谁知道,高层电梯内监控如何布线?
电梯箱内安装完摄像头后有干扰,把固定螺钉拆下,摄像头与电梯箱不接触后干扰就消失了。有谁遇到过么,怎么解决?
电梯井内放电梯电缆,电梯电缆内一般集成视频线,电源线,控制线。可以和电梯井内其他电缆捆扎再一块,一般一米扎一个扎带,扎带质量要好。
有干扰加个无源的抗干扰器,看行不行,
可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒 轿厢绝缘 特别是 bnc
要绝缘
可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒 轿厢绝缘 特别是 bnc
要绝缘
对!!!!!
装个抗干扰器吧
检查线路和摄像头支架,做好绝缘,应可以解决。
电梯井内放电梯电缆,电梯电缆内一般集成视频线,电源线,控制线。可以和电梯井内其他电缆捆扎再一块,一般一米扎一个扎带,扎带质量要好。
有干扰加个无源的抗干扰器,看行不行,
补充下:或者在扁电缆中要求加光缆,这样干扰小(曾经做过55层住宅高楼、高速电梯内的监控,后期为遇到任何干扰,就因为用的光缆),如果要自己放线,那么用质量好的75-5-2的,不能用75-5-1的(75-5-2是指中间那根线是多股铜丝组成的,-1是1根硬铜丝),另外线缆从半层高楼层开始放,这样上、下距离是一样的,可以减少一半楼层的干扰!
记得摄像机安装在电梯操作面板对面,用2.6、2.7左右的镜头为佳,因为要看到电梯内全景,记得装楼显,如果你用的是老式磁钢的楼显,在机房放线时注意下最好用金属管,别省那么点小钱了,机房的变频干扰到时候有的你头大。
其实电梯监控注意1、监控角度和范围;2、放线技巧和质量;3、干扰预防和解决,注意到了上述几点差不多也就可以了!
做好绝缘
可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒 轿厢绝缘 特别是 bnc
要绝缘
对!!!!!
同上
电梯的不了解,没有做过,学习
用个绝缘的支架试试,还不行用抗干扰器,不然就只能用网络的摄像机代替了,网络的抗干扰强,网络摄像机也有模拟输出口的
只装过一次,目前还没出现过什么问题!
你应该加个绝缘垫层,加好就不应该有干扰了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |