千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 3台服务器,1台普通千兆交换机,加4台集成显卡的PC,要待机4个小时,请问用什么规格的UPS [打印本页]

作者: cpark    时间: 2011-3-31 19:10
标题: 3台服务器,1台普通千兆交换机,加4台集成显卡的PC,要待机4个小时,请问用什么规格的UPS

3台如下配置的服务器,加上一台普通千兆交换机,加4台集成显卡的PC,要待机4个小时,请问用什么规格的UPS

 

配置:

● CPU: Intel Xeon 四核 3430 2.4GHZ 1颗
● 内存:4GB DDR3  ECC

● 硬盘:320 GB SATA  1块 系统盘

        1TB SATA   3块 RAID 5
● 网卡:双千兆网卡
● 集成显卡
● 机箱/电源:4U / 航嘉磐石500


作者: 兰花香    时间: 2011-3-31 20:48

(主机电源多少瓦*3*4)/(单个UPS功率*UPS的功率因数)就知道要用几块电池的UPS,是不是这样,呵呵

 


作者: ycw530229    时间: 2011-4-1 13:11
+QQ50509230详谈
作者: ycw530229    时间: 2011-4-1 13:12
专业的UPS供应商
作者: deareo    时间: 2011-4-5 14:10
学习学习

作者: blueicer    时间: 2011-4-10 23:18

6K,100ah,32节。