千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 现场总线用光纤能通讯吗 [打印本页]

作者: guquan    时间: 2011-2-25 10:18
标题: 现场总线用光纤能通讯吗
<p>我现在碰到一个项目,施工中现场总线用的是屏蔽双绞线,现在现场有栋楼距离比较远,室外布管已经做完了,没有放双绞线,但有备用光纤通到那,能用光纤代替双绞线吗?需要加什么设备?</p>
作者: geogre    时间: 2011-2-25 10:36
<p>当然可以了。如果还要了解详细的,你加我QQ,我帮你配好。1781773551</p>
[此贴子已经被作者于2011-2-25 11:47:30编辑过]


作者: exp123s    时间: 2011-2-25 11:00
在光纤两头加对应协议的光端机就可以了,如RS-485的
作者: gstba    时间: 2011-2-28 13:33
<div class="quote"><b>以下是引用<i>guquan</i>在2011-2-25 10:18:00的发言:</b><br/>
<p>我现在碰到一个项目,施工中现场总线用的是屏蔽双绞线,现在现场有栋楼距离比较远,室外布管已经做完了,没有放双绞线,但有备用光纤通到那,能用光纤代替双绞线吗?需要加什么设备?</p></div>
<p>那个 可以的。你需要选择对应的现场总线光纤接口。 </p>
作者: wang139    时间: 2011-2-28 14:37
在光纤两头加对应协议的光端机就可以了
作者: wang139    时间: 2011-2-28 14:37
在光纤两头加对应协议的光端机就可以了
作者: lingluo170    时间: 2011-3-17 16:29
肯定可以的,只是要加转换设备,可能需要花费一笔!!
作者: nicdage    时间: 2011-3-18 14:13
<p>学习 ing!!!!!</p>
作者: tosea    时间: 2011-3-18 16:01
除了加光端机,别无它法
作者: lingluo170    时间: 2011-4-2 15:22
加光端机不是浪费嘛。加一个485转换器,加一个光收发器就OK.
作者: fystone    时间: 2011-4-5 15:11
肯定可以啊
作者: djy158    时间: 2011-4-5 21:37
可以的
作者: 张昌隆    时间: 2011-4-6 11:24
没做过,应该是可以的
作者: lwg375    时间: 2011-4-6 11:34
光端机 比较费成本!
作者: chinajeeper    时间: 2011-4-6 12:08
加光端机即可,但电源要有保障
作者: 训诫    时间: 2011-4-6 13:59
<p>学习了。另外问下。远距离传输是否选择光纤是最优选择呢?</p>
作者: zhouyuchun08    时间: 2011-6-30 17:52
可以,关键是钱的问题了。
作者: 哎520    时间: 2011-6-30 20:54

作者: a912132500    时间: 2011-7-11 09:37
<p>光纤的话要加光端机,还得有电源,这样会不会增加很大的成本?</p>
作者: boblb    时间: 2011-7-14 13:36
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ci-sf110/120系列产品是一款工业串口数据光端机.支持RS232/422/485串口,同时支持CS31、CC-Link、Interbus、BACnet、Modbus、ARCnet以及DH485等基于RS232/485串行总线通信。Cj-sf120支持两路可级联上下行光纤接口,一路电信号接口,&nbsp;Cj-sf110支持一路光纤接口,一路电信号接口。</p><br/>
<p><b>特点:</b></p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支持RS232/422/485,同时支持CS31、CC-Link、Interbus、BACnet、Modbus、ARCnet以及DH485等基于RS232/485的串行总线通信协议</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可以对应不同通信协议和速率的要求。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通信速率DC~10M自适应.</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 光纤最远通信距离可达60KM。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接口采用工业端子和DB9结构,为现场接线提供了方便。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号接口具有600W浪涌保护以及过载保护功能。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用DC9-30V宽电源输入模式,内置DC1000V电源隔离,满足不同工业现场的需求。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用标准工业35mm导轨安装方式。</p><br/>
<p><b>规格:</b></p>
<p align="left">电接口:<br/>1、 RS232速率:0-115.2Kbps;<br/>2、 RS232支持 RXD,TXD,GND 三线工作方式;<br/>3、 RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;<br/>4、 RS485支持A、B半双工工作模式;<br/>5、 RS422/485通信速率:基本0~2M,最高可达0~10M;<br/>6、 具有过载和600W浪涌保护。</p>
<p align="left">光纤接口:<br/>1、 光纤波长:多模:850nm、1310 nm<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单模:1310 nm、1550nm;<br/>2、 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单模:8.3/125、9/125um、10/125um <br/>3、 传输距离:多模2KM;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单模:10~60KM <br/>4、 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口</p>
<p>其它指标:<br/>1、 电流电源:DC9-30V ,2W;DC1000V隔离。</p>
<p>2、 外形尺寸:120mm×90mm×50mm</p>
<p>3、 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃可选);</p>
<p>4、 相对湿度:≤90%(无冷凝)</p>
<p>5、 存放温度:﹣40~80℃</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>详询:13066988513 刘工<br/></p>
作者: boblb    时间: 2011-7-14 13:53
<p>楼上也有朋友提到,什么485转换器+收发器方案.</p>
<p>1.设备多,故障维护不方便,经多次存储转发增加时延---&gt;不可取.</p>
<p>2.自控里面的现场总线有分很多种,楼主碰到的总线是什么?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">国内有家做得非常齐全的总线站光纤产品<font face="Verdana"><a href="http://www.gongkong001.com/boblb.html">http://www.gongkong001.com/boblb.html</a></font></font></p>
<p><font face="Verdana">ControlNet,Profibus,S908 RIO,Modbus,MB+,CAN,DeviceNet,BACnet,Memobus,DH+,DH485,PPI....</font></p>
<p><img src="http://www.gongkong001.com/UploadFiles/Ware/20110408180852.jpg"/></p>
作者: boblb    时间: 2011-7-14 13:54
作者: guquan    时间: 2011-7-15 16:05
<p>这项目现在搞完了,没想到这么多热心的,总线走的是lonworks,我让工人想方设法从放通讯线,加光端机要一大笔钱。</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 无线网桥AP厂家    时间: 2011-7-18 12:15
可以,要配置光纤收发器或光端机了
作者: wbaiy    时间: 2011-7-18 18:33
绝对可以的,可以去市场上看一下,这样的转换器很多的
作者: pz176261513    时间: 2011-7-19 11:00
<p>学习</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: liuxuanpu    时间: 2011-7-23 11:53
呵呵,学习了 ,这年头都差钱
作者: 13taibao    时间: 2011-10-13 17:48
加光电转换器应该可以的,费用比光端机少多了。
作者: 三岁小毛娃    时间: 2011-10-13 20:05
<p>没问题···</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2