标题: 声光报警器接法 [打印本页]
作者: tricksters 时间: 2010-12-27 10:33
标题: 声光报警器接法
声光报警器是接继电器模块还是直接接到防区模块上,求高手解答!主机7400
作者: QQ254031180 时间: 2010-12-27 14:22
主机上也有输出
继电器模块也可以
但是它是无源输出
需要外供电源
供参考
[此贴子已经被作者于2011-4-17 23:14:26编辑过]
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-12-27 14:29
可接DS7465I
作者: pinghuang 时间: 2010-12-27 15:58
那接DS7465I,不是需要另外供电吗?
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2010-12-27 18:53
若前端有探测设备,还用担心警号取电问题吗?
[此贴子已经被作者于2010-12-27 18:54:07编辑过]
作者: hua0785 时间: 2010-12-28 14:39
报警主机上有警号电源输出,对号入座即可。只要关注最大输出电流和电压是否和警号匹配即可。如果不匹配,可另加继电器模块。
作者: dahong1975 时间: 2010-12-30 21:59
同意楼上
作者: dahong1975 时间: 2010-12-30 22:00
同意楼上![](static/image/smiley/default/em218.gif)
作者: 海布里的回忆 时间: 2011-1-12 23:08
受教啦。
作者: amw0475 时间: 2011-1-13 09:08
又学得一招!!
作者: zbh18701717082 时间: 2011-1-13 09:09
见识高人了
作者: marceau 时间: 2011-1-14 14:25
见识高人了
作者: nicole77 时间: 2011-4-16 16:11
不太懂,能否解释下
作者: wominz 时间: 2011-4-17 10:53
学习了,,,谢谢LZ谢谢老师