千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [讨论]0.6MM的线压降问题 [打印本页]

作者: 七兆内存    时间: 2011-5-9 19:03
标题: [讨论]0.6MM的线压降问题

0.6MM的线 拉了20米不到 做为总线使用  给6个6MM的镜头供电

走了一根总线(0.6MM的线)

然后并连了6根短线(大概长1米也是.06MM的线)

可是只有前面2个镜头有电 后面的用万用表测试只有4V  怎么压降这么大呢???

不明白....

电源使用12V10A的  调到最大也就是13V多点  还是没有效果 呵呵....


作者: xuchen8197    时间: 2011-5-9 23:29

为了省事你用一个电源

为了省钱你用0.6的线

为了再省你又买了次线

为了以上原因你到这里问

告诉你一个字:改

 


作者: 捷盟V14    时间: 2011-5-10 08:02

不应该压降这么大的

依次断开负载 来判断故障点


作者: dongjianhua    时间: 2011-5-10 09:42

不应该这样的 

用楼上的办法 判断一下


作者: 七兆内存    时间: 2011-5-12 14:05

同样的线 我把开关电源取了 用220V 供电 然后把变压器接到镜头那就没有问题了 呵呵....难道是开关电源问题吗


作者: k471131468    时间: 2011-5-12 14:29

1、电线可能是太细了或不是全铜的,传载不了

2、其他的地方有没有问题?先检查下

3、线还是原来的线,通220V的电,分两个分支各通两个12V10A变压器,各通3个CCD看看