用双防区模块,一个作为正常的报警,一个作为放拆报警。
总线制布线方式 电源 RVV2*1.0 报警/放拆 RVV4*1.0
与报警信号串联的话,探测器只需要4芯线,但是这样做的话,探测器只有在主机布防的情况下才有防拆功能。
正规做法是探测器拉一条6芯线,2芯供电,2芯报警信号,2芯防拆信号。一个探测器需要占用2个防区。
防拆都没接
"与报警信号串联的话,探测器只需要4芯线,但是这样做的话,探测器只有在主机布防的情况下才有防拆功能。
正规做法是探测器拉一条6芯线,2芯供电,2芯报警信号,2芯防拆信号。一个探测器需要占用2个防区。"
支持,我们有些要求一定要防拆的是这么做的.
先要确定你的防区模块的位置,再从你防区模块到安装探测器的位置布一条最好是6*0.75的线缆,2芯是探测器电源、2芯是入侵信号、2芯是防拆信号。最好是每个探测器的防拆分配一个防区。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |