普通小区 很少做防雷的 没有特殊要求 可以不做
钱到位了就给他做。
这东西还是别赌了~合同 报价上有 就做呗
那确实, 除非有要求
我现在跟的一个项目也没做
要做也先,只做室外的,加个防水盒,里面配个电源跟视频信号防雷器就可以了,
惠诚安防-安防器材周边产品专业批发.有空来我的淘宝小店坐坐吧:http://shop57914308.taobao.com/
如果你是球机的话,建议你用一个三合一防雷器;如果你是半球或者枪机的话,建议你用一个二合一防雷器;建议你至少用一个浪涌保护器,为了安全角度着想!~~
球机确实有必要
看甲方要求了,一般不做的
一般都不做
甲方建筑物和供电系统有没有防雷设备?有没有通过验收?
做安防防雷,应了解一些雷击概率知识:安防工程是否需要做防雷,了解雷击概率很有必要,这里引一段雷击概率的分析,供参考:" e. ^$ u$ r# `' Z5 I: \: R7 V( h
“根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004附录中的资料,全国不同地区的年平均雷暴日是不同的,从12.9-115.5不等。依据年平均雷暴日和建筑物的长、宽、高可以计算出该建筑物的年预计雷击次数。在北方,一栋高6-7层的建筑物的雷击概率,一般在0.03-0.05次/年,也就是说,在100年内该建筑物可能受到雷击的次数在3-5次。高度在20多层的建筑物100年内也不过6-8次。”概率十年不到一次。
) c2 R7 c3 M& F4 E/ h对于3、5米高的独立房屋或室外摄像机立杆,在北方雷击概率远低于0.01次/年,就是说“百年不遇”一次雷击。而安防系统中,各种监控设备的可靠性概率,电网停电、系统瘫痪概率,设备被盗概率,地质、风暴、或其他不可预测外因破坏概率,防雷设施和防雷器失效概率,甚至有报道宠物狗尿腐蚀损坏金属立杆底部概率等等,都要远远高于这个雷击概率。如果认为这种百年不遇的设备,也必须做防雷保护的话,那么,上述更高概率的导致系统瘫痪和失效因素,又该如何对待呢?# ?; }
是不能验收还是不能骗钱啊?现在90以上的防雷做法都是骗人的,上来就是雷电的危害。做不做不是根据甲方的要求、也不是根据雷击的可能性、更加不是依据一些无良厂家的说法。做与不做的主要依据按优先顺序来说如下:
1、周围环境,这里主要看你的摄像机安装位置、高度、周边建筑物、室内外。90%可以不做。
2、性价比。一个真正需要做的、完善的弱电防雷估计单点的造价不会低于7000,在雷击的主要部位(直击雷)建议不安装摄像机(造价太高)或只做视频线、电源线、控制线上的简单防雷。当然可能出现的问题要同甲方先落实到文字上。设备没有几个钱到好说,雷下来可真是死人的。
3、剩下的才是甲方的要求。在防雷的技术层面上不要退让。
现在的防雷都是一知半解,前几年我做了个监控系统。工厂6层高,1、2层大概是5米举架,在距离工厂不到10米的地方有一个独立的门卫室,某天中午突然一个球形雷从天而降,通过敞开的门进入室内击毁了硬盘录像机、消防主机,好在门卫出去打饭了。我想问问做防雷的做了防雷加了三合一就没有问题?如果把防雷比作5根脚趾那么三合一个人认为是最没有用的小脚趾或是上面长的脚气。
千万不要做防雷,做了你就知道后果是什么了,监控系统防雷不叫防雷,说难听一点那叫引雷。大家都知道监控系统的接地原则-机房单点接地,(如果使用光端机传输,注意电气连接封闭回路也要做单点接地)前端增加所谓的防雷器无形中就造成了系统的多点接地,不仅是系统隐患,说严重一点就是系统杀手,前端设备一定要注意摄像机外壳、电源零线、控制线屏蔽层一定要与大地绝缘。自有了所谓的专业监控防雷产品以后,系统的损坏率不但没有下降反而直线上升,这就是为什么很多工程商朋友说该做的防雷都做了,怎么还会被雷击呢,可能你去问所谓的专业监控防雷产品人员,他给你的回复是“防雷不是万能的,不是百分百的,只能把损失降低降到最小”哈哈,大家心里明明白了吧。
顺便提一下,大家可以去市场购买几个防雷器拆开看一下,什么都明白了。
三合一、二合一的防雷器需要接地不?
室外立杆超过5米的要做
普通小区一般不需要,安装不太高,又有楼房等高层物体,没有特殊要求 可以不做
请“专业防雷”解释“安防防雷设计”
当前,安防系统的防雷,主流设计是“专业防雷设计”:
【摄像机立杆做成避雷针】:
1) 立杆避雷针接闪时,立杆上百万伏以上的雷电反击电压,经摄像机外壳、视频线引到监控主机,系统还有什么安全可言?
2) 立杆上百万伏以上的雷电反击电压,击穿立杆周围空气的“闪击距离”达到0.3~1米以上,立杆上的监控设备摄像机、电源、控制解码驱动器等,怎么在立杆上安装?
3) 摄像机通过立杆接地,形成系统多点接地,地电位环路的伤害隐患又怎么办?
4) 在摄像机输出端安装有三合一、二合一接地防雷器,什么防雷器、哪家的防雷器能对付“百万伏以上的雷电反击电压”,而不被烧毁?
【防感应雷的接地防雷器】
“专业防雷”说,防雷器接地原理是:“雷电波来了,触发开关元件或限压元件导通,接地泄放雷电流”。
1) 防雷器接地,所谓“接地泄放雷电流”有什么理论和实践依据?
2) 雷电在视频线、控制线、电源线上产生的感应电动势,与大地有什么关系?接地线上也要产生雷电感应电动势,又怎么泄放呢?
3) 接地引来地电位,地电位触发防雷器的开关元件或限压元件导通,烧毁防雷器和监控设备,又有什么解决办法呢?
即使需要防雷,这类“专业防雷设计”和接地防雷器的应用,会给监控系统带来什么后果?——安防系统瘫痪,自身丧失安全。
一般不用。。小区楼上都有防雷带。。
eie1992 前辈已经在论坛里说了好几年关于安防防雷的误区。为什么还是那么多人在买卖防雷器呢?
看甲方的意思啦
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |