千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]请教:图像干扰和接地问题-附图 [打印本页]

作者: lishengck    时间: 2011-5-19 16:36
标题: [求助]请教:图像干扰和接地问题-附图

请教:

总共15路图像,其中室外的3路都有干扰纹,时有时无,时重时轻。在摄像机一端用屏幕看,无干扰,在DVR上看,就有。

室外大概150米左右,-5、96编。

地下停车场室内有的用-3线。室内有2路也有干扰,但轻微些。

 

想在DVR的接地端子上统一接地,看能否消除干扰,但问题也有:

接地接哪里?

我看到室外墙角有个一竖和三横的接地符号,想接这里,但是:

1. 网上查,这似乎可能是强电的接地,停车场有380付的电,接这里,安全吗?

2. 我用车用12V试电笔,将12V直流电的正极、电笔、接地串联,笔没亮,这能说明这个接地不行吗?

 

干扰纹见图片

 

谢谢高手指点!!!

[attach]51813[/attach]
[attach]51816[/attach]
[attach]51814[/attach]
[attach]51817[/attach]
[attach]51815[/attach]
[attach]51818[/attach]
[此贴子已经被作者于2011-5-20 1:16:55编辑过]

作者: lishengck    时间: 2011-5-19 16:44

补充说明:

干扰纹有横纹,也有细密的斜纹。其中两路共用一个2A开关电源的,还一直有左右移动的竖条。

全部都是用的开关电源,其他的摄像头几乎都看不到干扰纹。

[此贴子已经被作者于2011-5-19 16:46:01编辑过]

作者: chinaren男孩    时间: 2011-5-19 16:51

监控干扰主要是外来的磁场所致,线路老化。线路有接头氧化。BNC头松动。最简单的解决方法就是加个抗干扰器。不值钱。如有什么不对之处还请多多指教。


作者: dl_zhao    时间: 2011-5-19 18:16
我来了
作者: lishengck    时间: 2011-5-20 01:00
以下是引用chinaren男孩在2011-5-19 16:51:00的发言:

监控干扰主要是外来的磁场所致,线路老化。线路有接头氧化。BNC头松动。最简单的解决方法就是加个抗干扰器。不值钱。如有什么不对之处还请多多指教。

 

才接好的线,不存在线路老化问题。

抗干扰器没用过,不知道哪种好?


作者: lishengck    时间: 2011-5-20 01:02
后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。
作者: dengzhixi    时间: 2011-5-20 09:08
干扰问题碰到过不少,基本上都是网纹的多,出现干扰后,真正能够消除干扰的很少,还是先从施工时按照规矩一步步来好点!
作者: njcm126    时间: 2011-5-20 11:09
抗干扰器 效果也不会太好
作者: hkhkhkk    时间: 2011-5-20 11:09
学习下,积分
作者: kyobye    时间: 2011-5-20 11:13

问下楼主,都有哪些设备?电源是怎么提供的,详说下


作者: nbchb    时间: 2011-5-20 11:58
学习下,积分
作者: nbsnowwolf    时间: 2011-5-20 12:12

学习了


作者: lishengck    时间: 2011-5-20 12:29
以下是引用kyobye在2011-5-20 11:13:00的发言:

问下楼主,都有哪些设备?电源是怎么提供的,详说下

有干扰的,其中两路共用一个2A开关电源的,还一直有左右移动的竖条。

全部都是用的开关电源,其他的摄像头几乎都看不到干扰纹。


作者: eie1992    时间: 2011-5-20 12:44

在摄像机一端用屏幕看,无干扰,在DVR上看,就有。”

把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器或工程宝看看,如果也没有干扰,那很大可能是你的系统有多点接地问题了。入锅还有干扰,向前检查吧。

前端摄像机有没有安装在接地的金属物体上的?

后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。”——这个接地应该做。除此以外,系统不允许再有第二个接地点。


作者: lishengck    时间: 2011-5-20 14:00
以下是引用eie1992在2011-5-20 12:44:00的发言:

把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。摄像机装在墙上,没金属物体。

线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。

 

后来试着把DVR的接地端接在地线上,没用;又试着接在水管上,还是没用。”——这个接地应该做。我接了没效果。不知道是否接地点无效?

想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?

 

谢谢指点!!


作者: wanyang316    时间: 2011-5-20 14:48
估计是磁场加个磁环在75-5线上
作者: llmxxl    时间: 2011-5-20 15:22

首先判断干扰源是从视频还是电源传进来的   如果是从线路传进干扰的话 就在视频线上加上抗干扰器 最好是模拟信号转射频信号的 如果是从电源传进干扰的话 最好加个隔离变压器试试


作者: eie1992    时间: 2011-5-20 15:43
以下是引用lishengck在2011-5-20 14:00:00的发言:

谢谢大侠指点!!

 

1)“把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的。”——好,这时,应该在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?

    “线我事先整卷首尾分别连接摄像头和显示屏测试过的,都没问题的。”——这说明不了现场实际问题;

 

2)“我接了没效果。不知道是否接地点无效? 想请教一下大侠,怎么判断这个接地点是否有效呢?只能用地阻测量仪之类的?”——这个单点接地,不是防雷泄放雷电流,要求没有那么高,这属于系统安全接地,用于泄放单点接地系统静电荷,保持和大地等电位就行了。

    首先要怀疑和排除系统多点接地问题,其次排除干扰的前提条件是:在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,完全正常。你的系统是否做到了?


作者: realse    时间: 2011-5-20 16:05
地回路~~~~
作者: lishengck    时间: 2011-5-20 17:34
以下是引用eie1992在2011-5-20 15:43:00的发言:

在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?

----其他没动,直接到摄像头处用显示屏看,正常的。

首先要怀疑和排除系统多点接地问题

----应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。在DVR上接了个地没效果后,现在没接地。

 

 

[此贴子已经被作者于2011-5-20 17:34:32编辑过]

作者: 施主莫装B    时间: 2011-5-20 17:58

每个都单独供电试试啊

如果再不行,就加抗干扰器吧~~


作者: a445111043    时间: 2011-5-20 18:01
把摄像机从安装的位置拆下来再试过一次!看是不是有干扰。我就有过摄像机的螺丝打到钢筋后生成多点接地的问题!
作者: lishengck    时间: 2011-5-20 18:09
以下是引用a445111043在2011-5-20 18:01:00的发言:
把摄像机从安装的位置拆下来再试过一次!看是不是有干扰。我就有过摄像机的螺丝打到钢筋后生成多点接地的问题!

嗯,的确是经验之谈啊!! 值得一试!! 谢谢指点!!


作者: inforlf    时间: 2011-5-20 18:11
xuexi
作者: eie1992    时间: 2011-5-21 21:20
以下是引用lishengck在2011-5-20 17:34:00的发言:

在保证摄像机现场安装和供电条件都不变的前提下,用监视器到前端直接看摄像机输出,是怎样的?

----其他没动,直接到摄像头处用显示屏看,正常的。

首先要怀疑和排除系统多点接地问题

----应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。在DVR上接了个地没效果后,现在没接地。

还有一条“把有干扰一路,从DVR上拔下来,送给监视器看,仍然有干扰的

 

用独立监视器测试摄像机输出正常,在电缆后端看有干扰,如果上述现场测试是准确的,那只剩了3个可能干扰因素:

1)传输电缆接收了电磁干扰,这用抗干扰器可以立竿见影解决;

2)传输电缆有伤断,引入了干扰信号——这可以用测量电缆内外导体直流电阻方法判断,与成捆的新电缆比较;

3)引入了电网传导干扰:系统供电电源加“净化电源”(电源滤波器),也可以与有效解决;

 

 

应该没有多点接地的问题,都是安装在墙上的,没装在金属物上的摄像头。”——工程案例曾有墙壁摄像机支架安装螺丝,碰到了墙内钢筋接地了。

 

还有一个测量方法:把有干扰一路,从DVR上拔下来,用万用表交流电压档(低电压)测量电缆末端BNC头外壳和DNR上BNC座外壳之间,有多大电压?一般零点几伏以下正常;大于1伏就是引入了交流信号,应检查原因。

[此贴子已经被作者于2011-5-21 21:27:46编辑过]

作者: zdy87114    时间: 2011-5-23 11:41
学习了。。
作者: 不断随便能    时间: 2011-5-23 13:41
把现场的摄像机,拿在手里,看看还有干扰吗?无(做接地绝缘),有(查线路走线)
作者: 不可一自    时间: 2011-5-23 17:01
电源12V2A有问题。或BNC头有问题。
作者: 毒药加冰    时间: 2011-5-24 08:29

你可以把有干扰的摄像机别安装在墙壁上试下

我也碰到过一次

找了好久才发现是接地的问题

后来把摄像机和墙体之间放了块绝缘板解决


作者: 小赵    时间: 2011-5-24 09:40
学习
作者: dnysq    时间: 2011-5-25 20:57

我也遇到一样的事情,出现周期性横纹,我现在把线换了,效果比以前好了,但还是没有消除,不知是为什么?

我的现场是30个头,比较奇怪的的是,出现周期性横纹时,能听见dvr的电源滋滋叫。我测电压供电237V没有波动,只是这时的电流有输出变大。电源不叫时,图像就正常。再一个线短的干扰小,线长的干扰大。


作者: 酱肉    时间: 2011-5-25 21:20
抗干扰器加一对吧,这玩意就几十块钱,能解决不少问题
作者: lishengck    时间: 2011-5-25 23:29

感谢楼上各位的指点!!

 

后来加了抗干扰器,解决问题了。拿了3种抗干扰器测试,2种没用,一个有用,效果挺好的。但挺贵的,100多元一对。

但是每一路干扰都得单独加一对抗干扰器,还没有多路的抗干扰器,感觉挺麻烦的。

 

估计是天空中的干扰信号吧?

以后再碰到这类干扰,不知道事先该怎么处理好?用高编数的线不知道行不?或者穿金属管?

谢谢指点!!

 

附:干扰时的图片。

[attach]51967[/attach]
[attach]51968[/attach]
[此贴子已经被作者于2011-5-25 23:29:31编辑过]

作者: nothinglj    时间: 2011-5-27 14:27

-5线,要求128编,BNC头要焊接到位


作者: lishengck    时间: 2011-5-27 15:00

嗯,下次试试128编的


作者: liu831008    时间: 2011-5-27 18:47
学习了,问题解决了就有进步啊
作者: deansiwh    时间: 2011-5-27 19:05

很常见的问题

 


作者: QQ283180779    时间: 2011-5-27 22:01

接地

电源

 


作者: x274002703    时间: 2011-5-30 15:28
非要100积分
作者: lili1113333    时间: 2011-6-8 20:53

学习了。

以前遇到过电源质量不好出现这样的问题,没个头单独使用电源没问题,两个头共用一个电源时立刻出干扰。


作者: chenxingqing    时间: 2011-6-9 14:36

这种情况,碰到过,我的情况是拿在手上没干扰,装上支架有干扰,后来,支架搞决缘就没事了,一般都是接地的问题,搞几次不行,就是搞干扰器,这样解决起来,有效率


作者: lengyp2000    时间: 2011-6-9 21:44
我的也出现这个问题了,到现在还没解决
作者: magliujl    时间: 2011-6-9 22:05
学习
作者: cc529391289    时间: 2011-6-9 22:09
顶顶  学习 很好的帖子
作者: up5168    时间: 2011-6-13 22:03

受益匪浅的帖子,学到了很多知识。


作者: yulihao1215    时间: 2011-6-16 21:30
好 很好


作者: kynian    时间: 2011-6-16 23:19
学习是必须的
作者: YKJSWM    时间: 2011-6-17 10:37
抗干扰器贵吗?
作者: eawlp    时间: 2011-6-17 10:49
真是学习了,整个过程。这里是个好地方,很多高手。
作者: gb5808    时间: 2013-3-15 22:04
图像干扰和接地问题,学习了
作者: 极致    时间: 2013-3-21 21:54
独立供电加网线传输
作者: 玉华全    时间: 2013-3-22 16:13
学习了!!1




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2