千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]
[打印本页]
作者:
w1s2t3
时间:
2011-5-19 20:18
标题:
[求助]
六幢单独的宿舍,每幢12个视频点,控制室在200外,对方要求用光纤来传输(每幢楼到控制室的传输)。请问:光纤应选择多少芯数的?光端机应选择多少路的?先谢谢了。
作者:
zhongchenghua
时间:
2011-5-23 16:39
楼主,你应该把现场情况再说清楚点,这样我就可以告诉你应该怎样做光端机,光缆还有周边配件的清单了,有兴趣的话,你可以加我QQ,或者电话我,我帮你出个配置清单 13760214263 我电话
作者:
tianmawa
时间:
2011-5-23 18:14
用单模6芯地埋光纤接6组16路光端机 考虑到以后的备份最好用12芯的
[此贴子已经被作者于2011-5-23 18:35:34编辑过]
作者:
gtxyzqf
时间:
2011-5-24 00:15
以下是引用
tianmawa
在2011-5-23 18:14:00的发言:
用单模6芯地埋光纤接6组16路光端机 考虑到以后的备份最好用12芯的
[此贴子已经被作者于2011-5-23 18:35:34编辑过]
楼上的配置不错,如果不考虑预留,节约成本,可以上12路带反向数据光端机
作者:
hddh
时间:
2011-5-24 09:16
多模12芯,成本低,16路光端机,但光纤你要只做监控用
[此贴子已经被作者于2011-5-24 9:56:50编辑过]
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2