千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控电源问题 [打印本页]
作者: tkggtadw 时间: 2011-3-9 22:26
标题: 监控电源问题
有个地方是不让走强电的。只能走弱电。现在线已经埋起来了。。一根线带的是5个头。用的是12V18A的电源。白天效果可以。晚上红外一开的时候。效果就不行。什么也看不清,
晚上的电压是9.7V。怎么解决啊
作者: wbhyj1314 时间: 2011-3-9 22:51
貌似在群里刚刚看见这个问题了····
作者: qijiaoxue521 时间: 2011-3-10 07:15
我的电源刚拆i封就11V
作者: dethmask 时间: 2011-3-10 09:33
换红外灯
作者: liang10928 时间: 2011-3-10 09:36
12V18A
作者: tytypepe 时间: 2011-3-10 12:25
如果是开关电源的话.有一个可调节电压的开关,,一般都是黄色的..你可以适当调一下..调到前端测试达到12V左右.
作者: fwl2008 时间: 2011-3-10 12:32
就近接一个时控辅助强电灯源
作者: ygr8089 时间: 2011-3-10 13:59
再加一个电源看是不是供电电压问题
作者: ws719672748 时间: 2011-3-10 16:19
白天还可以,网上开红外灯电压供应不足。加一个电源
作者: jk064041 时间: 2011-3-10 16:49
只有加个电源了!![](static/image/smiley/default/em64.gif)
作者: zz0533 时间: 2011-3-11 08:57
学习
作者: xxstyle22 时间: 2011-3-17 14:50
电源问题
作者: zykkk123 时间: 2011-3-17 15:17
这个是供电不足嘛!~~串联是分压不分流嘛,前端电压不够!~~
作者: zykkk123 时间: 2011-3-17 15:22
换成前端供电吧!~~送220V的过去,在摄像机处使用变压器!~~
作者: tosea 时间: 2011-3-17 16:01
加电源吧
作者: sun1580626 时间: 2011-3-17 16:04
换成前端供电吧!~~送220V的过去,在摄像机处使用变压器!~~
作者: 白勇 时间: 2011-3-20 11:03
学习前端供电,
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |