千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 在隐蔽工程中,端接、压接前测试线缆当然有必要!!!!!! [打印本页]

作者: zfbolo    时间: 2002-8-29 09:00
标题: 在隐蔽工程中,端接、压接前测试线缆当然有必要!!!!!!
在隐蔽工程中,如暗埋,往往在你布完线后,大楼的装修正在进行,你不能保证装修,不对你的电缆有影响或损伤,而你此时又不能端接、压接模块或配线架(考虑到丢失、损坏),如果你不对线缆进行测试,至少是连通性测试,那一旦当你端接、压接模块或配线架后,出现问题,就不能判定是谁的责任,和甲方协商起来也很困难,若处理不好会影响验收。
    还有一个好处,就是可以帮助自己,在装修完成之前,发现处理有问题的线缆,好过你在装修之后再发现处理,那不又是一笔费用吗?
    对于这个问题,我是有深刻体会的。在一次布线中,大约是20个点,布线是和装修进行的,我们先布完,然后接上水晶头进行测试,没问题;待一个月后,去端接的时候,发现有1根线有问题,因为前面已测试过,排除了我们的问题,甲方没话说;经过我们的检查发现原来是在装修时,把线烧焊烧断啦;最后我们处理啦,没收钱,但甲方欠了我们一个人情,话也好说啦!
    如果没有测试,我们就惨啦!!!人家是酒店的豪华装修,好几百万呢!你愿意重拉线,人家还不愿意呢!!!
    在这里讲这件事,只是给大家提个醒——在隐蔽工程中,端接、压接前测试线缆非常有必要!!!!!!
    在建筑行业,隐蔽工程/分项工程检验是很重要的,因为有些东西,一盖起来,出问题就麻烦啦!而且是大麻烦!!!!!!!!!
    所以我觉得找一种合适的测试方式很重要,关于其它网友提供的动手做RJ45测试夹的想法,我也是想到啦,正在制作,至于效果如何,等我试验过后,再告诉大家!!!
作者: sky_    时间: 2002-8-29 09:56
是呀,我也有同感。
做RJ45水晶头夹的方法我也试过,也是很麻烦的,测试的时候两端都需要人,
我一般都是用万用表测通断,
因为布线的时候自己都是有数的,线大概有多长,如果是正品线,在90米内一定没问题。

作者: zephyr    时间: 2002-8-29 09:59
不错,应该置顶,大家都来看看!:)

作者: 娃哈哈    时间: 2002-8-29 10:36
我认为没有这个必要。
1、线缆本身质量就有保证
2、几分管穿几根线,保证线缆不受太大的拉力。
3、施工时有技术人员在现场


作者: 猴哥    时间: 2002-8-29 10:44

在端接、压线前测试是很有必要的,布线后最简单的办法就是用万用表测一下,做到心中有数,这样可以免去很多麻烦



作者: *星爷*    时间: 2002-8-29 11:38
是呀,我也有同感。
做RJ45水晶头夹的方法我也试过,也是很麻烦的,测试的时候两端都需要人,
我一般都是用万用表测通断,
因为布线的时候自己都是有数的,线大概有多长,如果是正品线,在90米内一定没问题。


这种方法还是值得借鉴的
作者: henry_gu    时间: 2002-8-29 11:57
在端接、压线前测试是很有必要的,布线后最简单的办法就是用万用表测一下,做到心中有数,这样可以免去很多麻烦


我赞成在端接、压线前测试,但按你们这些方法做,有什么数据给甲方做证据,只用这不是万能的万能表测一下,甲方就做证你100%能通过,那也太免强,最后你还是没有真证的证据还我们自己清白呀,还是多费点钱,打水晶头吧!也可以算一个初验,让甲方快给钱:)




作者: 非洲咸带鱼    时间: 2002-8-29 12:54
水平线缆布放完毕以后 对线缆进行长度测试 并请监理签字
你可以试试看
作者: Guoba    时间: 2002-8-31 01:57

使用万用表或一些简单的测试工具可以先测试通断和打线顺序是否正确,价格便宜
缺点是测试的时候需要两个人配合,
如果只有一个人做检查测试,则他需要一件能在单端测试长度的工具
异词来判断通断性及其位置
Fluke的DSP-100/200/4000和F620,Net Tool,LinkRunner等测试工具都可以做单端测试
以前经常使用的就是F620,它是专门配给施工人员使用的,
它甚至可以单端检测出串扰线(真绝)
现在则开始使用Linkrunner,或者叫链路通什么的,它还可以顺带做Ping测试,很好用




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2