标题: 监控工程中的跳闸问题求助!! [打印本页]

作者: noken    时间: 2011-2-27 09:09
标题: 监控工程中的跳闸问题求助!!

有个监控工程,一共16个监控点 ,分了三路电源线供电的,220V从监控室直接供到探头跟前,第一路电源线最远在550米左右,给七个探头供电。

第二路电源线最远在400米左右,给6个探头供电。

第三路电源线最远在600米左右,给3个探头供电。

电源线用的2*0.75的RVV线

全部是装在电线杆子上的探头,线是用钢丝绳拉的。

现在的情况是,一下雨,或者下雪的时候,监控室就跳闸,漏电保护器也更换成为60A的了,有哪位遇到过这种情况的朋友交流下,谢谢。

我的QQ:928660

[此贴子已经被作者于2011-2-27 13:24:57编辑过]

作者: 捷盟V14    时间: 2011-2-27 09:12
前端的防水仔细检查一遍   有条件用钳表掐一下分路的电流
作者: a445111043    时间: 2011-2-27 09:55
是的。下雨的时候空气的湿度相对的增加。加大了接口以及线路的漏电可能。还是多检查一下线路中间的所有接头吧
作者: laowh79    时间: 2011-2-27 09:59

一用的接头是否接好,二你的线是否用的小了点,线的质量是否好,我一般上200米就要用1.5以上的线心.


作者: noken    时间: 2011-2-27 13:24

非常感谢各位朋友,我打算把带7个探头的那路电源线给换掉,接头当时都用了防水胶带了,感觉应该没有问题的,全部是装在电线杆子上的


作者: tiannu2047    时间: 2011-2-27 14:18
短路!!!
作者: noken    时间: 2011-2-27 18:05

只有下雨天,下雪天才跳闸的。


作者: gege2010    时间: 2011-2-28 14:19
天冷,冻得,给穿个棉袄应该好点的
作者: 笨笨百分百    时间: 2011-2-28 15:04
仔细的检查各个电源线接口,下雨下雪天出现的问题百分百是线路漏电而引起的跳闸
作者: lnsygx    时间: 2011-2-28 16:35
与楼上同感,建议下雪后的融雪期间检查
作者: 云中谁忆    时间: 2011-2-28 16:49
1、线细。2、漏电。
作者: 九月在线    时间: 2011-2-28 17:09
以下是引用云中谁忆在2011-2-28 16:49:00的发言:
1、线细。2、漏电。

简单点就是这些
作者: kkyu    时间: 2011-2-28 23:55
去年碰到过类似的情况,主要是前端没做好绝缘,形成多点接地了,监控系统中就有漏电流通过,监控室自然就跳闸了。
作者: noken    时间: 2011-3-1 09:13
我打算这样处理看看啊,把带8个探头的那个电线换成1平方的,然后把探头跟前的电源接头都从新接一遍。
作者: jmws    时间: 2011-3-1 09:38

接头短路,没有包好,遇上下雨,雨水造成漏电,所以才跳。解决办法,所有接头重做。


作者: dadapeng    时间: 2011-3-1 09:43
等待解决。
作者: 远者    时间: 2011-3-1 11:16

电源线有些细吧,另外检查检查接头是不是胶带失效进水了,肯定是短路造成的跳闸啊。


作者: heyjudee    时间: 2011-3-1 11:21
短路
作者: 前途光明    时间: 2011-3-1 14:21
去掉漏电保护开关。
作者: fengweitz    时间: 2011-3-1 15:41
这情况我也遇到过,线的问题
作者: 安防弟弟    时间: 2011-3-1 17:49

1.供电线材质量有问题,估计胶皮绝缘效果不理想。

2.电线杆子与电源线绝缘不理想。

3.应急方法:强行去掉漏电保护部分,但是不推荐,仅供测试使用。


作者: zhongxin6868    时间: 2011-3-2 08:43
     去掉漏电保护开关不行的       漏电保护器也更换成为100A也是没用 现在是漏电问题  我建议用220V-220V隔离变压器  这方面我们用了很多 去电子市场 五金店买个200W以上的220V-220V隔离变,所有问题都解决。
作者: xibujing    时间: 2011-3-2 14:31
线径太细了 负载小了点 碰到恶劣天气很正常
作者: qdherrui    时间: 2011-3-3 16:31

1、可能接头处理的有问题,下雨下雪或大雾等湿度比较大的天气会出现这种情况

 

2、线缆在施工过程中出现破皮情况,潮湿天气出现对地短路

 

建议再出现时检查看看是哪条链路,然后将该链路电源线从中间把线断开用万用表测量,不行再往控制室方向断开,再测


作者: guhesoft    时间: 2011-3-3 17:26
测接地电阻
作者: noken    时间: 2011-3-4 10:14

非常感谢回帖的敢为朋友。


作者: liangsir168    时间: 2011-3-4 11:31
线比较差,供电又是高压,容易出问题
作者: lorle    时间: 2011-3-4 13:57

学习了


作者: cag7212    时间: 2011-3-4 16:15
最好是排除吧 3路逐一的排查 主要还是接地短路引起 线径不是问题 下次再怕麻烦的 就要注意接头处 我从地缆沟走线也没事 嘿 用热熔胶封
作者: sfggamso    时间: 2011-3-4 16:55
以下是引用gege2010在2011-2-28 14:19:00的发言:
天冷,冻得,给穿个棉袄应该好点的图片点击可在新窗口打开查看

还得加一件雨衣更好


作者: zwb512    时间: 2011-3-5 21:49
应该是短路吧。
作者: xiaopeng616    时间: 2011-3-5 23:12

刚换的线没问题,但是时间久了,就又出现了。怀疑中间线路有接地的、或是破皮的(被老鼠咬的???),遇水短路,天气好了,就不跳了。管道井已经被泥堵死了,拽线都拽不动。。。刚接手的一个工地的售后现在就有这样的问题,正打算重新改井换线。。。没敢撤掉漏电保护器。。。发愁ING!!!


作者: xuchen8197    时间: 2011-3-5 23:48
哎, 这种问题也拿来问。。。。。。
作者: husky    时间: 2011-3-5 23:54
检查下.线有没有磨损了.