千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]VISTA120主机,艾礼富红外对射,误报!急!!!! [打印本页]

作者: easytravelling    时间: 2011-2-22 11:22
标题: [求助]VISTA120主机,艾礼富红外对射,误报!急!!!!

120主机,艾礼富红外对射,共30个防区,分为两路,东墙15个防区,分别是13 14 15 16 40 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27;西墙15个,分别是11 12 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28。其中有5个防区总是误报,分别是13 23 27 34 40,情况是这样的,在布防的情况下,如果这5个防区其中有一个报警,其他4个就跟着报警。整个防区的供电是单独供电,每对对射都采用DC12V单独供电,实际测量电压都是21V,其他的防区都能正常工作,只有这5个防区总是误报,在一个报警的情况下,这5个防区马上就跟着报警了,不知道怎么回事,都排查了2天了, 到现在还没有解决,请高手指教!谢谢各位了!!!


作者: RK    时间: 2011-2-22 12:51
测试下电压,检查下地址码,重新拨码,试试看,不行换下对射。
作者: bije2001    时间: 2011-2-22 13:20
学习
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2011-2-22 13:32

首先,不管是否误报,但我觉得系统实际故障现象可能与所你描述的故障现象有所不同。


作者: easytravelling    时间: 2011-2-22 14:02

回2楼:防区对射电压全部都是DC21V,其他的防区都正常,只有这5个防区出现一旦一个防区报警,其他防区都跟着报警现象;至于地址码倒是没有检测,还有重新拨码怎么操作?地址码怎么检测?因为以前没碰到过这种现象,所以不知道怎么动手检测,还请指教.


作者: haiyan01    时间: 2011-2-22 14:08
把那5个防区,先短接电阻,然后一个一个的测试,看键盘上显示什么
作者: easytravelling    时间: 2011-2-22 14:12

回4楼青蜂侠大哥:这5个故障防区通过键盘把它们都旁路了之后,才能布防整个防区,如果不旁路就布不上整个防区。还有一种现象,就是旁路这5个防区之后通过41402布上整个防区之后,再通过41401解除防区,然后再通过41402布上整个防区时就布不上了,必须再旁路那5个故障防区才能布整个防区。检测防区时,我触碰这5个防区的其中一个,然后这5个防区就会随着同时报警,报警顺序是18 23 27 35 40,我检测过电压,这5个防区的电压和正常防区的电压都一样是DC21V,不知道什么怎么个情况,还请指教。


作者: easytravelling    时间: 2011-2-22 14:17
还有的就是我拆过艾礼富对射,电压21V和红外光束都正常工作,但有一种现象,就是打开红外对射盖子后触碰红外光束,它有响声,这是正常现象,但是合上盖子时触碰红外光束就没有响声了,我觉得这不正常,不知道是不是这种情况造成的故障。因为这5个防区的故障时同时出现的,我觉得如果个别问题的话,不应该同时5个都出现这样的情况吧?
作者: blue169    时间: 2011-2-22 14:41

首先确认一下,你也说的系统故障是否一定是这样的,,我觉有点不巧,还没有看到过这种现像

按以下来排查

一。把有问题的那个防区全部不要接对射,直接把接对射的两条信号线直接短路,观察主机是否会误报,如果还会误报,就是防区模块有问题或线路受干扰

二。如果防区模块没有问题,那就是对射的问题了,,

 


作者: pinghuang    时间: 2011-2-24 09:58

比较牛呀,12V的电源可以测试出21V的电压出来


作者: ygr8089    时间: 2011-2-24 11:09

学习


作者: perrtyboy    时间: 2011-2-25 15:01
个人感觉LZ貌似没有找到误报的真正原因!
作者: haiyan01    时间: 2011-2-25 15:29
等待结果。。。。
作者: laibalaiba    时间: 2011-2-26 09:37
我觉得应该不是一路报警其他的四路就跟着报,应该是五路同时报。只是在键盘上轮流显示吧。再就是12v量出21V?????????
作者: easytravelling    时间: 2011-2-26 12:13
首先感谢各位的关心,前两天去外地了,今天刚回来又赶上下雪了,估计还得等到雪化了再排查了。看到朋友们都提出电源的问题,我也觉得纳闷,不过我确实测过正常工作的对射,电压也是21V,我会重新仔细的看下那个电源的具体情况的,在给大家汇报一下。突然想起来在这个问题出现之前,键盘有过显示“OPEN Ckt”,那是键盘已经失灵了,不过第二天就没有了,然后就出现我上述的那些情况。
作者: wbhyj1314    时间: 2011-2-27 23:21
个人感觉主机模块大概有问题,看下你这5个防区都怎么接的
作者: qq50854767    时间: 2011-2-28 11:52
主机模块坏了。
作者: piano1123    时间: 2011-2-28 18:04

估计电压是有问题的!顺便测一下lev的电压。。。。


作者: zc5305    时间: 2011-5-9 09:10
主机模块坏了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2