标题: [讨论]供电问题
 一个商场项目,40个监控点位,分10路供电,机房采用开关电源集中供电,线缆走桥架,支线配KBG管,供电电缆为RVV2*1。0,现在问题是,发现所有供电线缆都与桥架短路,控制线RVVP2*1。5没有发现短路的问题,难道是穿线时供电电缆破皮与桥架短路?,但不可能所有供电都短路了吧,碰巧RVVP都没破吧,不知道有没有哪位同仁有什么高见或遇到同样的情况,还请指点。

作者: 108468470    时间: 2010-12-19 12:06

测试方法不对啊

 


作者: zhoupei_zp    时间: 2010-12-19 14:05
楼上请教,那应该怎么测,目前图像能出来,供电的RVV2*1。0之间测也短路

作者: ston2002    时间: 2010-12-20 14:14

等待解决


作者: le519001776    时间: 2010-12-20 15:02

我也遇见过同样问题,用万用表测线,线短路但能通电。

到现在也没能明白怎么回事。


作者: 子含    时间: 2010-12-20 17:05
不懂具体为啥,没有施工经验,帮顶!
作者: xurwei    时间: 2010-12-20 17:22
能写一下测试方法吧,是怎么测的,测试时接的什么设备,具体电阻是多大
作者: zhoupei_zp    时间: 2010-12-24 11:42
重新布放了一层的电源线,其它楼层线没有改变,还是短路,但现在图像全部出来了,到目前为止还没有明白是怎么回事


作者: passing1211    时间: 2010-12-24 13:03

等待解决


作者: zwjss521    时间: 2010-12-24 13:27
回去学学初中物理再来这里讨论!
作者: zeng104    时间: 2010-12-24 13:29

不知具体原因,没施工经验,等待解决中~~


作者: OExiaoruan    时间: 2010-12-24 13:45
强 学习……
作者: 宁城草原狼    时间: 2010-12-24 20:22
你说的是直接测量线路 还是接了负载电源开关不加电测试? 如果你不加开关就测试线路短路和开路不正常那就是施工问题 否则那就是电阻大
作者: ccccyyyybbbb    时间: 2010-12-24 22:15
RVV之间短路,有可能接的是感性负载(如电磁门用万用表测试是短路,但能上电)或者负载中的电容有电,短路放电在测试。