标题: [原创]UPS电池起火后照片,大家引以为戒!!! [打印本页]

作者: 月夜之痕2000    时间: 2011-5-8 10:14
标题: [原创]UPS电池起火后照片,大家引以为戒!!!

如题。由于机房搬迁,UPS电池在运输的过程中受到了碰撞,再次安装的时候更换了有明显碰撞痕迹的电池,但是没有明显外伤的被忽略了,最终在使用一段时间后电池漏液,电解液流出导致下层电池接线柱发热不均匀,最终引起火灾。。。。。还好发现及时,没有酿成大事故。教训惨痛,建议大家在使用UPS时要不定期检查一下电池。

[attach]51568[/attach]
[attach]51569[/attach]


作者: 月夜之痕2000    时间: 2011-5-8 10:16
[attach]51570[/attach]
[attach]51571[/attach]

作者: 月夜之痕2000    时间: 2011-5-8 10:16
[attach]51572[/attach]
[attach]51573[/attach]

作者: djyh66    时间: 2011-5-8 17:48
引以为JIE
作者: stonydong    时间: 2011-5-9 08:37
晕,强大的警世钟
作者: r74371124    时间: 2011-5-10 11:28

学习了


作者: jumbywings    时间: 2011-5-10 12:03

电池漏液闯的祸!!以后注意!!

 


作者: junior103    时间: 2011-5-11 10:57
受教育了
作者: yatousky    时间: 2011-5-11 12:50
引以为戒
作者: whgsibe    时间: 2011-5-13 10:58
经验是教训中总结的
作者: andy422    时间: 2011-5-13 14:08

强大的警世钟,池漏液闯的祸!!以后注意!!

 
作者: wangyouwu    时间: 2011-5-15 21:53
咋样检查电池呢?
作者: sol86878    时间: 2011-5-16 16:22

这个问题真容易忽略


作者: BBZH    时间: 2011-5-17 11:16

吸取教训 !!!


作者: 单人舞天下    时间: 2011-5-17 15:26
重视
作者: laya66    时间: 2011-5-19 09:47

强大的警世钟,池漏液闯的祸!!以后注意!!


作者: yinggw    时间: 2011-5-31 10:55

蓄电池漏液确有隐形的问题,电池的机柜估计又有接地,这样会形成对地短路电流,我一般不做直流系统外壳接地


作者: 天虹建筑电气    时间: 2011-6-2 14:59
以下是引用yinggw在2011-5-31 10:55:00的发言:

蓄电池漏液确有隐形的问题,电池的机柜估计又有接地,这样会形成对地短路电流,我一般不做直流系统外壳接地

 不做直流系统外壳接地?意思是电池组就不用接地?只要主机接地就可以?


作者: shucai2008    时间: 2011-6-2 21:08
默哀一篇~!~!
作者: LIUMING1031    时间: 2011-6-8 11:24

换胶体的电池会好点?(从技术角度  不考虑经济!!!)


作者: ffpc    时间: 2011-6-8 20:10

幸好没出什么大事。


作者: 03004123wb    时间: 2011-6-9 10:11

还好发现及时,不然后果就不是几块电池变成碳黑了


作者: 03004123wb    时间: 2011-6-9 10:15

还好发现及时,不然后果就不是几块电池变成碳黑了


作者: wjnj    时间: 2011-6-10 17:11
庆幸发现的早。是要多巡查。
作者: magliujl    时间: 2011-6-10 20:38
危险啊  幸好没炸
作者: 国超小詹    时间: 2011-6-11 10:30
为我们祈福
作者: seamanw    时间: 2011-6-14 13:39
又学习了下。电池的维护和主机接地。
作者: gzlzy    时间: 2011-8-27 16:07
真是要注意,以前都没有见过。
作者: ls2832473    时间: 2011-9-1 17:01
引以为鉴
作者: bfzeng    时间: 2011-9-2 14:57
学习了
作者: jiuzhoufenghuo    时间: 2011-9-26 16:50
不注意出问题就活该
作者: jaky0258    时间: 2011-9-26 17:18
烧得这么严重呀!~!~!~
作者: liuchuanldde    时间: 2011-9-27 16:54
引以为戒
作者: stlip    时间: 2011-9-30 09:29
幸好发现及时,吸取教训,千万小心
作者: sbkhnawg    时间: 2011-10-4 16:46


作者: pangyong188    时间: 2011-10-6 11:56

怎么会这样呢?


作者: 冰窖的蚂蚁    时间: 2011-10-7 13:00
恩,受教了 。
作者: chinads    时间: 2011-10-7 17:42
UPS和电线短路是引起机房火灾的重点原因。
作者: chinads    时间: 2011-10-7 17:48
UPS和线路在机房中要定期检查,防止短路引起火灾。

作者: terrytian163    时间: 2011-10-11 13:27
真险啊,还好没出大事。蓄电池最好3个月检测一次,杜绝隐患。
作者: sinew    时间: 2011-10-12 17:25
山特的 对不?跟我用得架子都是一样的
作者: fadzw123    时间: 2011-10-15 10:56
受教育了。。。
作者: free77375828    时间: 2011-10-17 11:06
教训,以后必须得小心,不能心存侥幸!
作者: haha1234    时间: 2011-10-28 10:38
记住了
作者: kelvin2001    时间: 2011-10-31 10:11
有点恐怖,,, 以后得多注意下...
作者: sun872528    时间: 2011-10-31 16:31

我靠,太悲壮了,他也玩自焚呀~~·

 


作者: 寒雨轩    时间: 2011-11-2 10:54
有点意思。。
作者: 明明想打你    时间: 2011-11-2 15:57

恐怖~~引以为戒


作者: SBWEN    时间: 2011-11-16 14:57
警示篇,
作者: pdsdszx    时间: 2011-11-20 12:39
确实提醒的好,容易忽视的地方。引以为戒,谢谢
作者: love331896555    时间: 2011-12-14 17:22
学习了
作者: athenacfd    时间: 2011-12-16 10:25

咋样检查电池呢?

