标题: 求救:DS6MX 火警复位不能实现 [打印本页]

作者: zc5305    时间: 2011-5-7 22:31
标题: 求救:DS6MX 火警复位不能实现
需实现温感探测器报警后,进行复位。PO2也已设为“跟随火警复位”,但就是不能实现火警复位。不知为什么,请大侠指导!!

作者: zc5305    时间: 2011-5-7 22:35
并且进行“主码+复位”后,用万用表测“+ -”两点电压,发现会减为0V,并持续3秒左右,然后恢复正常,但温感探测器还是一直处于报警状态。
作者: zc5305    时间: 2011-5-7 22:36
没有实现火警探测器断电复位
作者: zc5305    时间: 2011-5-8 07:55

自己顶!!!


作者: 小牛博世    时间: 2011-5-8 09:00
首先你对DS6MX的这个复位功能理解有误,通常一些烟感探头一定时间内要定期对其断电复位,根据你刚才的测量,应该没有问题,只是你的接线方式不对,应将其串进电源给烟感供电,当你执行复位操作时,这个探头将有3秒钟的断电,之后再供电,就是这么一个功能。不是有报警的时候,来复位它!
[此贴子已经被作者于2011-5-8 9:00:21编辑过]

作者: zc5305    时间: 2011-5-8 13:46
请教了,电源线应怎样接,能否给个图,谢谢!!
作者: 小牛博世    时间: 2011-5-8 14:50
DS6MX 配的说明书上有关于这种设备的接线图。。可以仔细去看一下。
作者: qq397011580    时间: 2011-5-26 12:30
不错 学习了