千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]门禁控制器之间的联网是否可以并头 [打印本页]

作者: guolei2002    时间: 2011-5-17 17:29
标题: [求助]门禁控制器之间的联网是否可以并头
也就是说不要手拉手的接线方式,采用在干线上并头处理。
作者: 海底心    时间: 2011-5-17 17:51
<p>如果用的是485通讯方式的话是可以手拉手的</p>
作者: 海底心    时间: 2011-5-17 17:52
<p>刚才只看了头一行没看到下边的,你说的是总线方式吧,其实也是可以的</p>
作者: guolei2002    时间: 2011-5-17 20:46
<p>上传一张示意图,因为如果一定要手拉手的话来回的线太多了</p>[attach]51787[/attach]<br/>[attach]51788[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2011-5-17 20:55:02编辑过]


作者: QQ1427919915    时间: 2011-5-17 21:13
如果是RS-485通信方式是可以在总线上并联的,距离大于500米时,可以在设备通信接口接并联一个120欧姆的电阻!现场有网络接口(局域网)建议采用TCP/IP通信方式,通信距离无限制,组网也很方便,安装、使用、维护都很便捷!价格比RS-485通信方式贵一点,性价比很高。有任何门禁相关的技术或产品问题,欢迎随时与我联系,QQ:1427919915。
作者: szket1    时间: 2011-5-18 08:57
支持一下
作者: hugeboy    时间: 2011-5-18 12:21
不行的 那叫串联&nbsp; 会造成通讯不上的
作者: wzm012077    时间: 2011-5-19 16:46
<p>设备不多的情况下,可以考虑这种方式,但要尽量减短分支的距离,另外施工、布线质量做好一点</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2