 

引以为戒!


作者: gumo    时间: 2011-12-17 20:02
谢谢,受教了。
作者: wzz216    时间: 2011-12-18 08:32
厉害。。
作者: koma823    时间: 2011-12-26 14:01
好恐怖
作者: desert916    时间: 2011-12-31 13:57
领教了,怕怕
作者: itsfate    时间: 2012-1-11 13:44

好危险

 


作者: wuweiershang    时间: 2012-1-11 14:41
有点恐怖
作者: wangzhilei    时间: 2012-1-30 14:05
引以为戒
作者: Benedict    时间: 2012-2-1 11:01
谢谢分享,学习ing。
作者: w279363411    时间: 2012-2-2 21:17
注意安全
作者: gongjing2107023    时间: 2012-3-28 19:39

哇,太吓人了

 


作者: zbl471863211    时间: 2012-4-1 09:09
电池怎么接地呢
作者: lypxf    时间: 2012-4-6 09:12

是什么原因引起的

 


作者: 洋芋丝丝    时间: 2012-4-16 14:19
这个厉害了
作者: shwdb11    时间: 2012-4-20 13:03
搬迁后直接要求用户换新的
作者: XTBshanjima    时间: 2012-4-21 11:05

警钟


作者: 开心就好9119    时间: 2012-4-29 22:13

目测检查蓄电池??


作者: songzilun    时间: 2012-5-1 09:54
惨痛的教训,引以为戒
作者: sividi01    时间: 2012-5-2 15:23
这种得相当的注意和防范,个人觉得不纯粹出在安装上面,警戒的心要各方面都谨慎些。
作者: z24225021    时间: 2012-5-31 10:50
强大的警世钟
作者: ggsaturday    时间: 2012-6-19 08:21
悲剧啊
作者: zhlj816    时间: 2012-6-19 16:04
学习了,过段时间正好要搬UPS
作者: cqliyufish    时间: 2012-6-20 09:04
会不会爆炸啊
作者: cqliyufish    时间: 2012-6-20 09:05
火灾报警也要跟上~
作者: rick594604812    时间: 2012-6-20 10:36
吸取教训
作者: LaughingGor    时间: 2012-6-20 19:20
UPS和线路在机房中要定期检查,防止短路引起火灾
作者: 路过天堂    时间: 2012-7-2 19:46
危险品.....
作者: zhao2012    时间: 2012-7-3 21:35
切记啊,因为机房发生火灾,后果是十分严重的!!!电池这个因素很重要,还有电源线等一些相关的东西!!!
作者: gx00126    时间: 2012-7-14 00:13
确实提醒的好,容易忽视的地方。引以为戒,谢谢
作者: shanchunlu    时间: 2012-8-29 13:16

真得注意,太危险了

 


作者: yelijun    时间: 2012-9-3 11:01

咋样检查电池呢? 引以为戒啊!


作者: fndzb    时间: 2012-9-23 17:31

惨痛的教训,从中吸取教训了!


作者: 懒懒De蜗牛    时间: 2012-9-26 23:01

强大的警世钟,池漏液闯的祸!!以后注意!!


作者: gongjing2107023    时间: 2012-9-27 13:32

安全永远是第一位的。

 


作者: wjwj622528    时间: 2012-10-12 09:08

应该加强这方面的知识面啦


作者: 不古无常    时间: 2012-10-12 20:23
默哀一下,够杯具
作者: 承接弱电工程    时间: 2012-10-16 15:19

哎 悲哀啊  还是胶体的好


作者: lxhgarden    时间: 2012-10-22 22:50
这个问题要重视。。。。。
作者: xiouhua    时间: 2012-10-25 14:09

太可害了,以后要小心做电真不是开玩笑的事


作者: ivy1366    时间: 2012-10-26 10:46

引以为戒。

必须要注意啊!~


作者: qq64467897    时间: 2012-11-6 16:12

UPS炸机也不是闹着玩的啊

 


作者: DITEN    时间: 2012-11-23 14:39
这个帖子好,教育了我们啊
作者: menghau    时间: 2012-11-26 23:33
电池漏液闯的祸!!以后注意
作者: wang1988ing    时间: 2012-11-27 08:36

谢谢楼主指出,一定要注意了


作者: liujixi666    时间: 2012-11-27 08:39

一定注意!警钟


作者: wlcy22    时间: 2012-12-22 16:04

教训啊。

 


作者: flfltidr    时间: 2013-1-9 13:32
没及时发现的话,就惨了!
作者: jccht    时间: 2013-1-29 15:42

这么厉害?下次安装进我可要注意了。


作者: zxg1117    时间: 2013-2-3 15:26

我们客户的电池也烧过。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2