千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 西门子DDC处理机经常死机 [打印本页]

作者: evanlee1985    时间: 2011-5-13 09:12
标题: 西门子DDC处理机经常死机
<p>各位大侠</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 早上好,小弟最近遇到一个问题,在我所做的几个小项目中,经常出现DDC死机现象,致使程序不能执行,该启动的设备不能启动,该停止的设备不能停止,具体如下:</p>
<p>1、我现在做的都是小系统,一般就一两百多个点吧,所以都是单独用一个主处理机外加扩充模块(都在允许范围内),没有上位机。</p>
<p>2、一个项目基本会写三个程序,三台空调写一个程序,两台水泵写一个程序,两台真空泵写一个程序(两台真空泵为频繁启停设备)。</p>
<p>3、各个系统根据大小有的用MEC,有的用PXC100。两个都会出现类似的情况。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 怀疑为频繁启停设备影响主处理机,导致死机。不知各位大侠怎么理解,最好给出解决办法,给大家准备一份BA方面标准方案,希望大家积极发言,谢谢!</p>[attach]51687[/attach]<br/>
作者: evanlee1985    时间: 2011-5-13 09:13
希望大家多多发言,不胜感激!
作者: 旋风剑    时间: 2011-5-16 11:15
没有出现过你所说的死机现象,我们弄的4到5千点的,都没出现过。只出现过通讯刷新有点慢的问题。这个问题每家都会遇到的!!
作者: autzhdn    时间: 2011-5-16 14:24
控制器本身问题,我碰见过,不知你所用的MEC或PXC是不是同个批次或时间段的,大约在2007年9月(08年)之前生产的MEC或PXC固件程序是有问题的,叫厂家过来重刷一遍后就可以解决了。
作者: skesroad    时间: 2011-5-16 14:38
<p>新老产品存在版本不兼容的问题。楼主,需要贴出具体拓扑才好分析、</p>