请教:
总共15路图像,其中室外的3路都有干扰纹,时有时无,时重时轻。在摄像机一端用屏幕看,无干扰,在DVR上看,就有。
室外大概150米左右,-5、96编。
地下停车场室内有的用-3线。室内有2路也有干扰,但轻微些。
想在DVR的接地端子上统一接地,看能否消除干扰,但问题也有:
接地接哪里?
我看到室外墙角有个一竖和三横的接地符号,想接这里,但是:
1. 网上查,这似乎可能是强电的接地,停车场有380付的电,接这里,安全吗?
2. 我用车用12V试电笔,将12V直流电的正极、电笔、接地串联,笔没亮,这能说明这个接地不行吗?
干扰纹见图片
谢谢高手指点!!!
[attach]51813[/attach]补充说明:
干扰纹有横纹,也有细密的斜纹。其中两路共用一个2A开关电源的,还一直有左右移动的竖条。
全部都是用的开关电源,其他的摄像头几乎都看不到干扰纹。
监控干扰主要是外来的磁场所致,线路老化。线路有接头氧化。BNC头松动。最简单的解决方法就是加个抗干扰器。不值钱。如有什么不对之处还请多多指教。
监控干扰主要是外来的磁场所致,线路老化。线路有接头氧化。BNC头松动。最简单的解决方法就是加个抗干扰器。不值钱。如有什么不对之处还请多多指教。
才接好的线,不存在线路老化问题。
抗干扰器没用过,不知道哪种好?
问下楼主,都有哪些设备?电源是怎么提供的,详说下
学习了
问下楼主,都有哪些设备?电源是怎么提供的,详说下
有干扰的,其中两路共用一个2A开关电源的,还一直有左右移动的竖条。
全部都是用的开关电源,其他的摄像头几乎都看不到干扰纹。
“在摄像机一端用屏幕看,无干扰,在DVR上看,就有。”
把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器或工程宝看看,如果也没有干扰,那很大可能是你的系统有多点接地问题了。入锅还有干扰,向前检查吧。
前端摄像机有没有安装在接地的金属物体上的?
“后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。”——这个接地应该做。除此以外,系统不允许再有第二个接地点。
把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。摄像机装在墙上,没金属物体。
线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。
“后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。”——这个接地应该做。我接了没效果。不知道是否接地点无效?
想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?
谢谢指点!!
首先判断干扰源是从视频还是电源传进来的 如果是从线路传进干扰的话 就在视频线上加上抗干扰器 最好是模拟信号转射频信号的 如果是从电源传进干扰的话 最好加个隔离变压器试试
谢谢大侠指点!!
1)“把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。”——好,这时,应该在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?
“线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。”——这说明不了现场实际问题;
2)“我接了没效果。不知道是否接地点无效? 想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?”——这个单点接地,不是防雷泄放雷电流,要求没有那么高,这属于系统安全接地,用于泄放单点接地系统静电荷,保持和大地等电位就行了。
首先要怀疑和排除系统多点接地问题,其次排除干扰的前提条件是:在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,完全正常。你的系统是否做到了?
在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?
----其他没动,直接到摄像头处用显示屏看,正常的。
首先要怀疑和排除系统多点接地问题
----应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。在DVR上接了个地没效果后,现在没接地。
每个都单独供电试试啊
如果再不行,就加抗干扰器吧~~
嗯,的确是经验之谈啊!! 值得一试!! 谢谢指点!!
在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?
----其他没动,直接到摄像头处用显示屏看,正常的。
首先要怀疑和排除系统多点接地问题
----应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。在DVR上接了个地没效果后,现在没接地。
还有一条“把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的”
用独立监视器测试摄像机输出正常,在电缆后端看有干扰,如果上述现场测试是准确的,那只剩了3个可能干扰因素:
1)传输电缆接收了电磁干扰,这用抗干扰器可以立竿见影解决;
2)传输电缆有伤断,引入了干扰信号——这可以用测量电缆内外导体直流电阻方法判断,与成捆的新电缆比较;
3)引入了电网传导干扰:系统供电电源加“净化电源”(电源滤波器),也可以与有效解决;
“应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。”——工程案例曾有墙壁摄像机支架安装螺丝,碰到了墙内钢筋接地了。
还有一个测量方法:把有干扰一路,从DVR上拔下来,用万用表交流电压档(低电压)测量电缆末端BNC头外壳和DNR上BNC座外壳之间,有多大电压?一般零点几伏以下正常;大于1伏就是引入了交流信号,应检查原因。
你可以把有干扰的摄像机别安装在墙壁上试下
我也碰到过一次
找了好久才发现是接地的问题
后来把摄像机和墙体之间放了块绝缘板解决
我也遇到一样的事情,出现周期性横纹,我现在把线换了,效果比以前好了,但还是没有消除,不知是为什么?
我的现场是30个头,比较奇怪的的是,出现周期性横纹时,能听见dvr的电源滋滋叫。我测电压供电237V没有波动,只是这时的电流有输出变大。电源不叫时,图像就正常。再一个线短的干扰小,线长的干扰大。
感谢楼上各位的指点!!
后来加了抗干扰器,解决问题了。拿了3种抗干扰器测试,2种没用,一个有用,效果挺好的。但挺贵的,100多元一对。
但是每一路干扰都得单独加一对抗干扰器,还没有多路的抗干扰器,感觉挺麻烦的。
估计是天空中的干扰信号吧?
以后再碰到这类干扰,不知道事先该怎么处理好?用高编数的线不知道行不?或者穿金属管?
谢谢指点!!
附:干扰时的图片。
[attach]51967[/attach]-5线,要求128编,BNC头要焊接到位
嗯,下次试试128编的
很常见的问题
接地
电源
学习了。
以前遇到过电源质量不好出现这样的问题,没个头单独使用电源没问题,两个头共用一个电源时立刻出干扰。
这种情况,碰到过,我的情况是拿在手上没干扰,装上支架有干扰,后来,支架搞决缘就没事了,一般都是接地的问题,搞几次不行,就是搞干扰器,这样解决起来,有效率
受益匪浅的帖子,学到了很多知识。
好 很好 |
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |