标题: 报警信号1分2的问题 [打印本页]

作者: swl0503    时间: 2011-3-19 21:35
标题: 报警信号1分2的问题
红外对射的报警信号要求一路进报警主机和硬盘录像机 报警信号能直接1分2吗 加继电器怎么连线
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-19 21:45

一般来说,有线探测器不能同时接入两台报警控制设备,如有需要,应加一个一分为二的报警输出扩展模块。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-19 21:52
当然,如果有多组对射需要同时接入报警主机和硬盘录像机来做报警联动视频监控的话,那肯定就直接采用“报警主机+继电器联动输出模块”的形式了。
作者: 智慧地球    时间: 2011-3-19 22:42
学习了。
作者: 小牛博世    时间: 2011-3-20 11:30

希望下面这个图对楼主有帮助!

 

 

[attach]50701[/attach]
[attach]50702[/attach]
[此贴子已经被作者于2011-3-20 11:31:01编辑过]

作者: woshiyi1314    时间: 2011-3-20 12:26
学习一下
作者: dazhuang    时间: 2011-3-22 09:58

如果你的红外对射有时候会撤防,就不能把报警信号直接一分为二,必须要用联动模块或跟联动的继电器模块;

如果红外对射不撤防,也可以用个隔离继电器直接一分为二


作者: chenminnan    时间: 2011-3-25 14:05
给硬盘录像机无非就是要进行报警联动,这种情况加继电器模块是最好的
作者: 诚勿扰    时间: 2011-3-25 14:57
学习了
作者: new301t    时间: 2011-3-25 16:28

我是新手,学习了


作者: songzilun    时间: 2011-7-29 14:08
报警主机加继电器
作者: chauwai    时间: 2011-8-5 11:17
嗯 也来看看
作者: tomson90    时间: 2011-8-8 11:33

学习了

 


作者: xingshao    时间: 2011-10-15 17:10

学习一下


作者: 抽刀断水    时间: 2011-10-15 18:43

如果仅一路的话。自己做个继电器控制就可以了。很简单。

所用设备:一线圈电压为12V继电器,一个12V的电源就可以了。

具体接线方法:12V电源正极--报警器的信号NC--COM出--12V继电器线圈--回12V电源负极。

12V继电器的两路常开输出就是你所要的信号。

因为12V继电器在探头不报警的时候是通电工作的,常开触头此时是闭合的。