今天遇到一个问题,发现CRT监视器的字符有跳动,就是那种不停的上下晃动,幅度还是蛮大的,9台监视器中有4台发现有这种问题,于是寻找故障,考虑的是矩阵,将其输出端口进行调换,就是把有字符跳动的监视器所接矩阵的输出口换成监视器正常的输出口,问题解决;而原来正常的监视器接到原有字符跳动的矩阵输出接口,发现监视器上的字符开始跳动。
请问大家这到底是矩阵输出口的问题还是会有其他的问题所造成的?要是前者,就准备找厂家进行更换了。
各位谁有遇到过这种情况啊,帮忙分析一下,谢谢啦