标题: [求助]紧急报警按钮串接数量指的是什么?
如题,还有紧急报警按钮可不可以与入侵探测器共用一个防区,如:客厅里设置了入侵探测器和紧急报警按钮,那可不可以将入侵探测器和紧急报警按钮设为一个防区?
作者: rayace    时间: 2011-5-12 10:55
如果我有五个房间装了报警按钮,但标准是串接数小于等于四,那我能不能将这五个房间的报警按钮做成一个防区?
作者: lygood836    时间: 2011-5-12 11:11
没有标准说串多少个,主机是靠检测防区回路电压来报警的,他是和整个回路的阻抗有关系的,线越长、串联的东西越多就阻抗越大,一般主机对回路的阻抗要求是有一个范围的,有的是线尾电阻的正负20-30%,每个厂家的主机都不一样,具体情况要具体分析
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-5-12 12:40
串来串去太麻烦,又不符合工程要求。不如干脆加可以接多个探头的地址模块或防区扩展板,如:8防区扩展模块或8路防区扩展板。
作者: pinghuang    时间: 2011-5-12 14:05

一般来说,紧急按钮和入侵探测器是不能串联在一期组成一个防区的。因为它们所设置的防区类型会不一样。如何串联在一起很容易出问题的


作者: shawin    时间: 2011-5-13 15:31
紧急按钮与入侵探测器不是同个防范级别,不能串一路。如有条件,建议是一个房间紧急按钮做一路,更有利于对应报警。