千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 100M模块的接法 [打印本页]

作者: zhblc    时间: 2003-11-2 09:42
标题: 100M模块的接法
我现在没有办法分出两根线出来作电话线(兰,兰白),请问其余六根怎么接到模块上,还有一个问题是(布线的时候,由于网线短了是两根网线接在一起的,颜色没有结对)不知道有没有影响,很急,兄弟们帮我一下,在线等!
作者: 0209    时间: 2003-11-2 10:33
第一,建议不要使用(蓝、蓝白)线对,在100m网中,实际上要使用3对双绞线,建议使用(棕、棕白)线对。打模块的时候先把线拨的足够长,调出(棕、棕白)线对,然后按照线序打结即可
第二、接线时建议使用模块+rj45头模式,不要像接电话线样的用胶布缠上,那样稳定性不好,拉线时,也可能造成线头脱开。