[attach]51900[/attach]
[attach]51902[/attach]
[attach]51901[/attach]
[attach]51903[/attach]
网络监控,球机距离设备约150米,本地显示器接出查看正常,设备也更换过,情况还是一样。把球机和设备的电源插头拔下,插到30米长的接线板上,图像正常,请问这是何故,还求高手指点解决方法,谢谢!(注:30米长的接线板取电还是在原先的插座)
线路太长,压降太大
建议换粗一点的电线
用的线都是国标线,
视频线:SYV75-5
电源线:RVV2*1.0
控制:RVVP2*1.0
如果是干扰,请问该怎么处理呢?球机是安装在路灯杆上面的,球机支架和路灯杆都是金属的,等于是球机已经接地,设备箱没有做接地的!
今天又去协调过了,最终决定更换设备安放的位置,重新放线,这样距离近了好多,每个摄像机到设备大概只有4、5十米。谢谢大家的热情帮忙!
电压
视频头接触不好
建议你换个大点的电源适配器或把适配器放在球机旁边试试。还有,你看下球机的要求电压是多少,你的电源适配器是多少。供电的可能性很大