<p>小区做监控,小区面积比较大,监控的点数又不多,就60个点,我从来没有用过光缆,请问一下光缆线需要像图片上一样做把线放在支架上然后在盖水泥板吗?</p>
<p> </p>
<p>能不能直接挖沟把光缆放进沟里面然后回埋泥土,上面也不埋水泥板,这样做会影响使用吗?对以后的维护会很麻烦吗?如果下雨,会有影响吗?</p>[attach]49196[/attach]<br/>[attach]49197[/attach]<br/>
作者:
paocai2008
时间:
2011-1-6 17:12
<div class="quote"><b>以下是引用<i>www123963</i>在2011-1-6 16:38:00的发言:</b><br/>
<p>小区做监控,小区面积比较大,监控的点数又不多,就60个点,我从来没有用过光缆,请问一下光缆线需要像图片上一样做把线放在支架上然后在盖水泥板吗?</p>
<p> </p>
<p>能不能直接挖沟把光缆放进沟里面然后回埋泥土,上面也不埋水泥板,这样做会影响使用吗?对以后的维护会很麻烦吗?如果下雨,会有影响吗?</p><br/><img title="dvubb" src="skins/default/filetype/jpg.gif" alt="图片点击可在新窗口打开查看" border="0"/>此主题相关图片如下:news_83_231233_6.jpg<br/><a href="UploadFile/2011-1/2011161638185946.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" src="UploadFile/2011-1/2011161638185946.jpg" alt="图片点击可在新窗口打开查看" border="0"/></a><br/><table class="tableborder4" style="width: 550px;" border="0" cellspacing="2"><tbody><tr><td colspan="2" class="tablebody2" height="20"> <b>下载信息</b> [文件大小:<a name="UpFileSize" target="_blank">27.1 KB</a> 下载次数:<a name="LoadTime" target="_blank">0</a>]</td></tr><tr><td colspan="2" class="tablebody1" height="20"><img title="dvubb" src="skins/default/filetype/jpg.gif" alt="图片点击可在新窗口打开查看" border="0"/><a href="viewFile.asp?BoardID=4&ID=66348" target="_blank">点击浏览该文件:news_83_231233_6.jpg</a><br/>那你需要用防水光缆了,这样做总是不太好,对于以后的维护由麻烦<br/></td></tr></tbody></table><br/>
</div><p></p>
作者:
www123963
时间:
2011-1-6 17:25
我以为光缆都是防水的,我还不知道光缆要分防水光缆和不防水的光缆。那不是挖了沟,两边的沟壁还需要用水泥挟平才好订支架,
作者:
guanghui006
时间:
2011-1-6 17:27
光缆要买重铠直埋啊,环境影响很重要啊!
作者:
www123963
时间:
2011-1-6 18:35
楼上的大大买重铠的光缆就能不做支架不盖水泥板直埋了呀?
作者:
0自由风0
时间:
2011-1-6 18:45
<p>有地埋的光缆。</p>
作者:
www123963
时间:
2011-1-6 20:21
地埋的光缆就可以挖沟埋了直接回填泥士不用盖水泥板不用钉支加架了呀?
作者:
hellofigo1983
时间:
2011-1-7 10:26
<p>就用室外的铠装光缆,可以直埋</p>
作者:
汗
时间:
2011-1-7 10:47
<p>哥们 你那个图片是电缆隧道的 </p>
<p> </p>
<p>你有多少光缆要埋啊?</p>
<p> </p>
<p>就这个隧道别说小区 就是一般的大型企业也修不起啊</p>
<p> </p>
<p>还是买直埋光纤吧</p>
作者:
xgmail999
时间:
2011-1-7 10:49
攒分中
作者:
deqian
时间:
2011-1-7 11:01
100分啊
作者:
www123963
时间:
2011-1-7 11:28
<p>谢谢,我问的就是这个问题,60路其实一颗单模4芯光缆就够了,因为没有用过光缆,不知道能不能直埋,看到很多光缆不是挖沟订支架,要不就是架空,就是没有见过直埋的光缆,见识少别见怪。</p>
作者:
chm18
时间:
2011-1-7 14:54
<p>按规范室外光缆入户需要在接续箱内更换为室内光缆,主要是为了防浪涌。</p>
作者:
鸿跃商贸
时间:
2011-1-7 15:47
哈哈,了解啦
作者:
lp3621001
时间:
2011-1-8 10:06
可以直埋
作者:
wxfx922
时间:
2011-1-8 10:37
可以直埋的,埋的时候最好要套管,埋的要深一些。
作者:
hzq8109
时间:
2011-1-8 12:50
<p>直埋没有问题吧,移动,联通不都是直埋吗?</p>
作者:
椰风
时间:
2011-1-18 11:37
光缆分直埋和管道两种。
楼主说的可以用直埋光缆来实现。
作者:
amwaqb
时间:
2011-1-18 11:47
<p>我这里的直接放到污水管里了</p>
作者:
wangjinxing2012
时间:
2011-1-18 12:45
<p>可以直埋,当时间长了难免会出现问题,要直埋可以选质量好点或套个管吧 还有埋的时候埋的位置和深度需要注意了</p>
作者:
xwejgood
时间:
2011-1-18 15:52
恩,看你用什么光缆了,有直埋的光缆(铠装的)有的是要有防护的,按你图示的情况也最好用直埋的光缆,差不了多少钱的(羊毛出在羊身上啊),不要给自己找麻烦。如果要直埋的话还是较容易被破坏的。
作者:
frankhuang
时间:
2011-1-19 18:17
<p>我以前拉光纤如果遇到这种情况就套管直埋,如果有的地方有车经过,就套钢管。光纤用室外铠装。如果距离实在远且弯多,可以考虑做手井。</p>
作者:
wanglong6594668
时间:
2011-1-20 09:55
套个管就是了,还不知道你那的小区有没得过重物的地段,小心被压坏。
作者:
xuxingvivian
时间:
2011-1-20 10:38
其实还是直埋得好,方便