千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控系统引起跳闸,请高手一起分析,谢谢 [打印本页]

作者: noken    时间: 2011-1-4 10:30
标题: 监控系统引起跳闸,请高手一起分析,谢谢
 有个工程共13个动点,最远的500米,电源线分三路跑的,其中一条电源线(500米长),给7个探头供电,探头为22倍变焦大炮,另外两条电源线分别给三个探头供电,现在经常出现漏电开关跳闸的现象,如果排除了接线的问题 ,会不会是因为电源线细的原因,电源线为RVV2*0.75非标,也就2*0.6左右,这个是一个村里的监控,漏电开关为60安培,在村委会统一供220V电到每一个探头跟前变出12V给探头供电,请各位高手帮忙。
[此贴子已经被作者于2011-1-4 10:32:11编辑过]

作者: qiqiwukong    时间: 2011-1-9 13:01

不用漏电开关就行了,就不会跳了


作者: 张刚qq    时间: 2011-1-9 13:21
1. 电压不稳 2.线接头没处理好3.换个漏电保护器 换成不带 漏保的
作者: lizh783    时间: 2011-1-9 16:57
你那线也太细了吧
作者: alseelht    时间: 2011-1-9 21:48
学习了
作者: xjz88    时间: 2011-1-9 23:14
可能是漏单保护开关质量不过关!
作者: wyzj500    时间: 2011-1-10 10:56
村子里的电压不稳,你拿万用表测测。
作者: solear    时间: 2011-1-10 10:59
以下是引用张刚qq在2011-1-9 13:21:00的发言:
1. 电压不稳 2.线接头没处理好3.换个漏电保护器 换成不带 漏保的

 

线路连接没问题的话换个漏电就行了。


作者: www123963    时间: 2011-1-10 11:07
或许我的回答能帮到你,我以前也遇到过这个问题,平时都是好好的,发现只要下过大雨后就要跳闸,地几小时合上后又是好的,也没有发现那里短路,后来我干脆把漏电保护更换为普通的空开,到目前为止都是使用正常。
作者: 2003juhao    时间: 2011-1-10 11:22
我感觉电源线不细,是漏保的问题
作者: a445111043    时间: 2011-1-10 11:26
学习
作者: OExiaoruan    时间: 2011-1-10 12:50

学习了


作者: xurwei    时间: 2011-1-10 16:42
线粗细没问题
作者: 李清奇    时间: 2011-1-10 23:01
是漏保问题、、用什么漏保呀、、雷打下来还是坏
作者: jerryfeng2009    时间: 2011-1-12 14:16

建议换空开


作者: xjlc    时间: 2011-1-12 14:16
是漏保问题
作者: cmyhl621    时间: 2011-2-15 20:09
都试试
作者: www123963    时间: 2011-2-15 21:01
60A的空开太大了点吧,换一个10A的空开足够,不带漏电
作者: kukugou1    时间: 2011-2-15 22:49
垃圾漏保是关键
作者: 信诺科技    时间: 2011-2-16 10:26

同19楼






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2