1、继电器跟随开门密码设置了
2、开门密码设置了
3、开锁时间设置了10秒。
但是结果是:
1、上电后NO是闭合的,NC是断开的;
2、输入开门密码+*后继电器状态不反转。
说的够清楚了吧?
哪位高手来解答一下???
再重新描述一下情况:
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。
设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。
继续求高手解答!
再重新描述一下情况:
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。
设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。
是否有考虑过更换一台主机这样的设置也是一样的?
我这里有20,六台已经在用的我都试了,新拆了一台也这样。
再重新描述一下情况:
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。
设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。
请高手解答!!!!
是否有考虑过更换一台主机这样的设置也是一样的?
如果你有这个型号的产品可以亲自试一下。
我这里有20台,六台已经在用的我都试了,新拆了一台也这样。
再重新描述一下情况:
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
楼上的如果确实搞不定,信得过的话,可以寄一台新的过来给我,我帮你测式一下,然后告诉你最终结果和使用情况。 可以加我的QQ:25716874 做进一步沟通!
我找过这里博世总代的人,也搞不定。
再重新描述一下情况:
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。
设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。
请高手解答!!!!
编程完断电一次重新上电,上电后等10S过后再测试。
主码1234
开门密码2222
用户码1 1000
用户码2 0000
用户码3 0000
劫持码 1111
再重新描述一下情况:
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。
设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。
请高手解答!!!!
编程完断电一次重新上电,上电后等10S过后再测试。
编程完断电,睡一觉起来,第二天上电N久也不行。
再重新描述一下情况:
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。
设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。
请高手解答!!!!
还是没有高手能解答吗?????
楼主解决问题了吗?
我的DS6MX的版本是
DS6MX-CHI
U6 V2.03
F01U003674
继电器跟随开门密码 1
开门密码 2222
开锁时间 010
退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。
设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。
请高手解答!!!!
刚才一直让他通着电(三个多小时)突然听到继电器响了,然后测了一下居然反转了!然后试了几次改成1秒、5秒、10秒都好了,结果再开电重试又不行了!
高手们能解释吗?
先不要接锁很容易看出问题
如果接了电锁,12V电源功率要大些,否则继电器无法正常工作;另外,电锁的额定功率肯定不能超过继电器的触头容量,否则就是和上述描述现象一样。
如果接了电锁,12V电源功率要大些,否则继电器无法正常工作;另外,电锁的额定功率肯定不能超过继电器的触头容量,否则就是和上述描述现象一样
我前面已经说了,其他什么都没接,我是直接12V接进DS6MX,别的什么都没接(6个防区接了6个电阻),然后拿万用表测NC-C和NO-C的通断情况,而且继电器有没有动作可以听声音听出来的。
继电器只是输出一个输出开闭状态的功能,跟我的12V 电源没有关系。我给DX6MX供电是单独12V电源供电,最大输出6A,这个容量足够给DS6MX供电了。250mA的限制是针对PO1和PO2的,并不是针对继电器的,继电器的容量有3A28V,我现在什么都没接并不影响继电器动作。
高手手头如果有这个设备可以试一下。
一天10贴,只能修改。
我这里试了好多台都不行。
PO2供电不行,电锁的电流350mA,启动电流450mA,带不动。而且PO2跟随开锁密码时是翻转为0V,跟+12V构成12V的通路,此时电锁通电,通电时锁是锁上的,而不是打开的。但是显然应该是输入开锁密码后电锁打开,而不是锁上。电锁都是断电打开通电锁上的。否则遇到紧急情况断电时人会锁在房子里。这就楼主所遇到的问题。所以,用继电器来控制,继电器的作用相当于一个开关,现在的问题是开关不受控制。
我之前用过是没有问题的。
其实,主机上电后不管PO输出或继电器输出是什么状态,只要输入开门密码后,PO输出(高/低电平)或继电器输出(常开/常闭)状态能发生变化(翻转)就行了。
今天在上海找了一台DS6MX试了还是老问题,有的时候能开,断电重新来就不能开了。
博世的DS6MX
http://www.tudou.com/v/ywTP_mwNjPo/&rpid=42875172/v.swf
http://www.tudou.com/v/ywTP_mwNjPo/&rpid=42875172/v.swf