标题: 关于摄像机供电问题
做了一个工厂的监控系统,机器运转的时候摄像机出现白色线条,测试电压发现不稳定。机器关上就一切正常。 有什么解决的方法吗? 用的是开关电源。。。。
作者: 静幽客    时间: 2010-12-1 11:13
加个UPS吧。或者从总电里,把监控的电和厂房用电分开。
作者: fk47079382    时间: 2010-12-1 11:26
 附近是不是有干扰?用的多大的电源?问问厂家多大的电源合适
是白天还是晚上出现白色线条
什么机器运转出现白色线条?






第三代红外摄像机厂家,玛雅沃奇
www.hwsxj.com,QQ:39396232
或者电话:15815508221

作者: 唔喺细路    时间: 2010-12-1 11:34
路过学习。
作者: xurwei    时间: 2010-12-1 12:10
学习
作者: zhongxin6868    时间: 2010-12-1 13:35
这个问题我们也遇到 监控点是烤玻璃车间  也是一样白色线条  把220V电源从别的地方拉吧
作者: CYYC970    时间: 2010-12-1 13:41

交流干扰


作者: westsun    时间: 2010-12-1 18:32
和开关电源供电没有关系,是AC220v的强电干扰了视频信号。
作者: ankang0945    时间: 2010-12-1 19:14

....

 

   学习··

 


作者: libinzong    时间: 2010-12-2 11:01
谢谢大家, 因为原来安装的时候他们是采取就近取电,那个工厂的大功率机器开机就使得电压不稳定。 就是不知道该怎么解决。。重新拉电源线?
作者: fujiaan    时间: 2010-12-6 18:15
供电知识都要学习
作者: taohappy2010    时间: 2010-12-6 19:09
晕啊,开通两天了,只能看不能说,郁闷
作者: easytravelling    时间: 2010-12-6 23:21
学习
作者: vigoss    时间: 2010-12-6 23:34
学习了。。
作者: xiaoyu6210127    时间: 2010-12-7 08:56
能说话了不
作者: zxyrm    时间: 2010-12-7 09:02

抗干扰器先装上吧


作者: 一世安防人    时间: 2010-12-7 10:26

楼上的 

 

是220v电不稳定  请问你加 抗干扰器是什么意思?

[此贴子已经被作者于2010-12-7 10:26:01编辑过]

作者: 长兴    时间: 2010-12-7 10:29

学习了!