千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 还望同志们帮忙诊断一下 [打印本页]
作者: jcwy989 时间: 2011-3-6 10:00
标题: 还望同志们帮忙诊断一下
我在一个手机城内安了16个红外摄相头,供电电源分三路,是2个10A和1个20A的,机箱内2张视频卡。刚安装完,一切都很好,一个多月后,出现了问题:所有的画面白天都很正常,一到晚上红外灯开启,大概12点多,就有几个镜头有闪动,图像时有时无(无图像时有时是黑屏,有时甚至没有信号),检查了一下那几个镜头刚好是一条电路供电(10A电源),想想可能是当红外开启后电源供电不足,便更换了一个20A的新电源,可是第二天去看,故障依旧。
还望同志们帮忙诊断一下。
作者: lchong 时间: 2011-3-6 10:33
是不是线径不足或者是电压衰减太大?如果情况允许最好是用几个12V2A电源安装在前端比较保险
作者: jcwy989 时间: 2011-3-6 11:23
情况不允许 前端供电 。。。。。
作者: benlin 时间: 2011-3-6 11:39
你把输出电压调到13V试试看,再测一下前端电压保持电压在11V以上应该没有什么问题。这种情况很大程度是电压引起的,上次就遇到这种情况,换电源也没用,还特意等到凌晨两三点点测试。
作者: xdyyx 时间: 2011-3-6 13:34
解决方法有两个,
一:增加电压
二:增加线径
作者: 张刚qq 时间: 2011-3-6 13:57
去现场排除一下 晚上去 那这工程宝 到前端把视频拔下放在工程宝上 看看 没有图像就把电源断开 看看其他的会好几个。
联系人:张春茂
网址:www.jinantengda.com
手机:13606371348 15553116425
邮箱:jntengda@126.com
QQ:584513773 1272672039
作者: gggmtdh 时间: 2011-3-6 14:59
电压不够 了吧 不是10A 20A 的问题 是12V到前端还有几V 量一下前端吧 加压
作者: zhongxin6868 时间: 2011-3-7 08:31
线路太长 前端电压降低
作者: lag2003 时间: 2011-3-7 10:21
你到线路的最末端去测电压,看看电压正常不,要在负载的情况下测量。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |