标题: 电阻接在哪里是正确的?
施工中发现好多的厂家在安装主机时,都是直接把电阻接在主机上,这样的话不是短路就感应不到了吗?那为什么大家都这么接?
作者: chinajeeper    时间: 2011-4-6 12:12
为了图方便呗。。不可取
作者: pinghuang    时间: 2011-4-8 16:44

真正意义上来说,这个做法是不可取的,特别是并联接法的时候,可以说只要有点常识的人就可以进行破坏,让设备完全失去作用


作者: tangchengcheng    时间: 2011-4-11 22:32
不是这样的!如果是四防区主机你只用了一个防区,剩下三个防区你就要把它窜上电阻,否就会出现防区旁路!
作者: 小牛博世    时间: 2011-4-11 22:36

能达到这么专业的小偷,通常是防不住的。 估计有这水平,他也会改行!


作者: HUGE    时间: 2011-4-12 09:13
末端电阻
作者: 以诚相待待    时间: 2011-4-12 09:37

只有在主机这边接最简便了,没有那么麻烦,况且好多厂家都说这样接。


作者: lin1783    时间: 2011-4-13 09:22
学习了
作者: brandy514    时间: 2011-4-13 09:37

有些报警主机是必须要接的,比如说博世的!


作者: 七兆内存    时间: 2011-4-13 13:31

呵呵

串联是为了防剪

并联也可以不过我们公司不要求这么做 安全期间

理论上电阻是接在前端设备上 可是主机这方便 没有一个定义


作者: 钟心剑    时间: 2011-4-17 08:48

接到探测器上输出端的。如果接到主机上,系统验收时是不通过的。

 


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-4-17 09:55
线尾电阻顾名思义就是接在主机防区信号线的末端,也就是探测器设备输出端,这样,才能真正起到防破坏作用。
作者: wominz    时间: 2011-4-17 10:50
学习学习。。。
作者: satank    时间: 2011-4-17 16:00
- -没用过的防区,我都是这么做的。
作者: gzaleph    时间: 2011-4-17 22:00
以下是引用小牛博世在2011-4-11 22:36:00的发言:

能达到这么专业的小偷,通常是防不住的。 估计有这水平,他也会改行!

牛哥,我准备找个小偷的拍档。我负责清除防盗系统,他负责他的老本行。


作者: QQ254031180    时间: 2011-4-17 22:55

不负责任的做法

建议工程商家按照正确的方式来接

不要投机取巧

我还发现有些工程商在接的过程中是不接放拆电路

这也是非常不可取的

一点有点专业常识的人都能轻易的遇过此报警系统

望大伙积德

供参考


作者: lincoolman    时间: 2011-4-19 08:38
都是一个子图方便而已....没想到严重性~~
作者: 郭诺一    时间: 2011-4-20 09:46
最好是接到末端(远离主机的另一端),这样可以有效检测别人破坏;
作者: 以诚相待待    时间: 2011-4-21 10:30
电阻接在主机这边也可以的,但是要在工艺上要做好。
作者: 大蒜陀    时间: 2011-4-21 15:47
闭路的末端串接电阻是对的啊
作者: lanxue    时间: 2011-4-21 20:49

具体主机,就具体分析了!有些主机是要这样接电阻的了!


作者: xiejianwei    时间: 2011-4-22 15:51

真是增长见识


作者: 梦醒后∮俊    时间: 2011-4-23 23:57
这得看各人的习惯和公司对其安装的要求了 !
作者: 幕晨    时间: 2011-4-25 09:16
应该是不对的。
作者: tianlang913    时间: 2011-4-25 10:42

一般接到末端


作者: syhuguang    时间: 2011-4-26 18:07
以下是引用专业总线报警系统在2011-4-17 9:55:00的发言:
线尾电阻顾名思义就是接在主机防区信号线的末端,也就是探测器设备输出端,这样,才能真正起到防破坏作用。

是啊,电阻都应该是接在探测端的,不论串联还是并联。


作者: maoblue1    时间: 2011-4-27 13:06
学习了
作者: hxq0102    时间: 2011-5-11 20:59
学习学习。。。
作者: hxq0102    时间: 2011-5-11 21:00
学习学习。。。
作者: qingqing621    时间: 2011-5-12 09:49
可以把电阻拆下来
作者: lygood836    时间: 2011-5-13 16:39
常闭没所谓,常开剪线就有问题了
作者: QQ283180779    时间: 2011-5-13 21:22

看来 学生 真多哦

我以前是在以色列visonic 干过

eol电阻 又叫末端电阻

 

知道其意义么

 

这个电阻的意义所在: 让传感器的常闭出点免于被盗贼短接,而引起探测器无法输出信号

 

严谨地做法应该是一个防区、一个传感器和一个末端电阻 

常闭的话 :末端电阻跨接防拆,"防拆"和"传感器输出的另一个输出" 接报警主机

 

