千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]毛细管如何防结露
[打印本页]
作者:
zwy2008
时间:
2011-4-23 08:53
标题:
[求助]毛细管如何防结露
<p>有个项目用的是毛细管系统,主要担心毛细管夏天会结露,我看了一些毛细管厂家的资料,基本上是需要1个露点探头,1个防结露温控器,及毛细管水阀。</p>
<p>我现在利用自控来控制,选择1个室内温湿度传感器,安装在靠近毛细管最容易结露的位置,通过程序编写公式来计算出露点温度;再安装1个水管温度传感器或贴片温度传感器,监测毛细管表面的温度,比较露点温度与水管温度之间的值,如果水管温度≤露点温度,就要关闭水阀,这样控制不知对不对,毛细管厂家只有一个露点探头,他是和什么对比,用什么作为阀门关闭的依据?</p>
<p>另外,请教一下,西门子的冷凝监测器QXA2000,是不是直接输出露点温度了,需要和AQX2000配合使用吗,如果别的自控系统单独用这个冷凝监测器作为露点传感器行不行?我用一个温湿度传感器,通过计算得出露点温度,这样行吗?</p>
<p>问题比较多,请各位行家里手,帮忙解答,不胜感激!</p>
作者:
电脑支支响
时间:
2011-4-23 21:31
<blockquote style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir="ltr">
<p>同等高手</p></blockquote>
作者:
gstba
时间:
2011-4-24 23:33
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zwy2008</i>在2011-4-23 8:53:00的发言:</b><br/>
<p>问题比较多,请各位行家里手,帮忙解答,不胜感激!</p></div>
<p>我看了一些毛细管厂家的资料,基本上是需要1个露点探头,1个防结露温控器,及毛细管水阀。</p>
<p> </p>
<p>这种做法是国外系统通用做法,1个露点探头,一般都是电阻型,类似湿度探头差不多。防结露温控器, 就是普通能外接这个探头的温控器。这个比较多的。露点探头 检测要结露的情况 电阻会变化很大,有个限值,超过这个就要关闭阀门。 里面有个简单的算法。</p>
<p>结露探头 不是露点温度传感器,那个露点传感器很贵的,主要是计算当前温湿度情况下的结露温度的。这个成本太高。</p>
<p> </p>
<p>我用过DDC 和联网温控器来外加露点探头。做别墅的毛细辐射。效果还行。可以QQ交流。 qq914562376</p>