工作正常就这几天不行。请那位大虾帮帮忙给小弟我解释解释!!
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-5-24 23:05
这种情况可以先换一副光栅看看。
作者: QQ283180779 时间: 2011-5-24 23:52
距离多远
不好对光
建议不要超过10m
作者: 广安科技裴 时间: 2011-5-29 14:45
换了新的还是不行
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2011-5-29 19:04
有这么复杂吗?不管什么原因,这种现象在现场应该是可以排查出来的。
作者: 广安科技裴 时间: 2011-5-30 16:31
这种情况是不是报警主机问题呢?
作者: gzaleph 时间: 2011-6-6 04:26
要看是不是主机问题,把你接到光栅上的两根线拆下来,然后把两个线头接通,回去看你的主机是否还存在同样的问题,若:问题依旧,主机或线路问题,反之亦然。