千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控防雷接地 [打印本页]

作者: yanhuihtt    时间: 2011-3-3 23:28
标题: 监控防雷接地

监控系统 ,

松下CP500,220V的,室外安装,还有一个松下球机,也是220V的。

 

室外箱里有,电源防雷,视频防雷,无信号防雷。

 

故障:1、枪机图像干扰严重。不接电源防雷器图像正常。

         2、球机图像干扰严重。不接电源防雷器,图像好一点。视频防雷接不接都一样,对现图像没影响。

 

 

 


作者: eie1992    时间: 2011-3-4 10:13
 

1)“枪机图像干扰严重。不接电源防雷器图像正常。”电源防雷器是接在适配器220V端,还是接在直流端的呢?

2)摄像机室外安装,装在什么地方?有没有接大地问题?

3)“视频防雷接不接都一样,对现图像没影响。”测测这个防雷器BNC外壳与接地端是开路还是短路?如果是短路,那是废品、危险品一个;如果是开路,产品接地端给出的残压值是多少?


作者: guhesoft    时间: 2011-3-4 10:59
不接地防雷器等于没用
作者: flash789    时间: 2011-3-4 11:01
 学习赚积分
作者: cmyhl621    时间: 2011-3-4 22:15

同意3楼,接地防雷


作者: eie1992    时间: 2011-3-5 08:26

3楼guhesoft:“不接地防雷器等于没用”

5楼cmyhl621:“同意3楼,接地防雷”

 

是否知道并认为:安防系统应该“单点接地”?

*如果认为应该“单点接地”,那还要在哪里“接地防雷”呢?

*如果认为不应该“单点接地”,那是不是认为“多点接地”对安防系统没有什么影响和伤害?为了你们设计的“防雷”,可以打破安防系统安全设计“单点接地”的基本原则?






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2