千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 客房控制系统用六类线浪费吗? [打印本页]

作者: nonidie    时间: 2010-12-1 23:05
标题: 客房控制系统用六类线浪费吗?
 有一个项目竟然用的是6类线
作者: nonidie    时间: 2010-12-1 23:06
 终于满100了,不容易啊
作者: yanhaiwei    时间: 2010-12-2 08:25
<p>&nbsp;浪费,一般用不上,再说了带宽达到千兆吗</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: jww12345    时间: 2010-12-2 09:57
现在国内普遍用超五类就可以了!6类 多麻烦的!
作者: nczch    时间: 2010-12-2 10:20
6类除了作时硬点外,优点不明显,5类走千兆没问题了!
作者: l66556272    时间: 2010-12-2 10:24
<p>肯定到不了千兆,浪费了</p>
作者: whatislove    时间: 2010-12-2 15:53
<p>积分不够,还在努力中··</p>
作者: xiongwei55    时间: 2010-12-2 17:05
<p>业主愿意出钱,其实也无所谓的。毕竟N年后不被淘汰的。</p>
作者: tangjian07    时间: 2010-12-2 17:41
<font face="Verdana"><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 阿呆打水漂 很好玩的小游戏http://www.3mini.com/active/?a=check&amp;code=59c932b9855ede143fbb7a2c5968e58d<br/></font>
作者: mountluo    时间: 2010-12-2 19:27
我也是做客房控制系统的 五类线就可以了 其实呢 为了可靠性 用RVV BV线 最好了 五类线容易断 问题比较多
作者: e37395505    时间: 2010-12-2 20:27
<font face="Verdana">有的请发份到我邮箱e37395505@163.com,非常感谢!</font>
作者: huangtf    时间: 2010-12-2 22:52
<p>没必要但业主肯花钱,那就无所谓了</p>
作者: lla99    时间: 2010-12-3 09:22
了不起超5就可以了。。六类没必要。。。。
作者: lhkd    时间: 2010-12-3 09:25
超5就行了吧?
作者: yedayongls    时间: 2010-12-3 14:45
<p>业主被忽悠了</p>
作者: ootxoo    时间: 2010-12-3 14:53
我跟过一个工程都是用六类,用左100多箱米
作者: 1s1911    时间: 2010-12-17 17:12
不可思意浪费了。。
作者: princexhs    时间: 2010-12-17 22:52
RVV BV 线可以吗?
作者: wangfw1982    时间: 2010-12-21 09:33
超5类就足够用了
作者: userldb    时间: 2010-12-21 09:51
<p>就看你的设计怎么规划的了,如果你的设计方案里面有保证未来20年内不被淘汰的话六类线就不浪费。</p>
作者: sword1219    时间: 2010-12-23 15:06
<p>有点浪费啊</p>
作者: lovezea    时间: 2010-12-23 19:06
用什么线。还是看工程需要。
作者: jinyongwoshi    时间: 2010-12-23 21:05
六类应该是今后的主流了吧
作者: 一哥    时间: 2010-12-23 23:27
若网速达不到6类线的标准,或者根本就没有多少节点在使用,那么太高的性能就没有什么用了
作者: jianyongzhao    时间: 2011-1-13 16:59
没有用过!
作者: mlau    时间: 2011-1-25 15:28
超五类没问题
作者: 江胡    时间: 2011-2-12 22:53
六类好浪费啊
作者: shaofeng110    时间: 2011-2-12 23:53
<p>现在真不好说,学校啊,医院啊,就用品牌的好超五,不重要的地方,一般5类线就应当行了吧</p>
作者: rdkm    时间: 2011-2-13 11:16
只要资金允许,不浪费的。
综合布线是为将来20、30年考虑的,不能只满足当下的应用。
作者: feixiu    时间: 2011-2-13 18:06
个人觉得用好一点的5类就可以了。如果一定要说是为了20年内的功能需求,个人觉得这是个借口,因为随着技术的发展,酒店内的部分不重要的业务需求也可以用无线网络来解决,再说了,一般酒店建好后再增加其他业务需求是不太可能的。
作者: chenyang77314z    时间: 2011-2-14 16:16
看客户啦
作者: zhusl    时间: 2011-2-17 10:42
业主给钱&nbsp; 用金子也可以
作者: lxj1988219    时间: 2011-2-17 14:44
<p>有些酒店管理公司要求按六类布线怎么办。。。</p>
作者: sunjlg    时间: 2011-3-16 11:14
六类没必要
作者: addis123    时间: 2011-3-16 17:03
现在国内普遍用超五类就可以了!6类 多麻烦的!
作者: m458774412    时间: 2011-3-22 15:41
<p>好像有点浪费啊</p>
作者: qkmkuku    时间: 2011-3-22 15:46
<p>只要铜丝质量好就行了!</p>
作者: tuziyelang    时间: 2011-4-7 11:10
&nbsp;有米啥都可以
作者: fengyang70    时间: 2011-4-7 11:40
<p>我也是觉着超五类就可以了。</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2