标题: 请问一下小区弱电总平管网的布设问题 [打印本页]

作者: zjqzjhh    时间: 2010-12-5 14:08
标题: 请问一下小区弱电总平管网的布设问题

我想问一下:

1、一般小区室外弱电管网要埋地多少深呢?

2、过小区道路时又要多少深呢?过道路时对管材有没有要求?

3、弱电管网一般要离像煤气管道、给排水管道、强电管道多少远呢?


作者: 一家人    时间: 2010-12-7 16:06

1、小区室外弱电管网用PVC管要埋深0.7米,用铁管要0.6米。

2、过道路时管材要用抗压管,埋深要0.4米吧。

3、具体弱电管道和其他管路的距离记不清了,国家有相应的标准规范的。


作者: zjqzjhh    时间: 2010-12-7 18:05

谢了。。。PVC管标准里要埋多少深没看到。。不过看到过道时,如果是人行道,PVC要0。5M以上,钢管0。2以上。。。过车道,PVC0.7m以上,钢管0.5以上,

 

距强电PVC管(3.6kv以下)0.5以上,钢管0.3以上


作者: 两碌木    时间: 2010-12-29 23:56
学习了...
作者: lilixue    时间: 2011-2-21 16:34
学习中
作者: zuiyanke    时间: 2011-2-22 09:33
学习了!
作者: 铁蛋行天下    时间: 2011-2-22 09:57
根据实际情况,灵活处理 0.6米差不多了