[求助]工作地和保护地问题
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
防雷&接地
›
[求助]工作地和保护地问题
[求助]工作地和保护地问题...
[复制链接]
zerowdl
发布于: 2011-3-8 09:23
1531 次浏览
6 位用户参与讨论
电梯直达
请教个问题,通信机房的工作地和保护地是不是必须接在一起?我是外行,请多多指教。谢谢了。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
子时曰
当前离线
积分
3382
沙发
子时曰
发表于 2011-3-11 14:46:00
可以接一个汇流排,但不可以把地线串起来接,接地电阻小于1欧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
wj1912
当前离线
积分
737
板凳
wj1912
发表于 2011-3-23 13:04:00
同意楼上的,不接在一起实际上是很危险的
回复
支持
反对
使用道具
举报
kuang9951
当前离线
积分
274
地板
kuang9951
发表于 2011-4-15 14:44:00
还是做个等电位联结!以防有电差,
做防雷的,有需要可以联系我,
1954813057
Q
回复
支持
反对
使用道具
举报
xiangzis
当前离线
积分
1084
5
#
xiangzis
发表于 2011-6-7 11:29:00
很多机房都是这样接的,但保护地和工作地各从地网(不同点)引入机房,这样效果会不会更好???