作者: laoshu860203    时间: 2011-3-19 10:47
    一般情况下,轿厢内的电源会干扰到视频信号
作者: 广州鼎铭视讯-老邱    时间: 2011-3-19 12:39
电梯的升降机 带来的工频干扰   有时可能跑到电缆里对信号造成干扰
作者: qingyuangg    时间: 2011-3-19 22:23
    轿厢内的电源干扰到视频信号

作者: 汰次品    时间: 2011-3-23 15:10

   电梯交轿厢里模拟摄像机信号受到干扰主要因素是:

1、火花干扰,火花一般来自某些带有电刷的电机、接触器和行程开关的触点、静电等。

2、高频干扰,主要是采用变频电机的电梯,因高次谐波能量较大,干扰较严重且不易消除。

3、多点接地,前后端形成接地环流,不但会造成严重的干扰,而且对系统会形成潜在的安全威胁。

 

    排除了以上因素,普通的工频无刷电机(异步电机)是不易对视频监控信号造成干扰的!

 


作者: 真水无色    时间: 2011-3-23 15:45
楼上的分析的很详细。
作者: 无线传输    时间: 2011-3-23 16:25
学习了
作者: mw88930220    时间: 2011-3-24 10:13
我遇到过的都是摄像机和电梯箱体之间的接地没做好
作者: 汰次品    时间: 2011-3-27 08:03

     对于同行在工程实施中遇到的难题,建议大家应该从原理分析和经验交流入手,帮助解决问题,而不宜拿出一些毫无根据的猜测或者“可能”因素让同行无可适从。这一点对论坛管理者更为重要,因为管理者在大家的心目中是比较富有专业知识和实际经验的,其言论比一般的会员更有分量、更会引起大家的重视,所以更应该以负责任的态度进行发言。

 


作者: 共享高清的春天    时间: 2011-3-27 09:28

采用波粒的百万高清数字摄像机加无线网桥对射,既不需要不线,又没有干扰,而且画质还提升很多。目前这种应用案例已经非常多了。


作者: 汰次品    时间: 2011-3-27 11:35
以下是引用共享高清的春天在2011-3-27 9:28:00的发言:

采用波粒的百万高清数字摄像机加无线网桥对射,既不需要不线,又没有干扰,而且画质还提升很多。目前这种应用案例已经非常多了。

    无线网桥对射的应用确实非常广泛,但应用于移动电梯,网桥设备、天线、摄像机如何布局?如何引线?电磁兼容性方面有没有什么问题?是否应该结合工程实际来选择传输方式和产品选更为妥当?

 

 

    整体造价多高?是否在性价比方面有优势?推荐特定厂家的产品是否还需要考虑系统的兼容性问题?

 


作者: xuchen8197    时间: 2011-3-27 21:06

楼上正解


作者: 远者    时间: 2011-3-28 09:27

学习!


作者: 汰次品    时间: 2011-3-28 20:37
    参与论坛讨论交流的目的在于相互学习,取长补短,共同提高,授者要有高度的责任心方能受人于渔,不能误人子弟;商家更要有最起码的商业道德,不能只为了自家的商业利益作不负责任的宣传。
作者: 高清应用    时间: 2011-3-31 07:00
以下是引用gzxingyu在2011-3-19 12:39:00的发言:
电梯的升降机 带来的工频干扰   有时可能跑到电缆里对信号造成干扰

        请教版主:能否具体说明“有时可能跑到电缆里对信号造成干扰”的原理吗?


作者: xuming5656    时间: 2011-3-31 09:07
学习了
作者: liyangpangling    时间: 2011-3-31 09:14
高频,尤其是电梯启动和停止那一瞬间.运行过程中倒是现在干扰不太明显了,线做的越来越好了
作者: rebeva    时间: 2011-3-31 09:34
学习,顶起
作者: 广州鼎铭视讯-老邱    时间: 2011-3-31 10:10

注:转帖于网络,作者不详   [感谢各位网友的批评,开始的时候没有注明转帖]

 

电梯图像的网纹干扰源是什么及怎样形成干扰回路的?

 

安防的视频监控系统很多采集电梯内的图像。但在电梯运行时,图像有网纹干扰,有的太严重致使无法看清图像内容。

那么这干扰是怎么形成的?是电源干扰?是电梯辐射?其实是系统两端地电位差所至,电梯动力电是三相电源,由于三相各负载轻重不同,形成中线地电位在电梯运行时相对于弱电槽的地;相对于安防监控控制室的地;相对于其它电梯机房的地都有一定的电位差。这电位差在变频电梯系统中呈现高频脉冲电压。而我们的视频电缆,部分与电梯线缆一起走,部分与弱电槽一起走,部分与其它线缆一起走,最终汇于控制室。线间容抗在高频脉冲下变小,这就给电梯中线地有一个放电回路,致使图像中产生网纹干扰。

电梯图像的网纹干扰抑制手段:


1.阻断干扰回路。


2.由于网纹干扰是系统两端的高频电位差所至。只要隔断或减弱放电回路,就可以有效地抑制干扰。

视频线从电梯内放到电梯机房。用监视器现场观看图像,无任何干扰。将视频线从电梯机房放到控制室。电梯机房装一个摄像机,在控制室看图像也无干扰。但是只要这二根视频线的网线相碰,在那里看都有干扰。所以隔断是很有效的手段。其方法首推当然是光缆传输。其次在放视频线时两个地系统中间放置一对无线视频传输设备(由于这类设备比较易受其它干扰,建议放在一起),来阻断干扰网络。当然这条件是两个地系统能分得开的。再者在这中间放置一个高频扼流设备(即磁性块上绕视频线的那种)来阻断外界的高频回路。


3.用射频调制解调器避开干扰。图像的网纹干扰毕竟是1兆左右的频率。只要通过高频调制器,后解调滤波,可以滤除外来的干扰。当然这调制解调器有好坏的问题。譬如滤波的带宽是很讲究的。另外调制的频率也不能落到干扰频率的倍频上。


4.信号先放大,后压缩抑制干扰。在摄像机旁加一个放大器,将视频信号尽量放大,在机房监视端将信号压缩还原。由于干扰没有放大,而同样随信号一起压缩,干扰信号就缩小了。所以放大视频信号最好倍数要大,一般可达5至10VPP,但这抗干扰系统设备一定要符合75欧姆匹配,不然传输中可能出现其它种干扰。


5.平衡传输抗干扰。将摄像机输出的不平衡信号转换成平衡信号用于5类双绞线传输,后端再转换成不平衡输出。但这转换器也有局限性,用无源设备高频损失较大,用有源补偿,干扰电压大于共模电压时,可能出现黑白干扰点。


上述各方法各有利弊,什么设备也不是万使万灵的。要综合现场,针对主要干扰根源灵活组合运用。

 

 

[此贴子已经被作者于2011-4-10 12:02:28编辑过]

作者: yuyu210524    时间: 2011-3-31 10:16

学习了


作者: 广州鼎铭视讯-老邱    时间: 2011-3-31 11:30
以下是引用汰次品在2011-3-27 8:03:00的发言:

     对于同行在工程实施中遇到的难题,建议大家应该从原理分析和经验交流入手,帮助解决问题,而不宜拿出一些毫无根据的猜测或者“可能”因素让同行无可适从。这一点对论坛管理者更为重要,因为管理者在大家的心目中是比较富有专业知识和实际经验的,其言论比一般的会员更有分量、更会引起大家的重视,所以更应该以负责任的态度进行发言。

 

谢谢指教

知识无穷尽,做到老学到老

这是个讨论帖 

大家可以分析一切可能原因的

[此贴子已经被作者于2011-3-31 11:34:38编辑过]

作者: 汰次品    时间: 2011-3-31 14:32
以下是引用gzxingyu在2011-3-31 10:10:00的发言:

       以上这一段发言看似非常熟悉,原来是网络上转辑来的,大家只要在各种搜索引擎里面填入部分关键字,就可以看到一系列的相似文章,转载别人的文章或者在别人文章的基础上加以发挥本身并没有错,但应该给给大家一个提示。

 

      更加遗憾的是这一段文章既不严谨且漏洞百出。

 


作者: luowei1688    时间: 2011-3-31 15:51

学习了


作者: 跑龙套    时间: 2011-3-31 17:24

作者: qiuqiu180    时间: 2011-3-31 17:37
我也来学习
作者: qimeng    时间: 2011-3-31 18:08

线路松动或电机干扰

 


作者: 特高兴    时间: 2011-4-4 15:34

    没想到刚正式上任的斑竹也干这样的事?

