表C3-4-48
接地电阻测试记录
施工单位:青岛世纪黄河电子有限公司 测试日期:2011 年3 月 8 日 编号:
工程名称 |
聊城检验检疫局机房工程 |
引下形式 |
铜导线 |
组数 |
| ||||||||
仪表型号 |
ZC29B-1 |
测试部位 |
端子箱 | ||||||||||
计量单位 |
Ω(欧姆) |
气象 |
晴 |
气温 |
20℃ | ||||||||
接地名称与类型 |
防雷接地 |
保护接地 |
重复接地 |
机房防静电接地 |
接地 | ||||||||
组 别 及 实 测 数 据 |
1 |
|
|
|
0.65 |
| |||||||
2 |
|
|
|
|
| ||||||||
3 |
|
|
|
|
| ||||||||
4 |
|
|
|
|
| ||||||||
5 |
|
|
|
|
| ||||||||
6 |
|
|
|
|
| ||||||||
7 |
|
|
|
|
| ||||||||
8 |
|
|
|
|
| ||||||||
9 |
|
|
|
|
| ||||||||
设计要求 |
≤ Ω |
≤ Ω |
≤ Ω |
≤ 1Ω |
≤ Ω | ||||||||
接地装置平面示意图: |
结论: 年 月 日 | ||||||||||||
|
监理(建设)单位(签章) |
施工单位 | |||||||||||
|
年 月 日 |
专业技术负责人 |
质检员 |
专业工长 |
测试人 | ||||||||
|
|
| |||||||||||