最近遇到一个棘手的问题
一套4700xi配DS7436的报警主机 一共有39个防区 分成3个区
编程(即时防区)后9-39防区显示开路报警 前端探头接的都是常闭状态 对射也没有问题(有对好 )
模块用的是7457i 地址码也没有错
总线是RVVP2X1.5的 有四条线 线路最长有500多米
探头用的是红外对射100米的
用电压档量DS7436的 BUS+ A-的电压是1.8V 这是接线后的量的电压 可是量BUS+ B-的电压是8.0多V (没有接线)
把拓展的防区旁路后 布防 断开主板自带的1-8防区会报警
请问下各位高手这是什么问题 如何处理
若描述属实,那么模块地址码和总线通讯是正常的。
在电源电压正常的情况下,9-39防区显示防区开路信息,应该是前端探测设备接线问题,或对射没有串接47K线尾电阻,或对射接线有误。
注:如是从DS7400主机接出4条总线,建议加DS7425,按如下图示方式走线
[attach]51151[/attach]
谢谢您的回复
对射有加4.7K线尾阻
DS7436的说明书上是写 A用于防盗区 B用于防火区 但只有A可用于编程多路地址码
我这里就将四条总线 接在BUS+ A- 的两个端子上 (不知道这样接有没有错)
请问接总线后 BUS+ A-的正常电压是应该在多少伏之间
对射的电源是由一个DC24V电源供电 最近一个对射测量的电压有22V 最远的有11V多
因为前期施工没有多布电源线 不知道有没有更好方法的解决供电问题
对射工作电压如果只有10V左右,那肯定是低了些。
最远的对射电压有11.8V 我把最远的总线拆掉不装 也是其他防区也是显示开路状态
总线用的是RVVP2X1.5会不会对信号线路有影响?