千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: NEC SV8100不能保存修改后的信息的问题 [打印本页]
作者: 金都酷哥 时间: 2010-12-2 18:58
标题: NEC SV8100不能保存修改后的信息的问题
我所在公司有一台NEC SV8100电话交换机,我每次修改参数之后要等几个小时以后才敢去重启机子,如果短时间内就去重启交换机的话修改后的内容就保存不了,不知道是什么原因,还请各位朋友多多指教。
作者: pangyu 时间: 2010-12-3 20:41
你每次修改完数据有没有退出编程模式,如果没退出的话,重启后数据保存会丢失
作者: 金都酷哥 时间: 2010-12-3 20:56
有退出的。
作者: pabxman 时间: 2010-12-3 22:39
无论数字话机,或电脑编程,退出后都有保存数据的提示,待提示消失后,才可以重启。
作者: 金都酷哥 时间: 2010-12-7 09:25
我每次修改后都有按保存的。
作者: petermk 时间: 2010-12-8 09:17
以下是引用金都酷哥在2010-12-7 9:25:00的发言:
我每次修改后都有按保存的。
2F退出编程模式是指:
使用WEB模式编程,修改数据后需要【Home】>【Logout】,此时PBX才会将内存数据保存至ROM。如果直接关闭网页,虽然运行内存中的数据当时有效,一旦PBX重启后就会重新加载ROM中老的客户数据。
作者: patrioter 时间: 2010-12-16 16:37
学习了 谢谢解答
作者: morgan小魏 时间: 2010-12-22 17:37
深有体会!
作者: wxinwyun 时间: 2011-1-3 23:10
学习了!!!
作者: 399399 时间: 2011-1-13 17:49
学习。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |