配电为TN-S系统,机房所在大楼北约20米处总配电箱埋地拉至四楼机房分配电柜内,并分四路供电。总配电箱到四楼进线采用卖地穿金属屏蔽管进入,金属屏蔽管两端接地。
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004防雷规范要求,配电系统应采用三级分流,本工程考虑在总配电箱(大楼北面)安装一级电源浪涌保护器,以达到初步泻流目的,在四楼分配电进线处安装二级电源浪涌保护器,三级采用精细保护的浪涌保护器若干,一、二级浪涌保护器安装方法如下图。
![](http://www.jianshe99.com/upload/liusiy780020068714461835677.jpg)
接地直接接pe线?行吗
作者: 刘栋 时间: 2011-5-23 22:45
图示好像有问题!
电源进线应该先入SPD.
作者: sbuuqg 时间: 2011-5-23 23:35
一定要小心哟
作者: wy882200 时间: 2011-6-1 17:31
TN-S的电源系统不是这样接的,先进空开,空开下面的线路中是保护设备,如果按照楼主的图上所示,则空开是多余的。正确的应该是电源线路上串联空开,再从空开出线端并联电缆进入SPD,在后续电路中出现过载的时候,由空开切断电路。
作者: rmh666 时间: 2011-12-12 09:53
学习下。
作者: smrdw 时间: 2011-12-16 19:26
不懂,在学习中
作者: x17900 时间: 2012-1-2 21:54
不懂,在学习中
作者: dweialone 时间: 2012-2-3 13:36
不懂,学习中。。。
作者: bob200810 时间: 2012-2-9 11:01
可以
作者: duzhijiecsharp 时间: 2012-2-9 20:46
这么做没问题,但是,前提的保证是你的那个双色线接地电阻要达标,否则,单独再搞一个过来。
作者: liaodsu 时间: 2012-2-9 22:15
不懂,学习
作者: 万浩 时间: 2012-2-20 08:28
不懂,学习
作者: 海洋15545593891 时间: 2012-2-23 13:27
黑色接线不对吧???????
作者: gejun1234 时间: 2012-2-25 17:11
前提的保证是你的那个双色线接地电阻要达标,否则,单独再搞一个过来