千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 两个问题求教 [打印本页]

作者: 老驴    时间: 2010-12-28 21:59
标题: 两个问题求教
<p>两个问题:</p>
<p>1.初效过滤网两旁的压差开关设置多少合适?中效过滤呢?是要现场调试还是有什么经验值?</p>
<p>2.大家调试的空调机组的进出水温度在多少?</p>
作者: korearsm    时间: 2010-12-29 15:57
关注你的问题,好问题!
作者: 老驴    时间: 2010-12-29 21:03
谢谢
作者: 傲雪空灵    时间: 2011-1-31 10:26
选择400pa的,实际使用可能是280pa到350pa左右。
作者: chenxing180    时间: 2011-1-31 20:25
不错学写了,希望能有人说的再详细一点关于调试方面
作者: 老驴    时间: 2011-2-11 14:53
谢谢
作者: usagi123    时间: 2011-2-11 15:26
<p>1. 300pa到400pa,适当调整</p>
<p>2. 进出水温度根据季节和实际需要会进行调整。一般在20度, 25度之间</p>