千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 小区监控系统到底要不要做防雷 [打印本页]

作者: fhzxb    时间: 2011-5-16 12:59
标题: 小区监控系统到底要不要做防雷
刚做了一个小区,摄像机共计室内:5个,室外9个,1台16路硬盘录像机。
大家觉得有没有必要做防雷?如果做得话,不知道怎么做的?

作者: iamttok1    时间: 2011-5-16 13:03

普通小区 很少做防雷的 没有特殊要求 可以不做


作者: fhzxb    时间: 2011-5-16 13:06
多谢楼上指教
作者: ruoshui3    时间: 2011-5-16 23:25
看甲方的意思.
作者: gauss6739    时间: 2011-5-17 08:56
室外部分一定要做防雷措施  不然怎么验收啊?
作者: 东疯雨果    时间: 2011-5-17 09:11

钱到位了就给他做。


作者: yy2500154    时间: 2011-5-17 10:33
学习了!
作者: warbler    时间: 2011-5-17 11:06
夏天已到,不做防雷就等着返工吧。甲方一般都压尾款的,你不做出了事情,最后还是你们重新来。
作者: realse    时间: 2011-5-17 13:57

这东西还是别赌了~合同 报价上有 就做呗


作者: fwj03    时间: 2011-5-17 14:09
这个 主要看客户了
作者: wangyouwu    时间: 2011-5-17 20:44
可以不做的,小区嘛,防雷还不如坏了换新的哈,况且一般不容易雷击哈
作者: chenjianba    时间: 2011-5-17 21:07
基本上不做的,除非有要求。
作者: a84368257    时间: 2011-5-17 22:03
基本上不做的,除非有要求。

作者: park007    时间: 2011-7-11 14:51

那确实, 除非有要求


作者: 阿七    时间: 2011-7-11 20:45
要做防雷,做好了,跟监控一个价格,还不如换套设备了,被雷击的概率等于中彩票。
作者: w1025    时间: 2011-7-11 21:19
防雷 一般情况是在签合同的时候和甲方商议的。
作者: fgfqjlt    时间: 2011-7-11 22:16

我现在跟的一个项目也没做

 


作者: looodo    时间: 2011-7-12 00:34

要做也先,只做室外的,加个防水盒,里面配个电源跟视频信号防雷器就可以了,

 

惠诚安防-安防器材周边产品专业批发.有空来我的淘宝小店坐坐吧:http://shop57914308.taobao.com/


作者: mfkbj2011    时间: 2011-7-12 08:48

如果你是球机的话,建议你用一个三合一防雷器;如果你是半球或者枪机的话,建议你用一个二合一防雷器;建议你至少用一个浪涌保护器,为了安全角度着想!~~


作者: jiaohl    时间: 2011-8-12 17:00
可以这样啊 回复很受教 谢谢大家啊
作者: yuhan2000cn    时间: 2011-8-12 18:38
赚点积分
作者: comcom123    时间: 2011-8-12 18:46
如果是球机的话最好就下。
作者: 沉默的武士    时间: 2011-8-13 00:21

球机确实有必要

 


作者: 鱼来风    时间: 2011-8-13 10:23

看甲方要求了,一般不做的

 


作者: hexiaohu8    时间: 2011-8-13 11:12

一般都不做


作者: eie1992    时间: 2011-8-13 13:39

甲方建筑物和供电系统有没有防雷设备?有没有通过验收?

 

做安防防雷,应了解一些雷击概率知识:安防工程是否需要做防雷,了解雷击概率很有必要,这里引一段雷击概率的分析,供参考:" e. ^$ u$ r# `' Z5 I: \: R7 V( h
“根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004附录中的资料,全国不同地区的年平均雷暴日是不同的,从12.9-115.5不等。依据年平均雷暴日和建筑物的长、宽、高可以计算出该建筑物的年预计雷击次数。在北方,一栋高6-7层的建筑物的雷击概率,一般在0.03-0.05次/年,也就是说,在100年内该建筑物可能受到雷击的次数在3-5次。高度在20多层的建筑物100年内也不过6-8次。”概率十年不到一次。
) c2 R7 c3 M& F4 E/ h对于3、5米高的独立房屋或室外摄像机立杆,在北方雷击概率远低于0.01次/年,就是说“百年不遇”一次雷击。而安防系统中,各种监控设备的可靠性概率,电网停电、系统瘫痪概率,设备被盗概率,地质、风暴、或其他不可预测外因破坏概率,防雷设施和防雷器失效概率,甚至有报道宠物狗尿腐蚀损坏金属立杆底部概率等等,都要远远高于这个雷击概率。如果认为这种百年不遇的设备,也必须做防雷保护的话,那么,上述更高概率的导致系统瘫痪和失效因素,又该如何对待呢?
# ?; }


作者: z.x    时间: 2011-8-13 15:11
以下是引用gauss6739在2011/5/17 8:56:00的发言:
室外部分一定要做防雷措施  不然怎么验收啊?

是不能验收还是不能骗钱啊?现在90以上的防雷做法都是骗人的,上来就是雷电的危害。做不做不是根据甲方的要求、也不是根据雷击的可能性、更加不是依据一些无良厂家的说法。做与不做的主要依据按优先顺序来说如下:

1、周围环境,这里主要看你的摄像机安装位置、高度、周边建筑物、室内外。90%可以不做。

2、性价比。一个真正需要做的、完善的弱电防雷估计单点的造价不会低于7000,在雷击的主要部位(直击雷)建议不安装摄像机(造价太高)或只做视频线、电源线、控制线上的简单防雷。当然可能出现的问题要同甲方先落实到文字上。设备没有几个钱到好说,雷下来可真是死人的。

3、剩下的才是甲方的要求。在防雷的技术层面上不要退让。

现在的防雷都是一知半解,前几年我做了个监控系统。工厂6层高,1、2层大概是5米举架,在距离工厂不到10米的地方有一个独立的门卫室,某天中午突然一个球形雷从天而降,通过敞开的门进入室内击毁了硬盘录像机、消防主机,好在门卫出去打饭了。我想问问做防雷的做了防雷加了三合一就没有问题?如果把防雷比作5根脚趾那么三合一个人认为是最没有用的小脚趾或是上面长的脚气。


作者: 老蟑螂    时间: 2011-8-13 17:13

千万不要做防雷,做了你就知道后果是什么了,监控系统防雷不叫防雷,说难听一点那叫引雷。大家都知道监控系统的接地原则-机房单点接地,(如果使用光端机传输,注意电气连接封闭回路也要做单点接地)前端增加所谓的防雷器无形中就造成了系统的多点接地,不仅是系统隐患,说严重一点就是系统杀手,前端设备一定要注意摄像机外壳、电源零线、控制线屏蔽层一定要与大地绝缘。自有了所谓的专业监控防雷产品以后,系统的损坏率不但没有下降反而直线上升,这就是为什么很多工程商朋友说该做的防雷都做了,怎么还会被雷击呢,可能你去问所谓的专业监控防雷产品人员,他给你的回复是“防雷不是万能的,不是百分百的,只能把损失降低降到最小”哈哈,大家心里明明白了吧。

顺便提一下,大家可以去市场购买几个防雷器拆开看一下,什么都明白了。


作者: clap    时间: 2011-8-14 10:54

三合一、二合一的防雷器需要接地不?


作者: zhonganhengsen    时间: 2011-9-4 09:06
我觉得就看甲方什么意思,一般小区很少有做得!
作者: a10276292    时间: 2011-9-4 10:14
看是什么价格了,价格高可以做嘛 简单加个保护又不麻烦
作者: 沉默的武士    时间: 2011-9-4 22:52

室外立杆超过5米的要做

 


作者: hsm2778    时间: 2011-9-5 07:09

普通小区一般不需要,安装不太高,又有楼房等高层物体,没有特殊要求 可以不做


作者: 千真万缺    时间: 2011-9-5 17:42
这个要防的是感应雷,不像有些人说的直击雷,不要误导别人,只要防雷器质量过关还是必要的
作者: rali    时间: 2011-9-5 21:41
没必要防雷。真的
作者: eie1992    时间: 2011-9-6 08:27

请“专业防雷”解释“安防防雷设计”

    当前,安防系统的防雷,主流设计是“专业防雷设计”:

【摄像机立杆做成避雷针】:

1)  立杆避雷针接闪时,立杆上百万伏以上的雷电反击电压,经摄像机外壳、视频线引到监控主机,系统还有什么安全可言?

2)  立杆上百万伏以上的雷电反击电压,击穿立杆周围空气的“闪击距离”达到0.3~1米以上,立杆上的监控设备摄像机、电源、控制解码驱动器等,怎么在立杆上安装?

3)  摄像机通过立杆接地,形成系统多点接地,地电位环路的伤害隐患又怎么办?

4)  在摄像机输出端安装有三合一、二合一接地防雷器,什么防雷器、哪家的防雷器能对付“百万伏以上的雷电反击电压”,而不被烧毁?

【防感应雷的接地防雷器】

“专业防雷”说,防雷器接地原理是:“雷电波来了,触发开关元件或限压元件导通,接地泄放雷电流”。

1)  防雷器接地,所谓“接地泄放雷电流”有什么理论和实践依据?

2)  雷电在视频线、控制线、电源线上产生的感应电动势,与大地有什么关系?接地线上也要产生雷电感应电动势,又怎么泄放呢?

3)  接地引来地电位,地电位触发防雷器的开关元件或限压元件导通,烧毁防雷器和监控设备,又有什么解决办法呢?


    即使需要防雷,这类“专业防雷设计”和接地防雷器的应用,会给监控系统带来什么后果?——安防系统瘫痪,自身丧失安全。


作者: 小铁匠    时间: 2011-9-6 10:28

一般不用。。小区楼上都有防雷带。。


作者: szafren    时间: 2011-9-6 10:45
防雷可以做,但是还要考虑预算问题。
作者: ston2002    时间: 2011-11-26 19:48
可以不做
作者: yh65501    时间: 2011-11-26 20:54
没有必要,小区内监控的安装高度一般都在4-6米左右,而附近的建筑高度都在20米以上,雷打也是打高处,低处的监控就没有必要上了···
作者: ahtlwj    时间: 2011-11-30 14:08
看甲方的意思
作者: 现实是场梦    时间: 2011-11-30 15:53
看客户需求了,预算先造上,不行去掉。
作者: 车上监控    时间: 2011-11-30 15:56
学习一下
作者: ahtlwj    时间: 2011-12-3 20:05
看甲方的意思.
作者: gaofeng8477    时间: 2011-12-3 20:28

eie1992 前辈已经在论坛里说了好几年关于安防防雷的误区。为什么还是那么多人在买卖防雷器呢?


作者: lxmname    时间: 2011-12-3 21:37

看甲方的意思啦


作者: 磨刀    时间: 2011-12-3 22:03
普通小区 很少做防雷的
作者: 大内高手    时间: 2011-12-16 09:01
心里作用!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2