标题: 艾礼富的对射如何直接连警号,无主机。 [打印本页]

作者: 安防新手    时间: 2010-12-25 14:41
标题: 艾礼富的对射如何直接连警号,无主机。
碰到一个棘手的问题,因对射探测端与主机相隔太远,客户要求对射旁边直接连接警号,无需入主机。目前手头没有联动模块,请问该如何做到。如需加继电器等设备,麻烦大虾们说出详细的线路接法。圣诞节了,祝奔忙在安防报警第一线的兄弟们圣诞快乐!
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-12-25 23:09

这样装警号估计用不了几天就会有人投拆,既使没人投拆自己也会烦的。


作者: 小牛博世    时间: 2010-12-27 12:51

需要增加一个继电器联动,直接接是不行的.参考下图,希望对楼主有帮助.

 

 

[attach]49008[/attach]
[attach]49009[/attach]
[此贴子已经被作者于2010-12-27 12:52:09编辑过]

作者: QQ254031180    时间: 2010-12-27 14:21

上图正解

延时继电器模块

对射遮挡是短暂的

若不要主机

是无法实现延时功能

就需要加延时继电器设备

供参考


作者: pinghuang    时间: 2010-12-27 16:15

不能直接接在对射的常开输出端口,在外接电源吗?


作者: ANVOX    时间: 2010-12-27 17:51

直接接个开关量触发的声光警号就可以,警号可以单独供电及触发,简单实用,警号可以选择报警时间


作者: preston7809    时间: 2010-12-27 18:24
以下是引用pinghuang在2010-12-27 16:15:00的发言:

不能直接接在对射的常开输出端口,在外接电源吗?

 

下面解释一下楼上问的这个问题,为什么不可以直接串警号:

 

      对射内部提供开关量用的继电器一般功率都很小,差不多1W左右,如果用来控制外面的警号电源,则这个电流是一定会经过这个继电器, 一般警号都在5W以上,甚至10W, 大大超过了额定功率,时间稍稍长一点点就会导至继电器吸合后无法恢复, 继而损坏这个继电器,最后只得将对射发回厂家修,因小失大. 质量好的最多也只是支撑的时间稍稍长一点点,不是长久之计, 加联动模块或联动继电器才是正道.

[此贴子已经被作者于2010-12-27 18:25:39编辑过]

作者: jjnecc    时间: 2010-12-29 19:42
以下是引用preston7809在2010-12-27 18:24:00的发言:

 

作者: yaodan12000    时间: 2010-12-30 09:12
积分
作者: 古月浮云    时间: 2011-1-7 12:13
学习了
作者: amw0475    时间: 2011-1-9 10:35
3楼的图是好图!!
作者: bolin423    时间: 2011-1-11 10:01

换个7465吧


作者: bolin423    时间: 2011-1-11 10:02

我也遇到这样问题,最好加个7465


作者: ch115422    时间: 2011-1-11 11:08
了解
作者: zhongxin6868    时间: 2011-1-11 21:03

这个不难啊  买2个时间继电器就行啦 Q我个给你画个电路图 QQ284744598


作者: zhongxin6868    时间: 2011-1-11 21:29
[attach]49252[/attach]
[attach]49253[/attach]

作者: zhongxin6868    时间: 2011-1-11 21:30
报警时间你自己定吧  小型时间继电器用12V啊  现在比较忙随便画的
[此贴子已经被作者于2011-1-11 21:31:34编辑过]

作者: windge    时间: 2011-1-12 12:12

不用也可以。就对射接上电源,然后地(负极)用一条跳线接到报警端的常开的一端。常开的另一端就接到警号的负极。警号的正极就接到电源的正极。

这样只能对射动作一下。警号就响一下。没有延时


作者: kuki    时间: 2011-3-4 14:20
 7楼正解,拿个积分


作者: haiyan01    时间: 2011-3-4 14:45

学习了  7楼和16楼     16楼可以上个声光警号 就可以少个继电器 少点线


作者: chinaren男孩    时间: 2011-3-4 15:40
学习了。顺便拿个分
作者: 小德德    时间: 2011-3-4 16:38

就吧对射当开关用 就可以了

 


作者: xuehu0557    时间: 2011-3-4 17:20
我认为7楼是对的俄 挣分的路过
作者: 小黑鸟    时间: 2011-3-4 23:31

仅对3楼表示赞同

7楼在原理上解释了继电器的局限性,赞!

还有一些想法,可行但不严谨,在对射主机上取电带动警号,在警号工作的时候会导致线路里的压降,导致对射以及警号不能正常工作(取决于供电功率和线路长短粗细和警号实际功率)

还有对射也可以使用交流供电,也必须要考虑


作者: lichaolin88    时间: 2011-3-5 18:20

没接过学习了

 


作者: badu925    时间: 2011-3-7 10:23
主机也没多少钱啊 干吗不用
作者: shuzhaoqing    时间: 2011-3-8 10:17

18楼,问一下。你的做法中。

 

当对射被挡,给警号信号响起时,如果主机不用的话。怎样复位和关闭。


作者: fzh88188    时间: 2011-3-19 14:47
[attach]50694[/attach]
[attach]50695[/attach]

作者: fzh88188    时间: 2011-3-19 14:50
根据所接电解电容大小决定延时报警时间长短,电阻可以用100K两个,三极管可以用8050或8550,电容一般可选择10到470uf之间均可,可以串联多个红外对射,只需一个报警头输出
作者: snrsb11    时间: 2011-3-22 09:54
可以警号接负电,通过对射。