千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于DS6MX-CHI报警主机的开门功能 [打印本页]

作者: jesinon    时间: 2011-3-15 12:03
标题: [求助]关于DS6MX-CHI报警主机的开门功能
问题是这样的: 我无论接六防区报警主机的PO1、PO2口,或者是C型继电器的NC端,我的开门密码功能就是实现不了,请问有哪位大侠使用过报警主机的开门功能吗?请问是怎么接线的呀?
作者: jesinon    时间: 2011-3-15 17:58
这个不是外部布防/撤防的图吗? 我这个说明书有的,我也是接在PO2口上,并且把地址27里面改成了3(跟随开门密码)。我用外用表测的,在正常状态下,“12V”端子与“PO2”之间只有2V左右,如果输入开门密码并按星号键,这两个端子之间会变成12V输出, 这和它说明书上说此时为0V不是太一样呀,这到底是哪里的问题呀?求解释。 对了,一般电锁都是断电开锁,上电闭合吧。所以当PO2口在按了“开门密码+*”后输出是12V时,我不知道咋办了呀。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-15 19:48

 

[此贴子已经被作者于2011-3-15 22:28:26编辑过]

作者: jesinon    时间: 2011-3-16 07:40
看来我们用的电锁不是一样的哦,至少我确定在不通电的时候,电锁是断开的。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-16 12:02
问题不在锁上。我试过编三个地址,然后用“开锁密码+*”继电器状态根本不反转。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-16 15:50
继电器只在上电前后发生反转,而且商店后还是NO闭合,NC断开。
作者: wangyunjin    时间: 2011-3-16 23:05
是不是要参加中职楼宇比赛呀? 
作者: dfscnool    时间: 2011-3-17 08:14
没有人能解答吗?
作者: dfscnool    时间: 2011-3-17 11:59
继续期待高手的出现……
作者: 小牛博世    时间: 2011-3-17 12:31
开门时间是否设置了? 这个功能主要是起到控制电锁电源开关的一个作用,当然有一定时间。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-17 15:07

1、继电器跟随开门密码设置了

2、开门密码设置了

3、开锁时间设置了10秒。

 

但是结果是:

1、上电后NO是闭合的,NC是断开的;

2、输入开门密码+*后继电器状态不反转。

 

说的够清楚了吧?

哪位高手来解答一下???


作者: dfscnool    时间: 2011-3-17 15:09

再重新描述一下情况:

继电器跟随开门密码 1

开门密码 2222

开锁时间 010

 

退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。

设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。


作者: dfscnool    时间: 2011-3-17 20:14

继续求高手解答!

再重新描述一下情况:

继电器跟随开门密码 1

开门密码 2222

开锁时间 010

 

退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。

设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。


作者: 小牛博世    时间: 2011-3-17 21:27

是否有考虑过更换一台主机这样的设置也是一样的?


作者: dfscnool    时间: 2011-3-17 21:44

我这里有20,六台已经在用的我都试了,新拆了一台也这样。

 

再重新描述一下情况:

继电器跟随开门密码 1

开门密码 2222

开锁时间 010

 

退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。

设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。

请高手解答!!!!

[此贴子已经被作者于2011-3-17 21:46:27编辑过]

作者: dfscnool    时间: 2011-3-17 21:51
以下是引用小牛博世在2011-3-17 21:27:00的发言:

是否有考虑过更换一台主机这样的设置也是一样的?

如果你有这个型号的产品可以亲自试一下。

 

我这里有20台,六台已经在用的我都试了,新拆了一台也这样。

 

再重新描述一下情况:

继电器跟随开门密码 1

开门密码 2222

开锁时间 010

 

退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。

设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。

请高手解答!!!!


作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 07:28

请各位高手关注!!!!

 

作者: 小牛博世    时间: 2011-3-18 08:41

楼上的如果确实搞不定,信得过的话,可以寄一台新的过来给我,我帮你测式一下,然后告诉你最终结果和使用情况。 可以加我的QQ:25716874 做进一步沟通!


作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 12:00
这不是我一个人遇到的问题,楼主也是同样的问题。你可以说一下可能是什么问题。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 12:02

我找过这里博世总代的人,也搞不定。

再重新描述一下情况:

继电器跟随开门密码 1

开门密码 2222

开锁时间 010

 

退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。

设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。

请高手解答!!!!


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-18 12:29

编程完断电一次重新上电,上电后等10S过后再测试。


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-18 12:33
不可能搞不定的,注意开门密码必须不同于主码。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 13:53
以下是引用专业总线报警系统在2011-3-18 12:33:00的发言:
作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 13:55
以下是引用专业总线报警系统在2011-3-18 12:29:00的发言:

编程完断电一次重新上电,上电后等10S过后再测试。

编程完断电,睡一觉起来,第二天上电N久也不行。

 

再重新描述一下情况:

继电器跟随开门密码 1

开门密码 2222

开锁时间 010

 

退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。

设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。

请高手解答!!!!