[此贴子已经被作者于2011-5-24 22:59:22编辑过]

作者: QQ283180779    时间: 2011-5-13 21:23
试问行业内有多少个公司的施工做到了
作者: djchyiwu    时间: 2011-5-13 21:26
学习学习。。。
作者: djchyiwu    时间: 2011-5-13 21:27
没用过的防区,我都是这么做的。
作者: 中文名    时间: 2011-5-14 12:03
我还真没注意这点呢~~~
作者: jiangqun    时间: 2011-5-16 09:15
电阻接在主机这边也可以的,但是要在工艺上要做好
同意
作者: haiwenkill    时间: 2011-5-18 11:11

未端电阻,学习了。。


作者: 施主莫装B    时间: 2011-5-18 15:32
以下是引用QQ254031180在2011-4-17 22:55:00的发言:

不负责任的做法

建议工程商家按照正确的方式来接

不要投机取巧

我还发现有些工程商在接的过程中是不接放拆电路

这也是非常不可取的

一点有点专业常识的人都能轻易的遇过此报警系统

望大伙积德

供参考

 

 

同意~~~~


作者: 999春天999    时间: 2011-5-18 20:24
以下是引用tangchengcheng在2011-4-11 22:32:00的发言:
不是这样的!如果是四防区主机你只用了一个防区,剩下三个防区你就要把它窜上电阻,否就会出现防区旁路!

旁路的后果是什么呢?
作者: avking    时间: 2011-5-22 13:14
接探头上正解
作者: 小虫210    时间: 2011-5-22 13:31
然来这样,我以前都是按厂家的说法,接主板上的
作者: dfscnool    时间: 2011-5-22 23:54
以下是引用QQ283180779在2011-5-13 21:22:00的发言:

看来 学生 真多哦

我以前是在以色列visonic 干过

eol电阻 又叫末端电阻

 

知道其意义么

 

这个电阻的意义所在: 让传感器的常闭出点免于被盗贼短接,而引起探测器无法输出信号

 

严谨地做法应该是一个传感器一个末端电阻,一个防区

 

末端电阻连接防拆,"防拆"和"传感器输出的另一个输出" 接主机

 

[此贴子已经被作者于2011-5-19 14:11:01编辑过]

我也是学生。不过你只说对了一半,另一半是错的。


作者: wxfx922    时间: 2011-5-23 08:52
学习啦!我记得我做第一个周界报警的时候就没有接防拆电路
作者: alecyao    时间: 2011-5-23 10:18

没用到的防区就一定要接线尾电阻


作者: qq445923323    时间: 2011-5-23 11:05

学习了。


作者: qq397011580    时间: 2011-5-24 10:34
接在报警主机上的
作者: QQ283180779    时间: 2011-5-24 22:57

兄弟 :

可能我说得不是很清楚

 

这样的

 

防拆、报警输出。一共四个端子

 

其中有两个端子用末端电阻跨接

另两个端子接报警信号线。

 

这是常闭的接法

 

 

常开应该是 末端电阻并接在传感器的报警输出开关上(常开开关)。

防拆端的两个端子其中一个用软线串接在常开开关的其中一个端子上,常开开关的另一个端子接报警信号线。剩下的报警信号线接剩下的防拆

 


作者: love08610    时间: 2011-6-20 11:02
以下是引用专业总线报警系统在2011/4/17 9:55:00的发言:
线尾电阻顾名思义就是接在主机防区信号线的末端,也就是探测器设备输出端,这样,才能真正起到防破坏作用。

作者: mp2000    时间: 2011-6-21 15:36
学习中啊
作者: zjcll    时间: 2011-6-23 10:19
如果没有用的防区,在主机编程中设为旁路,那不接电阻不要紧吧?
作者: kinggod    时间: 2011-7-7 12:04
按说明书上说的接
作者: michael1    时间: 2011-7-7 22:18

这个问题还是不太懂的

  多学习学习


作者: pz176261513    时间: 2011-7-15 09:35
学习
作者: anycalljz    时间: 2011-7-15 09:57

学习了


作者: shizhiyong    时间: 2011-7-15 10:25
也还好吧,起码省了自己接
作者: 大蒜陀    时间: 2011-7-16 16:00
说明书介绍怎么接就怎么接,不要发扬中华民族的劣根性,学学德国人.
作者: qzala    时间: 2011-7-17 23:06

接在末端。也就是在探头或者对射这边,这样可以防止剪断,要是接在主机这边,只要在末端短路,就完全失去了报警的可能。


作者: gzwtd    时间: 2011-7-21 09:25

受教了!!!

 


作者: xfgzd    时间: 2011-8-16 09:09
 

1、常闭探头,串电阻。

EOLR在探测器中:防剪防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时输入电压为0V,均会报警);

EOLR在主机中:防剪不防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时还是正常电压)。

2、常开探头,并电阻。

EOLR在探测器中:防剪防短。(剪时,电压比较器的输入电压为12V,短时输入电压为0V,均会报警);

EOLR在主机中:防短不防剪。(剪时是正常电压,短时电压比较器的输入电压为0V,报警)。


作者: nbm671351596    时间: 2011-8-22 22:04
以下是引用QQ254031180在2011/4/17 22:55:00的发言:

不负责任的做法

建议工程商家按照正确的方式来接

不要投机取巧

我还发现有些工程商在接的过程中是不接放拆电路

这也是非常不可取的

一点有点专业常识的人都能轻易的遇过此报警系统

望大伙积德

供参考

 

接到哪都有个问题,现在基本上都有远程遥控,且同型号的都能通用,如果遥控撤防怎么解决?

 


作者: qingfengyunwu    时间: 2011-8-23 09:48
原来还真不知道这个  ,学习了
 

作者: gzaleph    时间: 2011-8-23 15:49
正确的应该是在末端,你所说的这种方法不可取,不过是图个方便
作者: wfyaini    时间: 2011-9-18 08:42

中线制一般都接在探测器上,单防区一般在主机上。


作者: nightcat11    时间: 2011-9-19 11:09

我认为接在探测器设备里面最好,再配上防拆开关,这种应该是最好的方式。没有防拆开关的可以自己改装个。

这种才是对客户负责的态度。


作者: wangyt8511    时间: 2011-10-31 09:30
学习学习。。。
作者: fly9527    时间: 2012-1-4 21:56
有个问题,为啥厂家出厂时不直接接好啊
作者: 江苏新科    时间: 2012-1-5 12:35
遇到偷懒的工人没办法
作者: lvpocket    时间: 2012-1-5 12:49
以下是引用tangchengcheng在2011/4/11 22:32:00的发言:
不是这样的!如果是四防区主机你只用了一个防区,剩下三个防区你就要把它窜上电阻,否就会出现防区旁路!
对。或者有可能是自带的几防区不用,接扩展模块,那就要给主板自带的防区都串上电阻才行。比如博世的7400主机。
作者: panxiaoj    时间: 2012-1-6 17:13
还是远离主机的好
作者: aoly74    时间: 2012-2-4 11:22
串接电阻接在主机这里,如果前端的两条信号线直接短路,对于主机来说还是一个正常的常闭回路,主机不会报警,这样就存在一个安全隐患
作者: z24225021    时间: 2012-5-28 12:29
如果是四防区主机你只用了一个防区,剩下三个防区你就要把它窜上电阻,否就会出现防区旁路!
作者: 南京安宁宁    时间: 2012-5-30 17:22
大家各有所见解,都有道理啦--各取所需吧,什么事情都没有绝对正确的
作者: qianjiahenry    时间: 2012-5-30 19:45

学习 赚分


作者: 家值连城    时间: 2012-6-6 00:11
接在探测器里边是正确的,加上防拆开关,就万无一失了。
作者: 科浪    时间: 2012-6-9 07:55

呵呵

串联是为了防剪

并联也可以不过我们公司不要求这么做 安全期间

理论上电阻是接在前端设备上 可是主机这方便 没有一个定义



作者: qingqing621    时间: 2012-6-11 15:26
安装主机的地方 通常会装有探测器
作者: mideagz    时间: 2012-6-12 15:21
在看看,有没有在详细的,希望斑竹多多包含。
作者: jsaktyb    时间: 2012-6-15 17:14
这纯粹是偷懒的活。
作者: sawworld    时间: 2012-6-22 15:43
o 那线尾电阻又是什么
作者: 大蒜陀    时间: 2012-6-28 11:15

分线制接最后一个探头,接前端也可以用。总线制可以不接120欧,而接在地址模块上。


作者: sangang    时间: 2012-6-30 20:43
也不是图方便吧,探测器设防后,线路通过末端接电阻形成一个回路,这样即使有人剪线也还是报警状态
作者: qcxqcx    时间: 2012-7-29 12:22
最好是接到末端
作者: HITB    时间: 2012-7-30 16:41
测试的时候接报警主机上,,,实际应用接设备上
作者: gundan02    时间: 2012-7-31 20:34
有些报警主机是必须要接的,比如说博世的!
作者: 任    时间: 2012-8-4 11:34
真确的接法应该是接在前段。
作者: xnxkdxj    时间: 2012-8-26 09:53
学习中
作者: 令页    时间: 2012-8-27 17:55
看完了,晕晕乎乎的。。。
作者: sdqlaoyao    时间: 2012-9-9 11:34
学习学习
作者: 明秀嘉园强哥    时间: 2012-9-9 23:46
接主机就行了  比较实用  方便维修  我们有自己的接警中心  大家都这样接的  接主机也方便安装  可以直接压在接线口里  提高工作效率 
作者: bahao    时间: 2012-9-17 18:10
接末端