千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 电梯内监控的安装 [打印本页]

作者: lcb1973    时间: 2010-12-4 13:55
标题: 电梯内监控的安装

谁知道,高层电梯内监控如何布线?

电梯箱内安装完摄像头后有干扰,把固定螺钉拆下,摄像头与电梯箱不接触后干扰就消失了。有谁遇到过么,怎么解决?


作者: 低调本色    时间: 2010-12-4 14:01
是否线有破损
作者: caozhenyuan6    时间: 2010-12-4 14:51

电梯井内放电梯电缆,电梯电缆内一般集成视频线,电源线,控制线。可以和电梯井内其他电缆捆扎再一块,一般一米扎一个扎带,扎带质量要好。

有干扰加个无源的抗干扰器,看行不行,


作者: easytravelling    时间: 2010-12-4 21:04
学习
作者: dujian    时间: 2010-12-4 22:32

可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒  轿厢绝缘  特别是 bnc

要绝缘


作者: eie1992    时间: 2010-12-4 23:45
以下是引用dujian在2010-12-4 22:32:00的发言:

可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒  轿厢绝缘  特别是 bnc

要绝缘

对!!!!!


作者: vigoss    时间: 2010-12-5 10:56
学习了.
作者: 海归博士    时间: 2010-12-5 14:07
同意
作者: gzdxrq    时间: 2010-12-5 15:36
同意
作者: 杰晟智能    时间: 2010-12-16 13:04

作者: hitomiwinds    时间: 2010-12-16 14:40
 学习
作者: gtxyzqf    时间: 2010-12-16 16:37

装个抗干扰器吧

 


作者: taohappy2010    时间: 2010-12-16 22:10
这个好简单吧,摄像机支架与电梯箱之间加绝缘胶片就可以了吧!
作者: 一哥    时间: 2010-12-16 22:19

检查线路和摄像头支架,做好绝缘,应可以解决。


作者: aykj    时间: 2010-12-16 22:28
学习了,谢谢
作者: sunplaycs    时间: 2010-12-16 22:45
 还没装过电梯的,不过这个应该是回路干扰!
作者: T4P6    时间: 2010-12-16 22:48
垫个绝缘片看吧。
作者: bbyy26    时间: 2010-12-17 10:54
以下是引用caozhenyuan6在2010-12-4 14:51:00的发言:

电梯井内放电梯电缆,电梯电缆内一般集成视频线,电源线,控制线。可以和电梯井内其他电缆捆扎再一块,一般一米扎一个扎带,扎带质量要好。

有干扰加个无源的抗干扰器,看行不行,

补充下:或者在扁电缆中要求加光缆,这样干扰小(曾经做过55层住宅高楼、高速电梯内的监控,后期为遇到任何干扰,就因为用的光缆),如果要自己放线,那么用质量好的75-5-2的,不能用75-5-1的(75-5-2是指中间那根线是多股铜丝组成的,-1是1根硬铜丝),另外线缆从半层高楼层开始放,这样上、下距离是一样的,可以减少一半楼层的干扰!

记得摄像机安装在电梯操作面板对面,用2.6、2.7左右的镜头为佳,因为要看到电梯内全景,记得装楼显,如果你用的是老式磁钢的楼显,在机房放线时注意下最好用金属管,别省那么点小钱了,机房的变频干扰到时候有的你头大。

其实电梯监控注意1、监控角度和范围;2、放线技巧和质量;3、干扰预防和解决,注意到了上述几点差不多也就可以了!

 

 

[此贴子已经被作者于2010-12-17 10:58:16编辑过]

作者: icheng    时间: 2010-12-19 21:52
我也想知道!!!
作者: rsj46    时间: 2010-12-22 18:12
学习了
作者: wdtech    时间: 2010-12-22 18:23
学习
作者: guking    时间: 2010-12-22 19:19
学习!!!!!
作者: 天地玄黄    时间: 2010-12-22 19:59
大家说了我也明白了
作者: 无平无静    时间: 2010-12-22 20:28
学习了!
作者: liuyao07    时间: 2010-12-23 09:02
顶楼上
作者: netboycn    时间: 2010-12-23 09:03
使用视频抗干扰器,应该可以解决的吧。
作者: fwl2008    时间: 2010-12-23 10:08

做好绝缘


作者: yaliwu    时间: 2010-12-23 10:19
对,加个绝缘就可以了
作者: cfz369    时间: 2010-12-23 15:47
来学习学习
作者: fhj    时间: 2011-1-11 13:51
以下是引用dujian在2010-12-4 22:32:00的发言:

可能是 回路干扰 ,你设法让摄像机盒  轿厢绝缘  特别是 bnc

要绝缘

对!!!!!


作者: icefloe    时间: 2011-1-17 22:07

作者: 点点好    时间: 2011-1-18 16:23

同上

 

 


作者: zcydlhb    时间: 2011-3-11 17:23
用快木板上到电梯上 在上摄像头螺丝不就与电梯分开了 理论这样 你试试
作者: e763    时间: 2011-3-11 17:32
用塑料的半球一般很少干扰的
作者: apigasleep    时间: 2011-3-11 22:43

电梯的不了解,没有做过,学习


作者: 3483992gfq    时间: 2011-3-11 23:23
学习了~~~~
作者: fwenn    时间: 2011-3-12 11:46
请问20楼,请教下楼显的作用和原理是什么?还有老式磁钢楼显和金属管机房变频干扰之间怎么关联的
作者: cross2011    时间: 2011-3-12 21:08
什么叫回路干扰呢?
作者: libradi    时间: 2011-3-12 22:26
现在建议用双绞线传输的。。。没有干扰
作者: 冷风小秋    时间: 2011-3-13 10:20
学习了
作者: china953    时间: 2011-3-13 11:10

用个绝缘的支架试试,还不行用抗干扰器,不然就只能用网络的摄像机代替了,网络的抗干扰强,网络摄像机也有模拟输出口的


作者: lichaolin88    时间: 2011-3-13 12:56
有干扰加个抗干扰器
作者: 凉人    时间: 2011-3-13 13:21
电梯里装监控麻烦事确实不少,学习!
作者: wbhyj1314    时间: 2011-3-13 13:40

只装过一次,目前还没出现过什么问题!


作者: 程言涛    时间: 2011-3-13 15:35

你应该加个绝缘垫层,加好就不应该有干扰了


作者: wangbin9089    时间: 2011-5-10 10:14
电梯内要怎样布线啊?
作者: maoblue1    时间: 2011-5-10 10:28
关键是做好轿厢绝缘。还有防止电缆拉断