千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]如何解决对讲联网中的联网线与带220V电源线共管的干扰问题
[打印本页]
作者:
sanra
时间:
2011-5-14 19:05
标题:
[求助]如何解决对讲联网中的联网线与带220V电源线共管的干扰问题
如题,请好心人赐教,监控摄像头的220V电源线和可视对讲的联网线放在同一根PE管里了(本来放了两根管子,有一根不通了),可视对讲联网线用的是rvvp的屏蔽线和75-5,有没有好的解决办法?如果在PE管里再套一根PVC管,单独放220V的电源线是否有用?万分感谢
作者:
shawin
时间:
2011-5-15 15:02
强电与弱电须分开布管,两管间至少相距10cm。如条件限制,或者可以把AC220V变AC24V或DC12V穿管。
作者:
sanra
时间:
2011-5-16 08:18
<p>可是摄像头的距离太远了,而且这段管子是在主干线上,那一片区域至少有将近20个头,电压在一开始就变掉的话到了最后一个头肯定带不起来,还有没有其他的解决办法啊,万分感谢啊!</p>
[此贴子已经被作者于2011-5-16 8:19:05编辑过]
作者:
一世安防人
时间:
2011-5-16 09:08
<p>再放一根线,或者就近取电监控电源</p>