作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 14:27

还是没有高手能解答吗?????

楼主解决问题了吗?

我的DS6MX的版本是

DS6MX-CHI
U6 V2.03
F01U003674

 

继电器跟随开门密码 1

开门密码 2222

开锁时间 010

 

退出编程后,用“开门密码+*”继电器状态根本不反转,因此无法开锁。

设过继电器跟随开门密码后NO-C是通的,而NC-C是断开的,如果不设继电器跟随开门密码NO-C是开的,NC-C是闭的。

请高手解答!!!!


作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 17:21

刚才一直让他通着电(三个多小时)突然听到继电器响了,然后测了一下居然反转了!然后试了几次改成1秒、5秒、10秒都好了,结果再开电重试又不行了!

 

高手们能解释吗?


作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 17:25
注:我是单独12V直流供电的。没有拖其他设备。
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-18 17:36

先不要接锁很容易看出问题


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-18 17:46

如果接了电锁,12V电源功率要大些,否则继电器无法正常工作;另外,电锁的额定功率肯定不能超过继电器的触头容量,否则就是和上述描述现象一样。


作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 19:44
以下是引用专业总线报警系统在2011-3-18 17:46:00的发言:

如果接了电锁,12V电源功率要大些,否则继电器无法正常工作;另外,电锁的额定功率肯定不能超过继电器的触头容量,否则就是和上述描述现象一样

我前面已经说了,其他什么都没接,我是直接12V接进DS6MX,别的什么都没接(6个防区接了6个电阻),然后拿万用表测NC-C和NO-C的通断情况,而且继电器有没有动作可以听声音听出来的。

 

继电器只是输出一个输出开闭状态的功能,跟我的12V 电源没有关系。我给DX6MX供电是单独12V电源供电,最大输出6A,这个容量足够给DS6MX供电了。250mA的限制是针对PO1和PO2的,并不是针对继电器的,继电器的容量有3A28V,我现在什么都没接并不影响继电器动作。

[此贴子已经被作者于2011-3-18 19:47:06编辑过]

作者: dfscnool    时间: 2011-3-18 19:46

高手手头如果有这个设备可以试一下。

 

一天10贴,只能修改。

 

 

我这里试了好多台都不行。

 

PO2供电不行,电锁的电流350mA,启动电流450mA,带不动。而且PO2跟随开锁密码时是翻转为0V,跟+12V构成12V的通路,此时电锁通电,通电时锁是锁上的,而不是打开的。但是显然应该是输入开锁密码后电锁打开,而不是锁上。电锁都是断电打开通电锁上的。否则遇到紧急情况断电时人会锁在房子里。这就楼主所遇到的问题。所以,用继电器来控制,继电器的作用相当于一个开关,现在的问题是开关不受控制。

[此贴子已经被作者于2011-3-18 21:42:52编辑过]

作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-3-18 20:10

我之前用过是没有问题的。

其实,主机上电后不管PO输出或继电器输出是什么状态,只要输入开门密码后,PO输出(高/低电平)或继电器输出(常开/常闭)状态能发生变化(翻转)就行了。

[此贴子已经被作者于2011-3-18 20:56:05编辑过]

作者: dfscnool    时间: 2011-3-20 22:14

今天在上海找了一台DS6MX试了还是老问题,有的时候能开,断电重新来就不能开了。

[此贴子已经被作者于2011-3-20 22:14:37编辑过]

作者: dfscnool    时间: 2011-3-21 23:03
编完程后总是要等很久才能等到继电器恢复到初始状态,然后操作就正常了。如果断电一段时间后就会重新出现这个问题。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-22 07:37
昨天晚上关电,今早开电,还是老问题,刚才通电10分钟左右继电器才自动复位。然后就能正常操作了。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-23 11:42
至少通电5分钟继电器才能恢复到正常状态,怎么解决???是不是定时器的问题?
作者: happyru    时间: 2011-3-23 15:00
都被说晕了,是不是博世的主机啊
作者: dfscnool    时间: 2011-3-23 16:38

博世的DS6MX


作者: dfscnool    时间: 2011-3-24 18:49
已将这种异常现象的视频上传到土豆。过一会儿给大家看看具体的问题。
作者: dfscnool    时间: 2011-3-24 19:04

http://www.tudou.com/v/ywTP_mwNjPo/&rpid=42875172/v.swf

 

http://www.tudou.com/v/ywTP_mwNjPo/&rpid=42875172/v.swf




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2