一用的接头是否接好,二你的线是否用的小了点,线的质量是否好,我一般上200米就要用1.5以上的线心.
非常感谢各位朋友,我打算把带7个探头的那路电源线给换掉,接头当时都用了防水胶带了,感觉应该没有问题的,全部是装在电线杆子上的
只有下雨天,下雪天才跳闸的。
接头短路,没有包好,遇上下雨,雨水造成漏电,所以才跳。解决办法,所有接头重做。
电源线有些细吧,另外检查检查接头是不是胶带失效进水了,肯定是短路造成的跳闸啊。
1.供电线材质量有问题,估计胶皮绝缘效果不理想。
2.电线杆子与电源线绝缘不理想。
3.应急方法:强行去掉漏电保护部分,但是不推荐,仅供测试使用。
1、可能接头处理的有问题,下雨下雪或大雾等湿度比较大的天气会出现这种情况
2、线缆在施工过程中出现破皮情况,潮湿天气出现对地短路
建议再出现时检查看看是哪条链路,然后将该链路电源线从中间把线断开用万用表测量,不行再往控制室方向断开,再测
非常感谢回帖的敢为朋友。
学习了
还得加一件雨衣更好
刚换的线没问题,但是时间久了,就又出现了。怀疑中间线路有接地的、或是破皮的(被老鼠咬的???),遇水短路,天气好了,就不跳了。管道井已经被泥堵死了,拽线都拽不动。。。刚接手的一个工地的售后现在就有这样的问题,正打算重新改井换线。。。没敢撤掉漏电保护器。。。发愁ING!!!