在高速球侧和海康硬盘录像机侧用工程宝测试图像均无任何干扰条纹出现,一旦接到硬盘录像机上由此输出到42寸液晶电面视无论是单幅大画面还是16画面中的那幅小画面都存在由底向上缓慢移动横向干扰条纹出现,同时在条纹处的图像伴有向右扭曲现象出现,经更换了两侧BNC头和变换插在硬盘录像机上的位置后,干扰条纹依旧存在。请高手帮助分析分析,谢谢!
作者: ryanboy 时间: 2011-3-29 17:56
用什么传输的,双绞线还是同轴
作者: znza 时间: 2011-3-29 20:14
220电源一起走的吧~有时会有这种情况~
作者: 渔民乐 时间: 2011-3-29 20:39
怎么样的供电方式?严重关注!
作者: eie1992 时间: 2011-3-29 21:42
应该是地电位环路问题引起的,
检查系统多点接地问题,哪些摄像机安装在接大地金属物体上,做好绝缘,再看结果。
作者: mf007007 时间: 2011-3-29 22:39
50HZ的干扰,检查一下电源。
作者: 红叶风铃 时间: 2011-3-30 10:24
以下是引用ryanboy在2011-3-29 17:56:00的发言:
用什么传输的,双绞线还是同轴
用的是75—5的线
作者: 红叶风铃 时间: 2011-3-30 10:32
以下是引用eie1992在2011-3-29 21:42:00的发言:
应该是地电位环路问题引起的,
检查系统多点接地问题,哪些摄像机安装在接大地金属物体上,做好绝缘,再看结果。
这台高速球是装在一个大型接收天线的铁塔上。另外上面我没有交待清楚就是在转动云台到一个固定位置是干扰条纹就消失了,一旦转过这个位置后干扰条纹又重新出现了
作者: 红叶风铃 时间: 2011-3-30 10:34
作者: 红叶风铃 时间: 2011-3-30 10:35
以下是引用mf007007在2011-3-29 22:39:00的发言:
50HZ的干扰,检查一下电源。
好的我去检查检查,谢谢!
作者: 三个森林 时间: 2011-3-30 10:57
地线干扰,做好信号保护
作者: eie1992 时间: 2011-3-30 11:11
这台高速球是装在一个大型接收天线的铁塔上。
是不是没做绝缘?如果没做,那将是重大安全隐患——地电位环路隐患,发作时会烧毁设备的。
系统所有摄像机都要和大地绝缘,主机机壳一点接大地。先把这件事做好再看看。
作者: allenji1096 时间: 2011-3-30 11:15
一项一项排,把摄像机一个一个接DVR上,看看是不是都有干扰,还是个别的。如果是个别的,再针对这些,把范围缩小,再缩小来查
作者: 木刀の龍 时间: 2011-3-30 11:15
关注
作者: 红叶风铃 时间: 2011-3-30 11:21
以下是引用allenji1096在2011-3-30 11:15:00的发言:
一项一项排,把摄像机一个一个接DVR上,看看是不是都有干扰,还是个别的。如果是个别的,再针对这些,把范围缩小,再缩小来查
只有这一个有问题其余15个都好好的,曾经跟换在DVR是BNC的位,不管将它换到何处,干扰条纹总是存在。
作者: jsylxg 时间: 2011-3-31 13:39
希望高手解答,学习,我做过的也有过干扰,但是最后没有查出来,不过干扰没有楼主的那么严重,希望高手给解决,我也同时学习一下
作者: 袜子穿在鞋里头 时间: 2011-3-31 15:21
给力
作者: manyi1362 时间: 2011-3-31 15:34
地电循环不应该转到令一个位置就好了!
作者: 白勇 时间: 2011-3-31 22:45
干扰吗?
作者: de3221353 时间: 2011-4-1 19:13
过来学习下
作者: mqgqq 时间: 2011-4-2 09:42
我也碰过这样的情况
作者: shijudianzi 时间: 2011-7-30 11:00
我前几天也遇到过,接地再加抗干扰器就好了。