千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]200米的距离,2*.075的线有问题吗? [打印本页]
作者: w405581687 时间: 2011-5-17 11:40
标题: [求助]200米的距离,2*.075的线有问题吗?
准备电源集中管理,2*.075的线走AC 220V的,请问有问题吗?前段一共有6点,都是100多米的距离~后端汇总了0.75的线当总线可以吗?还是会出现问题?或者总线要换线径粗点的?
作者: wangyouwu 时间: 2011-5-17 20:47
完全够用,我用0.5的
作者: q7874085 时间: 2011-5-17 22:28
够用了。。。我一直都是用0.5的。你主要看甲方的意见呗。。。工程省钱不就从这里来么
作者: QQ283180779 时间: 2011-5-17 23:28
再做个空开吧
作者: 笨笨老鸟 时间: 2011-5-18 02:25
计算线压不光与距离有关,还与负载大小有关,需知:电阻 (R)×电流 (I)=电压 (V),这是中学物理课就讲过的简单计算题,1平方截面积的铜导线的电阻率是0.0175Ω/米,按照30W/点功耗算:200米距离220V供电的线压降只有1.27V,没有问题的。
[此贴子已经被作者于2011-5-18 2:25:39编辑过]
作者: zhihao8 时间: 2011-5-18 07:59
这个不知道,要是走220V的 0.3的就行,到摄象头那边接变压器
作者: 天高任我飞li 时间: 2011-5-18 20:43
0.5的线就可以。