千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 入侵报警系统中防拆应该怎么接线,布线怎么布,应该布几根? [打印本页]

作者: sb74362426    时间: 2011-2-25 09:10
标题: 入侵报警系统中防拆应该怎么接线,布线怎么布,应该布几根?
大家帮帮忙,我急需知道,在线等~~~
作者: unicityboy    时间: 2011-2-25 10:52

用双防区模块,一个作为正常的报警,一个作为放拆报警。

 

总线制布线方式   电源  RVV2*1.0   报警/放拆  RVV4*1.0   


作者: HUGE    时间: 2011-2-25 11:24
看你用什么主机,如果是DSC的PC4020主机的话,可以与信号同一条,用不同电阻主机可以识别是报警信号还是放拆信号。其他的主机的话可以通过与报警信号串联的方式。
作者: HUGE    时间: 2011-2-25 11:27

与报警信号串联的话,探测器只需要4芯线,但是这样做的话,探测器只有在主机布防的情况下才有防拆功能。

正规做法是探测器拉一条6芯线,2芯供电,2芯报警信号,2芯防拆信号。一个探测器需要占用2个防区。


作者: sb74362426    时间: 2011-2-25 15:27
请问是每个探测器的防拆都暂用2个防区吗?那样不是有点麻烦吗?
作者: laibalaiba    时间: 2011-2-26 09:43
楼上说的不是每个防拆占用2个防区是每个报警探头2个防区。。报警信号一路,防拆一路。
作者: sb74362426    时间: 2011-2-28 10:40
彭大将军,你能加我好友吗?QQ:308396946,想向你学习一些东西。
作者: qq50854767    时间: 2011-2-28 11:49
把防拆开关单独接一路。就可以了。
作者: haiyan01    时间: 2011-2-28 13:16
学习了  现在一般都没接防拆的
作者: wodezhanyi    时间: 2011-3-2 11:26

防拆都没接


作者: osxie    时间: 2011-3-5 22:43
路过学习一下
作者: lag2003    时间: 2011-3-7 09:37
把你的防拆和报警信号串联成一个防区就可以了
作者: ddv520    时间: 2011-3-25 09:50
学习了
作者: qqf158    时间: 2011-6-10 19:41
路过学习
作者: lhskqjk    时间: 2011-6-28 22:52
谢谢 学习了 有没有详细的线路图
作者: yczfhh    时间: 2011-7-1 18:29

"与报警信号串联的话,探测器只需要4芯线,但是这样做的话,探测器只有在主机布防的情况下才有防拆功能。

正规做法是探测器拉一条6芯线,2芯供电,2芯报警信号,2芯防拆信号。一个探测器需要占用2个防区。"

支持,我们有些要求一定要防拆的是这么做的.


作者: dengrf    时间: 2011-7-6 08:37

先要确定你的防区模块的位置,再从你防区模块到安装探测器的位置布一条最好是6*0.75的线缆,2芯是探测器电源、2芯是入侵信号、2芯是防拆信号。最好是每个探测器的防拆分配一个防区。


作者: yufutop    时间: 2011-7-29 11:20
防拆和报警信号串联成一个防区
作者: rainysky26    时间: 2011-7-30 16:19
线尾电阻,或者防区和放拆串联都能够实现




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2