千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 有一对红外对射故障频繁,请帮忙分析一下原因 [打印本页]

作者: c02    时间: 2010-12-12 20:18
标题: 有一对红外对射故障频繁,请帮忙分析一下原因
今年上半年装了四对对射(地面安装,布防四个面),其中有一对红外对射安装好以后没过几天,就经常误报,先是更换了发射端的电源,故障消失了几天。后来,又出现了误报的故障,只好更换了一对对射,可是新换的这对对射最近又出故障了,一直显示报警。我装的这两个对射都是标称100米,实际发射端和接收端仅距25米左右,发射端与接收端均距墙体半米,中间无遮挡。后来换的这个对射品牌是康联。请论坛弟兄们帮忙看看有可能是啥原因?
作者: 专业防盗报警    时间: 2010-12-12 20:50
没原因。以你对报警的理解,安装的对射误报很正常,不误报反而是超常了。
作者: pinghuang    时间: 2010-12-13 09:04
同意楼上的说法
作者: RK    时间: 2010-12-13 14:34
检查供电;同一点装4对对射,检查干扰;检查报警是不是其他因素造成的(人、动物、固定是不是牢固。)
作者: 夜空中的心灵    时间: 2010-12-13 20:38
是不是别的发射端,射到你有报警的那一对的接收器上了!
作者: xf2188    时间: 2010-12-14 22:23

首先确认对射的安装方式,任何对射最好不要装在同一个平面,横竖都一样.因为同一平面的对射的投光器容易射到另外一对的受光器上面.所以出现挡住不报警.

其次:对射误报主要查两个原因

一电源供电,用户需要充分压降问题,我知道艾礼富对射电压在13.8-24V之间.

二查信号通断,主要测有没有信息回主机.

    如果有信息回主机就检查对射的地投光器,以及周边的环境问题要注意白墙是最好的折射体.

    如果没有信息就应该是对射受光器坏.

当然我也是排除一般常见问题,具体还现场确认.


作者: mac860    时间: 2010-12-15 08:24
 这个情况倒是很复杂, 可以试试挨个排查
作者: song3108song    时间: 2010-12-15 09:00
不明白,
作者: 林氏    时间: 2010-12-15 10:07
我也碰到这情况在研究中……
作者: yuhuibbs    时间: 2010-12-15 11:45

也有可能是供电接地问题,如果不正常的话,会总是有一丁点的信号,导致对射不稳定的啊,把前端的220接好地,电源那里的负极接地,


作者: keenvv    时间: 2010-12-18 19:39

楼主的情况我在论坛听说过:

如果你是25米距离而用100的对射的话,那么你的两组红外不能对的太正,对的太正是会误报的。你试一下对的稍微偏一点,能对的到就行。

我也是看到的帖子,你不妨一试


作者: 宁城草原狼    时间: 2010-12-19 22:00
估计是太近了,你换一对五十米的试试。四周有遮挡物吗?线材国标吗?安装正确吗?排除以上问题本人以为就是太近 大马拉小车。仅供参考
作者: xuguanzheng8    时间: 2010-12-21 17:26

我同样遇到这样的问题   有可能是供电不足    已有可能是没对准造成的

 


作者: songzilun    时间: 2011-7-23 12:54

距离太近,对射选型与实际需求不匹配


作者: ykspeedy    时间: 2011-7-26 16:12
本人见解, 如果你用的是国产红外对射器,实际安装距离是标称距离的70%,否侧将会出现故障报警。北京ykspeedy与你共探讨。
作者: rainysky26    时间: 2011-7-27 09:09

可能是距离过进引起的误报吧


作者: gzwtd    时间: 2011-7-28 13:11
有时误报是正常的
作者: zhupai22    时间: 2011-7-28 18:57

电压?

更换不同型号的