 

    照理说,斑竹应该是有丰富工程经验的行家,自己应该有很多的见解,如果觉得别人的文章对大家有指导意义,最好应该告诉大家是引用别人的文章,以表示对原作者的尊重,这应该是对包括斑竹在内所有论坛会员最基本的道德要求。


作者: kevinyong    时间: 2011-4-4 22:01
挺现实的,学习了
作者: mobius    时间: 2011-4-6 11:27

另外,还有一个原因,是随行电缆的屏蔽是否可靠,电梯运行的时候会产生电磁干扰,一般好一些的随行缆屏蔽会好点,会降低干扰的影响。


作者: awinser    时间: 2011-4-6 13:32
[此贴子已经被作者于2011-4-6 13:32:29编辑过]

作者: 木刀の龍    时间: 2011-4-6 14:18

哎呀~哎呀~100了。


作者: 汰次品    时间: 2011-4-8 23:18

         只要在“百度”中输入“安防的视频监控系统很多采集电梯内的图像”这一段关键词句,就可以找到这一篇文章的各种版本,斑竹搬到这里来只是诸多版本中所共有的前置部分,虽然这篇文章多年以来曾被反复转载,文中提到的一些原理和方法尚可借鉴,但由于原作者对电梯网状干扰性质认识存在着一定的局限性和主观性,文中有很多内容是值得商榷甚至是错误的:

 

    1、系统电位差所导致的干扰与变频电梯高次谐波的强辐射干扰具有不同的特性,不可同日而语!(这个话题细论颇长)

 

    2、“图像的网纹干扰毕竟是1兆左右的频率”之说法是否正确?----变频电梯的变频电源频率是随着电梯负载的不同而改变的,其产生的高次谐波不但也随之改变并且是一个多频率谐波群,不可能只是一个“1兆左右的频率”的固定频率单波,这是基本常识!

      

    3、“在这中间放置一个高频扼流设备(即磁性块上绕视频线的那种)来阻断外界的高频回路”?---------殊不知,监控图像覆盖0-6MHz的频带,如果依照“网纹干扰毕竟是1兆左右的频率”(其实是一个多峰点频带)的说法,要滤除1MHz左右的干扰频率,与之同频带的图像信号也将被滤除,最终得到是什么样的图像?

 

    4、“射频调制解调器避开干扰”是可以避免干扰信号从传输线路中窜入,并不是“滤除外来的干扰”,因为无线链路本身并没有滤波效果!


作者: withan0rchid    时间: 2011-4-9 16:31
以下是引用汰次品在2011-3-28 20:37:00的发言:
    参与论坛讨论交流的目的在于相互学习,取长补短,共同提高,授者要有高度的责任心方能受人于渔,不能误人子弟;商家更要有最起码的商业道德,不能只为了自家的商业利益作不负责任的宣传。

那确实


作者: 高清应用    时间: 2011-4-9 22:48
        再次请问版主,你当初所提示的可是“电梯的升降机 带来的工频干扰   有时可能跑到电缆里对信号造成干扰 ”,而以上这一段文章尽管被别人指责是转来的,而且错误较多,但内容提到的却是与“工频干扰”毫不相干的高频干扰,这到底是怎么回事呢?

        我想知道的是“工频干扰   有时可能跑到电缆里对信号造成干扰”的具体过程,能否指教?


作者: 广州鼎铭视讯-老邱    时间: 2011-4-10 10:59

很久没有关注这个帖子

今天上线收到楼上的 高清应用 网友的短信息

才知道闯了这么一个漏子

 

那段文字确实是转帖[网上作者不详]   不记得写上转帖字样,现在也加上转帖字样

 

给网友们道歉,希望各位能够谅解

 

对于监控知识的不足 也谢谢各位的指教

以后发言时会注意的

 

[此贴子已经被作者于2011-4-10 12:06:42编辑过]

作者: linbaisheng    时间: 2011-4-10 13:56
变频电机
作者: withan0rchid    时间: 2011-4-10 15:11

再来学习。


作者: 高清应用    时间: 2011-4-12 07:07
以下是引用gzxingyu在2011-4-10 10:59:00的发言:

很久没有关注这个帖子

今天上线收到楼上的 高清应用 网友的短信息

才知道闯了这么一个漏子

 

那段文字确实是转帖[网上作者不详]   不记得写上转帖字样,现在也加上转帖字样

 

给网友们道歉,希望各位能够谅解

 

对于监控知识的不足 也谢谢各位的指教

以后发言时会注意的

 

[此贴子已经被作者于2011-4-10 12:06:42编辑过]

     这样的版主才是值得大家肯定的,知错就改,而且勇于公开承认不足将有助于相互之间的共同进步!

 