标题: 监控工程中的跳闸问题求助!
有个监控工程,一共16个监控点 ,分了三路电源线供电的,220V从监控室直接供到探头跟前,第一路电源线最远在550米左右,给七个探头供电。
第二路电源线最远在400米左右,给6个探头供电。
第三路电源线最远在600米左右,给3个探头供电。
电源线用的2*0.75的RVV线
现在的情况是,一下雨,或者下雪的时候,监控室就跳闸,漏电保护器也更换成为60A的了,有哪位遇到过这种情况的朋友交流下,谢谢。
我的QQ:928660
作者: 安防1111 时间: 2012-2-28 15:57
估计监控室有漏电的情况吧,又或者电压变低,用电电流变大,而跳闸。
作者: qwe123 时间: 2012-2-28 17:47
可能是电源线有漏电啊,或者接探头的接口绝缘不好
作者: linf1213 时间: 2012-2-29 10:18
就是漏电源大的原因。
作者: 杀人狼 时间: 2012-4-11 14:44
把漏电保护器的剩余动作电流选大一级,一般都是30MA,你换个50ma的
作者: 宏天 时间: 2012-4-20 10:12
电源线有漏电,或者接探头的接口绝缘不好都有可能的。
作者: Haidej 时间: 2012-4-23 11:40
漏电开关敏感,在前面加个防雷模块,和退耦器
作者: lxsong2002 时间: 2012-4-23 11:49
把漏保护器换掉,用双联空开
按照你说的,应该是某一路有漏电或短路
要是细查的话,把三路分别接三个空开再查
查出来某一路后再逐个接入点排查
作者: keany001 时间: 2012-5-12 09:05
2*0.75 会不会。不够啊汗
作者: czcy 时间: 2012-5-21 11:52
你做怎么长的电源线应该用2.5的
作者: 汉字 时间: 2012-5-22 16:24
兄弟呀你的线径太细了!
作者: 简直是开玩笑 时间: 2012-5-25 13:41
漏电问题先解决。
作者: sgjune 时间: 2012-5-25 15:29
就用双联空开好了。
作者: lanfeng083 时间: 2012-5-29 18:04
不下雨就没有问题的,我们也遇到了。说白了就是下雨后,环境比较潮湿,导电性强了。然后很专业的由专家来解释。。。。。
作者: lqxq99 时间: 2012-6-20 17:19
绝缘没做好呀,漏电说明有问题了
作者: 会者定离 时间: 2012-6-21 13:07
我觉的不是漏电的问题,你220V电源拉五六百米用RVV2*0.75是不是太细啦!带不动的,而且要RVVP比较好
作者: 37° 时间: 2012-6-25 09:24
10楼正解
作者: 大蒜陀 时间: 2012-6-28 16:24
这和漏电保护器有什么关系?还是你的线路中间有剪断,接好后又没有包好。
作者: jkong361 时间: 2012-6-29 15:38
好,学习了,
作者: jkong361 时间: 2012-6-29 15:38
好,学习了,
作者: wei2003 时间: 2012-6-29 16:17
检查一下电源接头吧~~~
作者: wen9898 时间: 2012-6-29 17:48
漏电保护器换掉,换面双联空开即可
作者: xiaoyanyidiao 时间: 2012-6-30 14:21
以下是引用wen9898在2012/6/29 17:48:00的发言:
漏电保护器换掉,换面双联空开即可
你这方法治标不治本啊,还是检查一下线路吧,应该有漏电的地方,下雨天比较严重而已
作者: yftshh 时间: 2012-8-3 14:13
查线路问题,再查开关及设备。
作者: zhifengge2 时间: 2012-8-3 19:56
不知道
作者: zbdat 时间: 2012-8-3 22:07
朋友,线用的太细了,为什么不考虑就近取220V电呢!!!!
作者: zhaofof 时间: 2012-9-27 10:38
LZ问题解决了吗?是线路过细还是漏电的问题呢?
作者: 诺亚安防 时间: 2012-10-11 11:39
漏电保护器也更换成为60A是重点
作者: 午马 时间: 2012-10-11 16:37
以下是引用noken在2011/2/27 9:08:00的发言:
漏电保护器也更换成为60A,这个60A,只是漏电保护器的参数之一,他限制漏电保护器通过的最大电流量,超过60A电流跳闸。
还有个参数是漏电动作电流,一般是30mA,也就是如果发生超过30mA的漏电,立即跳闸保护。
两个参数作用不同,你主要是系统下雨潮湿的时候有漏电,跳闸的原因应该是第二原因。查电缆接头部分的防水防雨。前面很多兄弟说的都对
另外,空开于漏电保护器都能跳闸,但作用机理不同,效果功能也不同,不能混为一谈。