千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控摄像机集中问题 [打印本页]

作者: kld1871    时间: 2010-11-30 16:53
标题: 监控摄像机集中问题
大家好,我在工程中遇到这样一个问题,有70台摄像机分布在11层楼,每层安装大概是10台左右,现在的问题是我要采用每层集中供电(直流12V),可是不知道集中供电用多大的线缆才可以,这个有没有计算的标准呢?请问哪位朋友可以告诉我啊,谢谢了~!
作者: zhongxin6868    时间: 2010-12-1 14:16
你看看这个[attach]48615[/attach]
[attach]48616[/attach]

作者: zhongxin6868    时间: 2010-12-1 14:20

还有这个 转的

 

12V长距离供电 线路压降计算

 解决思路:

1、已知电缆电阻率,长度,横截面积,可求出电缆电阻

2、已知电缆电阻,供电电压,可求出电缆额定电流

3、已知摄像机工作电流,电缆额定电流,可求出线路总电流

4、已知线路总电流,电缆电阻,可求出电缆压降

5、推导电缆压降计算总公式

 

详细分析:

1、电缆电阻计算

根据电阻公式:R=ρ×l/s.其中ρ为电阻率,l为长度,s为横截面积.由此便可求铜导线得电阻.注意,电阻与温度也有关系,不过这里我们一般都认为是常温.故暂不考虑温度影响.

铜的电阻率ρ=0.01851 Ω·mm2/m,这个是常数.

物体电阻公式:R=ρL/S
式中:
R为物体的电阻(欧姆);
ρ为物质的电阻率,单位为欧姆米(Ω. mm2/m)。
L为长度,单位为米(m)
S为截面积,单位为平方米(mm2)

这样距离是L(米)的单条线缆的电阻为 R(导线)=ρ*L ­/S

 2、电流计算公式I=U/R(I表示电流、U代表电压、R代表电阻)

 已知导线电阻,供电电压,求导线额定电流--I(导线)=U(12V)/R(导线)

  3、集中供电各摄像机为并联关系,并联电路总电流等于各支路电流之和

线路总电流I(总)=I(摄像机1)+I(摄像机N)+I(导线)

 4、电压计算公式 U=IR 

电线上的电压降等于电线中的电流与电线电阻的乘积

U(导线)=I(总)*R(导线)

 5、电缆压降计算总公式

推导  U(导线)=I(总)*R(导线)=【I(摄像机1)+I(摄像机N)+I(导线)】*【ρ*L/S】

=【I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/R(导线)】*【ρ*L/S】

­={I(摄像机1)+I(摄像机N)+U(12V)/【ρ*L/S】}*【ρ*L/S】

  最后结论 U(导线)={I(摄像机1+I(摄像机N+U12V)/ρ*L/S}*ρ*L/S

 考虑供电构成回路,使用的是相同的线缆。对于两条电缆来说 在线路中的电压损耗是

  U(导线)=I(总)*R(导线),再乘以2就是实际压降。­

 

      声明:此计算仅限于直流供电,另外这只是一个工程计算,有一定误差。在计算的过程中要注意单位(量纲)问题。问清电缆厂家的产品准确的ρ值。


作者: westsun    时间: 2010-12-1 18:24

楼主的这个问题很经典哦,不过实际可能不是想楼上的仁兄计算的那么理想,真的这么详细计算也怪费劲的,要解决的关键问题是2条:

第1条,你的摄像机的最低工作电压是多少?实际上不同厂家的摄像机,内部IC不同,最低启动电压也不一样的,全是标称DC12V的摄像机,有的9V就花屏了,有的7V还能工作,单纯计算线损不可靠。

第二条,你的DC12V电源标称额定电流是多少?额定电流越大,越接近于电气学上的所谓恒流源,反之则必须考虑电源本身的内阻。

楼上仁兄的计算值只能计算出线损(即压降),但其他几个要素不掌握的话也是没有实际意义的。


作者: kld1871    时间: 2010-12-6 14:40

谢谢大家了~!


作者: wuliu20080923    时间: 2010-12-6 15:39
挺实际的问题
作者: xuxiaomi    时间: 2011-1-4 10:49
学习中




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2