千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助] [打印本页]
作者: perrtyboy 时间: 2011-4-8 16:26
标题: [求助]
我这里有个3相防雷和2个单向防雷,要做1级和2级防雷,机房供电经过UPS,我的3相防雷是不是装在配电房的电进入UPS那端,2级防雷装在UPS输出进入空开后,并联在空开输出端?第一次做防雷,请大侠帮忙指教
[此贴子已经被作者于2011-4-8 16:27:57编辑过]
作者: 子时曰 时间: 2011-4-14 16:14
没问题.
作者: kuang9951 时间: 2011-4-15 09:07
我们是专业生产防雷器的厂家,有什么需要了解的可以联系我,可以帮你做方案,
QQ1954813057 抵御自然灾害出一份力!
作者: Haidej 时间: 2011-4-15 14:29
2个单向防雷?你还有一个单相的安装到哪里了?